Заполнение пространства между датчиком температуры и гильзой

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
roman_salsk
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 28 ноя 2013, 13:31
Имя: Роман
Страна: РФ
город/регион: Ростовская обл.

Заполнение пространства между датчиком температуры и гильзой

Сообщение roman_salsk »

Добрый день! Подскажите, чем можно заполнять пространство между чувствительным элементом датчика температуры и гильзой для улучшения теплопередачи и уменьшения погрешности измерений, при температуре измеряемой среды до 350 гр.С.

Grafik
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 81
Зарегистрирован: 23 сен 2013, 23:46
Имя: Кононенко Максим Васильевич
Страна: Украина
город/регион: СНГ

Re: Заполнение пространства между датчиком температуры и гил

Сообщение Grafik »

Ничем :) Если темп. меньше то можно масло заливать.
Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 143 раза

Re: Заполнение пространства между датчиком температуры и гил

Сообщение hell_boy »

Обычно применяют сверхчистый оксид магния. Если точность измерений не очень важна, то можно применять периклаз электротехнический 96,5% MgO. Его же и в ТЭНы засывают.