Добрый день!
При эксплуатации радарного датчика VEGAPLUS 66 возник вопрос. В ёмкости, где нужно измерять уровень, находится мешалка, которая поднимает много пены, что мешает датчику верно определять уровень. Было принято решение установить выносную трубу (сообщающийся сосуд) как это показано в документации к датчику, но возникла трудность. В емкости раствор очень агрессивен, поэтому трубу нужно ставить из нержавеющей стали. Такой трубы в наличии нет и нет возможности быстро ее получить (купить). Механик предложи поставить квадратную трубу (диагональ 300мм) из нержавейки (такая есть или могут сделать). Вопрос заключается в следующем: "Как будет себя вести датчик не в круглой, а в квадратной трубе?"
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Установка датчиков в выносной трубе
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 05 ноя 2013, 02:48
- Имя: Мурин Сергей
-
- осмотрелся
- Сообщения: 161
- Зарегистрирован: 27 мар 2009, 16:33
- Имя: Либерман Алексей Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Тула
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Установка датчиков в выносной трубе
При работе бесконтактного радара в трубе всегда есть нюансы, которые, само-собой, наилучшим образом известны производителю этого самого уровнемера. Задайте этот вопрос производителю, начините с этого - так быстрее будет... Это я Вам как производитель говорю...AngryGrey писал(а):Добрый день!
Механик предложи поставить квадратную трубу (диагональ 300мм) из нержавейки (такая есть или могут сделать). Вопрос заключается в следующем: "Как будет себя вести датчик не в круглой, а в квадратной трубе?"
С уважением
-
- здесь недавно
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 27 янв 2014, 17:01
- Имя: Батухтин Кирилл Николаевич
- Страна: Россия
- город/регион: Уфа
Re: Установка датчиков в выносной трубе
Смотрите в инструкции по эксплуатации параметры емкости, при которых измерения будут корректны.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 107
- Зарегистрирован: 02 мар 2009, 14:44
- Имя: Григорчук Виталий Игоревич
- Страна: Россия
- город/регион: Пермь
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Установка датчиков в выносной трубе
Приветствую!
Промышленные радарные уровнемеры разработаны для работы в трубах круголого сечения.
Труба и антенна уровнемера работают как один волновод, поэтому к трубе есть определнные требования -
расстояние между стенкой трубы и антенной должно быть минимальным (для уровнемеров с частотой 26 ГГц - не более 5 мм).
В таком случае режим распространения микроволн в трубе будет один (вернее их всегда несколько, но один из них будет доминирующим).
Если труба не круглая, то уровнемер может наблюдать несколько эхосигналов от поверхности (так как нет доминирующего), и выходной сигнал уровнемера будет скакать,в зависимости от того, какой из эхосигналов будет больше.
В вашем случае я бы поставил круглую трубу из подходящего материала и подходящего диаметра. Vegapuls 66, если не ошибаюсь, это 6 ГГц уровнемер, т.е. расстояние до стенки трубы у него должно быть до 10 мм. Про дыхательное отверстие у трубы не забудьте.
Промышленные радарные уровнемеры разработаны для работы в трубах круголого сечения.
Труба и антенна уровнемера работают как один волновод, поэтому к трубе есть определнные требования -
расстояние между стенкой трубы и антенной должно быть минимальным (для уровнемеров с частотой 26 ГГц - не более 5 мм).
В таком случае режим распространения микроволн в трубе будет один (вернее их всегда несколько, но один из них будет доминирующим).
Если труба не круглая, то уровнемер может наблюдать несколько эхосигналов от поверхности (так как нет доминирующего), и выходной сигнал уровнемера будет скакать,в зависимости от того, какой из эхосигналов будет больше.
В вашем случае я бы поставил круглую трубу из подходящего материала и подходящего диаметра. Vegapuls 66, если не ошибаюсь, это 6 ГГц уровнемер, т.е. расстояние до стенки трубы у него должно быть до 10 мм. Про дыхательное отверстие у трубы не забудьте.