Пример. Датчик - металлорукав с ПВХ оболочкой - труба.
Кабель КВВГЭнг-ls 4x1.
Датчик имеет взрывозащиту Exd, двухпроводное подключение.
Вопросы;
1. Какой должен быть переходник датчик - Металлорукав, металлорукав - труба взрывозащищенный ?
2. Должен ли заземляться металлорукав ?
3. какие есть нюансы ?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Взрывозащита кабельного ввода, переходников и т п.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 16 мар 2014, 19:16
- Имя: Низаев Шамиль Рашитович
- Страна: Россия
- город/регион: Уфа, Республика Башкортостан
-
- осмотрелся
- Сообщения: 135
- Зарегистрирован: 11 фев 2010, 07:19
- Имя: Скворцов Егор
- Страна: Казахстан
- Благодарил (а): 4 раза
Re: Взрывозащита кабельного ввода, переходников и т п.
Ответы в ГОСТ IEC 60079-14-2011 не искали?Periphery писал(а):какие есть нюансы ?
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 382
- Зарегистрирован: 28 янв 2014, 08:35
- Имя: Андрей
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 23 раза
Re: Взрывозащита кабельного ввода, переходников и т п.
1. Соединение "датчик-металлорукав" (можно обойтись без него, некоторые датчики не позволяют установить спец. кабельный ввод, поставщики датчиков ленятся продавать эти вводы, да и своё время тоже чего-то стоит). http://www.cortemgroup.ru/cortemqfm000r08u80033h.html
Соединение "металлорукав-труба" http://www.elektro-master.ru/materials/adapter.htm
2. Металлорукав лучше с ПВХ покрытием http://www.elektro-master.ru/materials/ ... cp_pvc.htm
его заземлять нет необходимости.
Соединение "металлорукав-труба" http://www.elektro-master.ru/materials/adapter.htm
2. Металлорукав лучше с ПВХ покрытием http://www.elektro-master.ru/materials/ ... cp_pvc.htm
его заземлять нет необходимости.