1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

подключение НПТ-1

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
-=Pavel=-
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 12 мар 2013, 12:29
Имя: Давыдов Павел
город/регион: Казань

подключение НПТ-1

Сообщение -=Pavel=- »

Коллеги!
Еще один простой вопрос от новичка. Есть преобразователь НПТ-1Ех фирмы ОВЕН, есть схема подключения http://www.owen.ru/uploads/re_npt1_ex_m01__1072.pdf (стр.2). Я правильно понимаю, что вместо Rн я подставляю канал своего аналогового модуля по схеме: НПТ-1(6 клемма) - минус канала модуля - плюс канала модуля - БП (-V); НТП-1(4 клемма) - БП (+V) ? Модуль Moxa Е1240.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Re: подключение НПТ-1

Сообщение Ryzhij »

В отличие от НТП-1 имеющий трёх-проводную схему подключения по выходу, нормирующий преобразователь НТП-1-Ex с встроенным барьером искробезопасности имеет двухпроводную схему подключения по выходу, т.е. питается по выходной токовой петле.
А петля, она петля и есть. Где в ней и в какой последовательности Вы расположите источник питания и приёмный прибор - дело Ваше.
Главное полярность (направление протекания тока) соблюдать. ;)
Поэтому выход НПТ-1-Ex (6 клемма) должен подключаться к ПЛЮСУ измерительного канала модуля аналогового ввода.
Минусы всех каналов модуля обычно объединяют и подключают к минусу БП, ну а плюс БП соединяют с 4-й клеммой НПТ-1-Ex.
Как-то так ;)
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
-=Pavel=-
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 12 мар 2013, 12:29
Имя: Давыдов Павел
город/регион: Казань

Re: подключение НПТ-1

Сообщение -=Pavel=- »

Спасибо, Вячеслав! :ges_slap:

Автор темы
-=Pavel=-
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 12 мар 2013, 12:29
Имя: Давыдов Павел
город/регион: Казань

Re: подключение НПТ-1

Сообщение -=Pavel=- »

Не работает аппарат. Блок питания 24В, 3,2А. Пробовал в связке с контроллером овеновского же производства - плк150 - выдает 13мА и диод питания моргает, все это в независимости от того подключен сам датчик или нет, хоть ты тресни! В поддержке сказали попробовать добавить в цепь резистор на 100Ом. Добавил на 110Ом, вроде как 2Вт. Ничего нового. И в том и в другом случае, если вместо модуля в цепь включать амперметр, то светодиод нпт-1 не горит вообще. Испытал на двух образцах.
У кого-нибудь есть идеи, что за хрень? В сервис или на помойку?
Аватара пользователя

dtv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 575
Зарегистрирован: 04 фев 2014, 08:41
Имя: Тарас Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 59 раз
Поблагодарили: 89 раз

Re: подключение НПТ-1

Сообщение dtv »

Если тема ещё актуально позвольте уточнить, а что говорит ПК при подключении НПТ-1 по USB?
Взгляд знатока намного уже кругозора неуча. Ю.Базылев

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Re: подключение НПТ-1

Сообщение Ryzhij »

Не помню. По-моему ничего не говорит. Подключаем USB, запускаем Конфигуратор. И уже Конфигуратор находит, или не находит прибор.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Ответить