датчик уровня подтоварной воды
-
- здесь недавно
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 28 дек 2013, 20:24
- Имя: Ковалев Антон Русланович
- Страна: РФ
- город/регион: Екатеринбург
- Поблагодарили: 1 раз
датчик уровня подтоварной воды
Надо мерить уровень подтоварной воды в нефтеналивном танке. Высота 10м посоветуйте какой датчик лучше подойдет.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 981
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 23:23
- Имя: Бондарев Михаил Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Магнитогорск
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Re: датчик уровня подтоварной воды
Уважаемы Универсал, вы уверены что суть вопроса поняли и что ваш ответ адекватен?
Антон Русланович, вам для диплома? У1500 в помощь.
Антон Русланович, вам для диплома? У1500 в помощь.
-
- эксперт
- Сообщения: 1236
- Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
- Имя: Евгений
- Страна: Россия
- город/регион: МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 174 раза
Re: датчик уровня подтоварной воды
Тогда стоило бы детальнее сформулировать вопрос, для незнакомых со специфической отраслевой терминологией. Потому что часто узкие специалисты в какой - либо отрасли не могут решить проблему из смежной области, а кто может - не может понять, чего приспичило вопрошающему. Разговор слепого с глухим.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 981
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 23:23
- Имя: Бондарев Михаил Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Магнитогорск
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 2 раза
-
- здесь недавно
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 28 дек 2013, 20:24
- Имя: Ковалев Антон Русланович
- Страна: РФ
- город/регион: Екатеринбург
- Поблагодарили: 1 раз
Re: датчик уровня подтоварной воды
Нет, мне для реального проекта. Необходимо контролировать уровень подтоварной воды в танке и сливать ее.Бондарев Михаил писал(а):...Антон Русланович, вам для диплома? У1500 в помощь.
-
- завсегдатай
- Сообщения: 539
- Зарегистрирован: 05 ноя 2012, 07:38
- Имя: Дозморов Владимир Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Северск
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 24 раза
Re: датчик уровня подтоварной воды
Может для начало правильно сформулировать вопрос ???
Существует ёмкость в которой вода и нефте-продукты.
Варианты:
1 надо знать уровень заполнения ёмкости
2 надо знать уровень воды в ёмкости
3 надо знать уровень нефте-продуктов в ёмкости
4 надо знать объем воды, что-бы при помощи расходомера или насос дозатора сбросить только воду
5 что-то иное.
Существует ёмкость в которой вода и нефте-продукты.
Варианты:
1 надо знать уровень заполнения ёмкости
2 надо знать уровень воды в ёмкости
3 надо знать уровень нефте-продуктов в ёмкости
4 надо знать объем воды, что-бы при помощи расходомера или насос дозатора сбросить только воду
5 что-то иное.
Чебурашку видишь???? я тоже не вижу, а он есть.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 28 дек 2013, 20:24
- Имя: Ковалев Антон Русланович
- Страна: РФ
- город/регион: Екатеринбург
- Поблагодарили: 1 раз
Re: датчик уровня подтоварной воды
doza писал(а): 4 надо знать объем воды, что-бы при помощи расходомера или насос дозатора сбросить только воду
-
- завсегдатай
- Сообщения: 539
- Зарегистрирован: 05 ноя 2012, 07:38
- Имя: Дозморов Владимир Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Северск
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 24 раза
Re: датчик уровня подтоварной воды
1. знаю 2 способа измерения:
1 ультразвук или радар с функцией разделения фаз, в вашем случае скорей их три пена; нефте-продукт; вода, здесь я профан, может кто из Форумчан подскажет какие датчики использовать.
2 поплавковый уровнемер труба с герконами и сопротивлениями, а с наружи полавок (плотность поплака при заказе указать 0.95 чтоб легче воды, но тяжелей нефте-продукта) как правило шаг измерения 1-2 см,мертвая зона 1-5 см.
2. объем если ёмкость цилиндр горизонтального исполнения то будет проблематично, я как-то закидывал в ПЛК алгоритм расчета получилось не ах-ти, в случае если дно вашей ёмкости плоское исходите из данных уровнемера и см. геометрию ( площадь дна на высоту).
3. лично я сделал-бы с учетом того что ваша ёмкость в высоту 10 м. на двух поплавковых сигнализаторах или датчики на электро-проводимости (типа РОС 301) и клапан для с сброса, нижний 20-30см верхний 1м. выдача нефте-продукта на 1.3м и всю автоматику на 1 реле, верхний уровень сработал клапан открылся, нижний уровень отработал клапан закрылся, дешево, просто и надежно.
P.S. уточните максимальную плотность нефте-продукта возможного в вашей ёмкости.
1 ультразвук или радар с функцией разделения фаз, в вашем случае скорей их три пена; нефте-продукт; вода, здесь я профан, может кто из Форумчан подскажет какие датчики использовать.
2 поплавковый уровнемер труба с герконами и сопротивлениями, а с наружи полавок (плотность поплака при заказе указать 0.95 чтоб легче воды, но тяжелей нефте-продукта) как правило шаг измерения 1-2 см,мертвая зона 1-5 см.
2. объем если ёмкость цилиндр горизонтального исполнения то будет проблематично, я как-то закидывал в ПЛК алгоритм расчета получилось не ах-ти, в случае если дно вашей ёмкости плоское исходите из данных уровнемера и см. геометрию ( площадь дна на высоту).
3. лично я сделал-бы с учетом того что ваша ёмкость в высоту 10 м. на двух поплавковых сигнализаторах или датчики на электро-проводимости (типа РОС 301) и клапан для с сброса, нижний 20-30см верхний 1м. выдача нефте-продукта на 1.3м и всю автоматику на 1 реле, верхний уровень сработал клапан открылся, нижний уровень отработал клапан закрылся, дешево, просто и надежно.
P.S. уточните максимальную плотность нефте-продукта возможного в вашей ёмкости.
Чебурашку видишь???? я тоже не вижу, а он есть.
-
- эксперт
- Сообщения: 1236
- Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
- Имя: Евгений
- Страна: Россия
- город/регион: МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 174 раза
Re: датчик уровня подтоварной воды
НЕФТЕПРОДУКТЫdoza писал(а): ..................
2 поплавковый уровнемер труба с герконами и сопротивлениями, а с наружи полавок (плотность поплака при заказе указать 0.95 чтоб легче воды, но тяжелей нефте-продукта) как правило шаг измерения 1-2 см,мертвая зона 1-5 см.
.....................
P.S. уточните максимальную плотность нефте-продукта возможного в вашей ёмкости.
ПЛОТНОСТЬ ПРИ 20* С, г/см3
.................
Мазут
0,92-0,99
................
http://www.petrolmarket.ru/1.html
Так что поплавки, видимо, отпадают. Да и налипнет на них по пуду.
Электропроводность тоже не прокатит - налипший парафин с битумом и прочей дрянью заизолируют электроды.
Трудностей может добавить разброс температур.
-
- администратор
- Сообщения: 17486
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 749 раз
- Поблагодарили: 1281 раз
Re: датчик уровня подтоварной воды
doza, разве автор непонятно написал?
Универсал, аналогично. Всё предельно ясно, если Вам лично неясно, то поток сознания по этому поводу лучше оставить при себе. По крайней мере вступать в дискуссию при полном непонимании вопроса - это как-то неумно.
Обоим по предупреждению за некорректность ведения дискуссии.
Всех с наступающим!
Уровень воды под нефтью. Что непонятного?Надо мерить уровень подтоварной воды в нефтеналивном танке. Высота 10м
Универсал, аналогично. Всё предельно ясно, если Вам лично неясно, то поток сознания по этому поводу лучше оставить при себе. По крайней мере вступать в дискуссию при полном непонимании вопроса - это как-то неумно.
Обоим по предупреждению за некорректность ведения дискуссии.
Всех с наступающим!
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 981
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 23:23
- Имя: Бондарев Михаил Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Магнитогорск
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Re: датчик уровня подтоварной воды
Ну даже для реальных проектов У1500 можно рассмотреть.
Дальше все уходит в ньюансы: нужен ли HART, какова требуемая точность и т.п.
Уважаемый Универсал, да вы правы - нефтепродукты легче воды.
Именно поэтому отстоявшуюся воду называют подтоварной. Но что вы хотели сказать своим постом?
Дальше все уходит в ньюансы: нужен ли HART, какова требуемая точность и т.п.
Уважаемый Универсал, да вы правы - нефтепродукты легче воды.
Именно поэтому отстоявшуюся воду называют подтоварной. Но что вы хотели сказать своим постом?
-
- осмотрелся
- Сообщения: 168
- Зарегистрирован: 06 ноя 2009, 17:09
- Имя: Дмитрий
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 2 раза