1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Проблема с питанием floboss 103

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
VadimMalimonov
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 30 янв 2014, 16:36
Имя: Малимонов Вадим Николаевич

Проблема с питанием floboss 103

Сообщение VadimMalimonov »

Уважаемые форумчане! Может кто сталкивался с такой проблемой при эксплуатации расходомеров Floboss 103:

Прибор смонтирован по правилам установки в обогреваемом шкафу. подводка кабелей также выполнена по правилам, питается от стабилизированного источника 24В. Но периодически, с интервалами от 1 до 3 часов выключается прибор.
У него внутри имеется блок резервного питания (аккумуляторы). Я прикреплю фоторгафии. Так вот, при пропадании основного, прибор должен работать с них. Но. аккумуляторы вышли из строя по причине того, что долгое время приборы находились без внешнего питания и аккумуляторы разрядились напроч.

Не имею возможности заменить аккумуляторный блок. Заряжать их не имеет смысла, на долго все равно не хватит.

такой вопрос: имеется ли опция в FB103 отключить эти аккумуляторы и запитывать прибор ТОЛЬКО от внешнего источника. Дело в том. что прибор еще на гарантии, и просто их отпаять нельзя (пропадет гарантия). Также нет времени ждать от поставщика новый аккумуляторный блок.

Я считаю. что прибор выключается именно из-за этого блока. Объясню почему:
У нас таких 8 расходомеров, те приборы где аккумуляторы еще работают не выключаются. Пробовал менять блок с рабочего - прибор не выключался.

На плате есть клемник (см. фото) клемма TB1 (вход "IN+" и "IN-"). Не смог найти в документации для чего он.

Фото здесь:
http://pixs.ru/showimage/Fc20823jpg_931 ... 675511.jpg
http://pixs.ru/showimage/Fc20822jpg_629 ... 675516.jpg

Уменьшенные:
Изображение
Изображение
Ответить