Коллеги!
Еще один простой вопрос от новичка. Есть преобразователь НПТ-1Ех фирмы ОВЕН, есть схема подключения http://www.owen.ru/uploads/re_npt1_ex_m01__1072.pdf (стр.2). Я правильно понимаю, что вместо Rн я подставляю канал своего аналогового модуля по схеме: НПТ-1(6 клемма) - минус канала модуля - плюс канала модуля - БП (-V); НТП-1(4 клемма) - БП (+V) ? Модуль Moxa Е1240.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
подключение НПТ-1
-
- здесь недавно
- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 12 мар 2013, 12:29
- Имя: Давыдов Павел
- город/регион: Казань
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5620
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 544 раза
- Поблагодарили: 706 раз
Re: подключение НПТ-1
В отличие от НТП-1 имеющий трёх-проводную схему подключения по выходу, нормирующий преобразователь НТП-1-Ex с встроенным барьером искробезопасности имеет двухпроводную схему подключения по выходу, т.е. питается по выходной токовой петле.
А петля, она петля и есть. Где в ней и в какой последовательности Вы расположите источник питания и приёмный прибор - дело Ваше.
Главное полярность (направление протекания тока) соблюдать. ;)
Поэтому выход НПТ-1-Ex (6 клемма) должен подключаться к ПЛЮСУ измерительного канала модуля аналогового ввода.
Минусы всех каналов модуля обычно объединяют и подключают к минусу БП, ну а плюс БП соединяют с 4-й клеммой НПТ-1-Ex.
Как-то так ;)
А петля, она петля и есть. Где в ней и в какой последовательности Вы расположите источник питания и приёмный прибор - дело Ваше.
Главное полярность (направление протекания тока) соблюдать. ;)
Поэтому выход НПТ-1-Ex (6 клемма) должен подключаться к ПЛЮСУ измерительного канала модуля аналогового ввода.
Минусы всех каналов модуля обычно объединяют и подключают к минусу БП, ну а плюс БП соединяют с 4-й клеммой НПТ-1-Ex.
Как-то так ;)
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 12 мар 2013, 12:29
- Имя: Давыдов Павел
- город/регион: Казань
-
- здесь недавно
- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 12 мар 2013, 12:29
- Имя: Давыдов Павел
- город/регион: Казань
Re: подключение НПТ-1
Не работает аппарат. Блок питания 24В, 3,2А. Пробовал в связке с контроллером овеновского же производства - плк150 - выдает 13мА и диод питания моргает, все это в независимости от того подключен сам датчик или нет, хоть ты тресни! В поддержке сказали попробовать добавить в цепь резистор на 100Ом. Добавил на 110Ом, вроде как 2Вт. Ничего нового. И в том и в другом случае, если вместо модуля в цепь включать амперметр, то светодиод нпт-1 не горит вообще. Испытал на двух образцах.
У кого-нибудь есть идеи, что за хрень? В сервис или на помойку?
У кого-нибудь есть идеи, что за хрень? В сервис или на помойку?
-
- завсегдатай
- Сообщения: 575
- Зарегистрирован: 04 фев 2014, 08:41
- Имя: Тарас Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: Екатеринбург
- Благодарил (а): 59 раз
- Поблагодарили: 89 раз
Re: подключение НПТ-1
Если тема ещё актуально позвольте уточнить, а что говорит ПК при подключении НПТ-1 по USB?
Взгляд знатока намного уже кругозора неуча. Ю.Базылев
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5620
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 544 раза
- Поблагодарили: 706 раз
Re: подключение НПТ-1
Не помню. По-моему ничего не говорит. Подключаем USB, запускаем Конфигуратор. И уже Конфигуратор находит, или не находит прибор.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)