Здравствуйте!
Столкнулись со следующей проблемой. Газопровод - попутный нефтяной газ. Установлен счетчик СВГ.М в состав которого входит следующее оборудование:
датчик расхода - ДРГ.М-400
датчик давления - 0..100кПа 4-20мА АИР-20
датчик температуры - -50..+50°C 4-20мА ТСМУ(ТСПУ)
Со второй половины Января как начались морозы -35 перестали поступать данные о расходе газа. После холодов было принято решение произвести ТО данному оборудованию.
Сняв датчик расхода (на фото синий), обнаружили, что он и часть трубы до задвижки СПРАВА!!!сильно забиты снегом.
Продули, прочистили, поставили на место - заработало все. Прошло 2е суток - ситуация повторилась. Разбираем, а там опять пол ведра снега. На улице уже -5 -7 градусов...весь Декабрь так было и не было проблем, а тут и 2х суток не выдержал.
Прошу помочь советом, тех кто сталкивался с подобной проблемой.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Счетчик газа СВГ.М-400
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 17 фев 2014, 12:59
- Имя: Владимир Александрович
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5637
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 601 раз
- Поблагодарили: 758 раз
Re: Счетчик газа СВГ.М-400
Не стоит ставить необогреваемые расходчики на сужающих устройствах на среду, где из-за адиабатического расширения после сопла возможно выпадание влаги.
Либо грейте участок трубы до расходчика, либо измените тип расходчика, чтоб без сужающего был.
Либо грейте участок трубы до расходчика, либо измените тип расходчика, чтоб без сужающего был.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 17 фев 2014, 12:59
- Имя: Владимир Александрович
Re: Счетчик газа СВГ.М-400
Как можно обогреть участок трубы без использования элементов, требующих питание электричества? Перемотка минеральной ватой даст результат или нет?
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5637
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 601 раз
- Поблагодарили: 758 раз
Re: Счетчик газа СВГ.М-400
Варианты:floors писал(а):Как можно обогреть участок трубы без использования элементов, требующих питание электричества?
1 Паровые спутники
2 Закопать на глубину ниже уровня промерзания (если не в условиях вечной мерзлоты) и т.п.
Нет, только если вкупе с обваловкой, что примерно равно зарыванию в грунт. Эдакий бункер наподобие деревенского мшанника (в топких местах вместо погреба строят).floors писал(а):Перемотка минеральной ватой даст результат или нет?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 321
- Зарегистрирован: 31 авг 2011, 22:14
- Имя: Кузнецов Владимир Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Казань
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Счетчик газа СВГ.М-400
Вихревой он.Ryzhij писал(а):Не стоит ставить необогреваемые расходчики на сужающих устройствах на среду, где из-за адиабатического расширения после сопла возможно выпадание влаги.
Либо грейте участок трубы до расходчика, либо измените тип расходчика, чтоб без сужающего был.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 321
- Зарегистрирован: 31 авг 2011, 22:14
- Имя: Кузнецов Владимир Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Казань
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Счетчик газа СВГ.М-400
ПНГ грязная среда - постоянно будет парфинить, гидратить всю трубу.
Если серьёзно не подойти к решению, то это не измериние будет, а формальность.
Можно применить счетчик малоподверженный загрязнению и не дающий сужения, например ультразвуковой FLOWSIC 100.
Но сильно сомневаюсь, что пойдут на такие траты.
Если серьёзно не подойти к решению, то это не измериние будет, а формальность.
Можно применить счетчик малоподверженный загрязнению и не дающий сужения, например ультразвуковой FLOWSIC 100.
Но сильно сомневаюсь, что пойдут на такие траты.