Оптрон на 24В?

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
Numas
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 15 дек 2013, 01:43
Имя: Numas

Оптрон на 24В?

Сообщение Numas »

Как и чем (каким оптроном) развязать цепи и коммутировать напряжение 24 В при токе <2...3 мА.
Имеются 6N137, но выходная цепь рассчитана на питание всего 5В ?

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5617
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 542 раза
Поблагодарили: 705 раз

Re: Оптрон на 24В?

Сообщение Ryzhij »

Промышленные решения есть у многих производителей.
Например, у Phoenix Contact есть оптро-реле
и базовые блоки (цоколи) к ним
есть и комплектные модули
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
Numas
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 15 дек 2013, 01:43
Имя: Numas

Re: Оптрон на 24В?

Сообщение Numas »

Ryzhij писал(а):Промышленные решения есть у многих производителей.
Например, у Phoenix Contact есть оптро-реле
и базовые блоки (цоколи) к ним
есть и комплектные модули
Спасибо, все хорошо кроме медленного времени переключения реле. Нужно менее 0,2 мс ( от 50 кГц ) вместо предлагаемых у реле 5 мс.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5617
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 542 раза
Поблагодарили: 705 раз

Re: Оптрон на 24В?

Сообщение Ryzhij »

А о чём ещё Вы умолчали, но нам следовало бы знать? ;)
Климатика?
Размеры?
Способ крепления и подключения?

Не стесняйтесь, пока штатный телепат в декрете, излагайте всё подробно!
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Бондарев Михаил
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 981
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 23:23
Имя: Бондарев Михаил Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 2 раза

Re: Оптрон на 24В?

Сообщение Бондарев Михаил »

Для чего вам такие скорости?
Может быть тогда просто использовать отдельные микросхемы?