Выключатель безопасности на выходе ПЧ ?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 03 янв 2014, 07:21
- Имя: Ян Дайминь
Выключатель безопасности на выходе ПЧ ?
Как совместить
- выключатель безопасности (механический ручной), который нужно разместить в прямой видимости непосредственно у двигателя (3-фазный АД)
- и недопустимость коммутации выходных цепей ПЧ?
- выключатель безопасности (механический ручной), который нужно разместить в прямой видимости непосредственно у двигателя (3-фазный АД)
- и недопустимость коммутации выходных цепей ПЧ?
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5639
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 602 раза
- Поблагодарили: 760 раз
Re: Выключатель безопасности на выходе ПЧ ?
Давайте-ка уточним: "выходных цепей работающего ПЧ"Daimyn писал(а):- и недопустимость коммутации выходных цепей ПЧ?
Обычное дело - блок-контакт выключателя безопасности включается в цепь аварийного останова ПЧ.
Т.е. ставится выключатель безопасности с дополнительным блок-контактом. Желательно, чтобы этот контакт при коммутации разрывался первым.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 03 янв 2014, 07:21
- Имя: Ян Дайминь
Re: Выключатель безопасности на выходе ПЧ ?
Конечно же не работающего ПЧ, но если рабочий будет отключать после обеда, то может по пьяной лавочке отключить работающий ПЧ.Ryzhij писал(а): Давайте-ка уточним: "выходных цепей работающего ПЧ"
Обычное дело - блок-контакт выключателя безопасности включается в цепь аварийного останова ПЧ.
Т.е. ставится выключатель безопасности с дополнительным блок-контактом. Желательно, чтобы этот контакт при коммутации разрывался первым.
Какие существуют механические выключатели с опережающим дополнительным контактом ? По ГОСТу можно его ставить, не противоречит ?
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3577
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 271 раз
Re: Выключатель безопасности на выходе ПЧ ?
Это такая кнопка?Daimyn писал(а):- выключатель безопасности (механический ручной)
Какова цель установки выключателя безопасности?
Вообще по самым продвинутым требованиям безопасности достаточно отключать питание ПЧ на входе с помощью пускателя.
Если есть возможность, то можно использовать специальную функцию безопасности STO (Safe Torque Off), которая позволяет при ее активации производить слесарные ремонтные работы на двигателе без отключения ПЧ от сети.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 03 янв 2014, 07:21
- Имя: Ян Дайминь
Re: Выключатель безопасности на выходе ПЧ ?
Михайло писал(а):Это такая кнопка?Daimyn писал(а):- выключатель безопасности (механический ручной)
Какова цель установки выключателя безопасности?
Вообще по самым продвинутым требованиям безопасности достаточно отключать питание ПЧ на входе с помощью пускателя.
Если есть возможность, то можно использовать специальную функцию безопасности STO (Safe Torque Off), которая позволяет при ее активации производить слесарные ремонтные работы на двигателе без отключения ПЧ от сети.
Михайло, сменшно, за все беретесь и всему пытаетесь научить даже если толком сами не знаете.
На вашем фото изображена кнопка аварийного останова, а не выключатель безопасности (он разрывает цепь устройства и находится от него в прямой видимости ).
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3577
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 271 раз
Re: Выключатель безопасности на выходе ПЧ ?
Мы тут просто не знаем, что такое "выключатель безопасности". :D Терминология неясная... Типа пакетный выключатель что ли? Или тросовый выключатель?Daimyn писал(а):На вашем фото изображена кнопка аварийного останова, а не выключатель безопасности (он разрывает цепь устройства и находится от него в прямой видимости ).
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5639
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 602 раза
- Поблагодарили: 760 раз
Re: Выключатель безопасности на выходе ПЧ ?
Нет, это что-то типа такого.Михайло писал(а):Это такая кнопка?Daimyn писал(а):- выключатель безопасности (механический ручной)
Цель же одна - обеспечение безопасности проводимых на оборудовании работ.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5639
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 602 раза
- Поблагодарили: 760 раз
Re: Выключатель безопасности на выходе ПЧ ?
Уже теплее... ;)Михайло писал(а):Выключатель-разъединитель:
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3577
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 271 раз
Re: Выключатель безопасности на выходе ПЧ ?
Ну значит назначение этого выключателя-разъединителя - проведение электромонтажных работ на двигателе. Обычно на каждый двигатель не ставится такой выключатель, ставится один выключатель на всю установку. Про расположение в пределах прямой видимости - нет таких прямых требований в стандартах.
ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Общие требования
- внутрь ПЧ нельзя залазить в течение 5-10 минут,
- при отключении силового питания ПЧ его транзисторные ключи автоматически закрываются, на выходе ПЧ не должно появиться напряжение.
ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Общие требования
Что касается специфики ПЧ как устройства с конденсатором:5.3 Устройства отключения питания (изолирующие разъединители)
<...>
5.3.4 Органы управления
Орган управления (например, рукоятка) устройства отключения питания должен быть легкодоступным и находиться на высоте над рабочей площадкой от 0,6 до 1,9 м. Уровень 1,7 м наиболее удобен.
<...>
5.5 Устройства для отключения электрооборудования
<...>
Такие разъединяющие устройства должны:
<...>
- легко определять, какую часть машины или цепи обслуживают (наличие, в случае необходимости, стойкой маркировки в соответствии с 16.1)
Во избежание случаев несвоевременного срабатывания или сбоя в работе устройства необходимо принять соответствующие меры предосторожности в части контроля или размещения (см. 5.6).
<...>
- внутрь ПЧ нельзя залазить в течение 5-10 минут,
- при отключении силового питания ПЧ его транзисторные ключи автоматически закрываются, на выходе ПЧ не должно появиться напряжение.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5639
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 602 раза
- Поблагодарили: 760 раз
Re: Выключатель безопасности на выходе ПЧ ?
Есть много работ на установках, которые никак не подпадают под определение электромонтажных.Михайло писал(а):Ну значит назначение этого выключателя-разъединителя - проведение электромонтажных работ на двигателе.
Есть масса установок, на которых агрегаты обслуживаются по-очерёдно, и не всегда обслуживающий персонал имеет возможность быстренько сметнуться к щиту управления и обратно.
Наглядным примером являются теплообменники, фильтры воздухозаборников и проч. на крышах зданий. Там удобно ставить такие выключатели рядом с двигателями вентиляторов.
Любой АВО (аппарат воздушного охлаждения) обслуживать при наличии таких выключателей гораздо проще и безопаснее.
Да много примеров можно привести.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3577
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 271 раз
Re: Выключатель безопасности на выходе ПЧ ?
Не отрицаю. Возможен вариант - выключатель, блокируемый замком в положении ОТКЛЮЧЕНО. В общем: надо читать тот ГОСТ, главы 5.3-5.6, а не твердить заученные дедовские фразы.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 03 янв 2014, 07:21
- Имя: Ян Дайминь
Re: Выключатель безопасности на выходе ПЧ ?
Идея Ryzhij о выключателе с опережающем (размыкающемся) контакте пр разрыве цепи мне кажется разумной.Михайло писал(а):Не отрицаю. Возможен вариант - выключатель, блокируемый замком в положении ОТКЛЮЧЕНО. В общем: надо читать тот ГОСТ, главы 5.3-5.6, а не твердить заученные дедовские фразы.
Я бы дополнил её опережением допконтакта при включении.
Знаю такой принцип используется на дверях микроволновых печей, а для для выключателей безопасности такие доп. контакты производятся?
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5639
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 602 раза
- Поблагодарили: 760 раз
Re: Выключатель безопасности на выходе ПЧ ?
Есть и такие, например, на странице 31 файла, ссылку на который я уже давал, есть "Вспомогательные контакты н.о. открыты перед главными контактами"
Или на стр. 91 "...дополнительные контакты (OA1G10) размыкаются до основных контактов."
Но обычно модуль доп.контакта там ставится самый стандартный, как и в кнопках. Есть особенности в механическом приводе от рукоятки к группе силовых контактов, и в расстоянии от модуля доп. контакта до сигнального штифта (поводка, форме кулачка) привода.
PS Разумеется, что аналогичная продукция есть и у других производителей.
PPS И идея вовсе не моя, подсмотрел на совместном, тогда ещё советско-финско-американском предприятии.
Или на стр. 91 "...дополнительные контакты (OA1G10) размыкаются до основных контактов."
Но обычно модуль доп.контакта там ставится самый стандартный, как и в кнопках. Есть особенности в механическом приводе от рукоятки к группе силовых контактов, и в расстоянии от модуля доп. контакта до сигнального штифта (поводка, форме кулачка) привода.
PS Разумеется, что аналогичная продукция есть и у других производителей.
PPS И идея вовсе не моя, подсмотрел на совместном, тогда ещё советско-финско-американском предприятии.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3577
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 271 раз
Re: Выключатель безопасности на выходе ПЧ ?
Я видел такие контакты у выключателей-разъединителей Eaton/Moeller или Schneider Electric (не помню). Он опережает при включении и отключении (в обоих направлениях)? Это надо выяснить...
В ПЧ этот контакт надо связать с функцией OFF2, если что...