1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Помогите выбрать клапан

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
roman_salsk
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 28 ноя 2013, 13:31
Имя: Роман
Страна: РФ
город/регион: Ростовская обл.

Помогите выбрать клапан

Сообщение roman_salsk »

Добрый день!

Сейчас я озадачен выбором регулирующего клапана на нефть с температурой до 400С.
Есть ли у кого-нибудь положительный опыт работы с подобными устройствами? Какого производителя посоветуете?

CrazyProf
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 23 ноя 2013, 12:49
Имя: Елисеев Андрей Георгиевич
Страна: Россия
город/регион: Краснодар

Re: Помогите выбрать клапан

Сообщение CrazyProf »

Маловато исходных данных.
Какое давление и Ду?

Бондарев Михаил
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 981
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 23:23
Имя: Бондарев Михаил Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 2 раза

Re: Помогите выбрать клапан

Сообщение Бондарев Михаил »

Какой тип привода планируете использовать, какой переад давления на клапане допустим, какие расходы нужно регулировать?
Опишите задачу подробнее.

Автор темы
roman_salsk
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 28 ноя 2013, 13:31
Имя: Роман
Страна: РФ
город/регион: Ростовская обл.

Re: Помогите выбрать клапан

Сообщение roman_salsk »

Диаметр клапана 32мм, расход 0-2м3/ч, давление около 6кгс/см2
Диаметр клапана 50мм, расход 1-5м3/ч, давление около 6кгс/см2

Привод думаю будет Регада ST 1-Ex, если с такими знакомы, то будет интересно Ваше мнение!

CrazyProf
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 23 ноя 2013, 12:49
Имя: Елисеев Андрей Георгиевич
Страна: Россия
город/регион: Краснодар

Re: Помогите выбрать клапан

Сообщение CrazyProf »

Думаю, Вам подойдет 27нж947нж.
Например, тут можно посмотреть.
http://saz-avangard.ru/catalog/klapany- ... nzh947nzh/
Для того, чтобы подобрать Ду и Кvy клапана, нужно выполнить расчет.
Для этого необходимо знать:
- Расход жидкости,
- плотность в рабочих условиях;
- допустимый перепад давления на клапане:
- в вашем случае еще необходимо учитывать вязкость жидкости.
Формулы можно посмотреть хотя бы вот тут
http://www.pressmash.miass.ru/index.php ... &Itemid=59
или тут
http://www.samson.de/pdf_in/t00040ru.pdf


С приводами работаем много, нареканий пока не было.

Автор темы
roman_salsk
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 28 ноя 2013, 13:31
Имя: Роман
Страна: РФ
город/регион: Ростовская обл.

Re: Помогите выбрать клапан

Сообщение roman_salsk »

CrazyProf писал(а):Думаю, Вам подойдет 27нж947нж.
Используется ли данный клапан на нефтяные среды,т.к. в описании
"технологических процессов на таких сферах народного хозяйства, как вентиляционные системы тепличных хозяйств, тепловые пункты (ЦТП и ИТП) и многие другие"
его уплотнение в затворе будет ли соответствовать данной среде?

CrazyProf
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 23 ноя 2013, 12:49
Имя: Елисеев Андрей Георгиевич
Страна: Россия
город/регион: Краснодар

Re: Помогите выбрать клапан

Сообщение CrazyProf »

Хочу однако заметить, данный клапан не является "запорным"; он регулирующий.
У него есть неконтролируемая протечка в закрытом состоянии затвора, небольшая, но тем не менее.
Если Вам нужен клапан именно "запорный" - с эти хуже, на такую температуру подобрать трудно.

Код: Выделить всё

Корпус, крышка 	Сталь 12Х18Н9ТЛ ГОСТ977
Плунжер, седло 	Сталь 14Х17Н2 ГОСТ5632
Уплотнение в затворе 	«металл по металлу»
Уплотнение сальника 	Графлекс
По материалам под нефтепродукты подходит вполне.
Мы такие ставили на обвязке установки первичной переработки нефти, стоят себе, работают.
Одна проблема - будете применять на тяжелом мазуте - обеспечтьте внешний подогрев, паровой рубашки у них нет.
Еще один нюанс - уточните тип привода. Иногда нефтяников электропривод (и взрывозащищенный в т. ч.) по каким-то причинам не устраивает, просят пневматику.

Автор темы
roman_salsk
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 28 ноя 2013, 13:31
Имя: Роман
Страна: РФ
город/регион: Ростовская обл.

Re: Помогите выбрать клапан

Сообщение roman_salsk »

CrazyProf
CrazyProf писал(а):Думаю, Вам подойдет 27нж947нж.
А уплотнение сальниковое - графлекс, пропускать не будет?

Еще один вопросик: какие используете на нефтепереработке расходомеры для учета нефти, бензина, дизеля, керосина и мазута - технологический учет

CrazyProf
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 23 ноя 2013, 12:49
Имя: Елисеев Андрей Георгиевич
Страна: Россия
город/регион: Краснодар

Re: Помогите выбрать клапан

Сообщение CrazyProf »

Был на одном из объектов (монтировали и пускали в 2009 году) месяца три назад.
Насчет уплотнений - врать не стану, сам не смотрел, но заказчики на клапана не жаловались.

Расходомеры используем производства ЭМИС, у них достаточно широкий ассортимент.
http://www.emis-kip.ru/

Автор темы
roman_salsk
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 28 ноя 2013, 13:31
Имя: Роман
Страна: РФ
город/регион: Ростовская обл.

Re: Помогите выбрать клапан

Сообщение roman_salsk »

Какие из практики типы приводов кроме ST1-Eх и с входным аналоговым сигналом 4-20 мА (0-10В) для управления можно использовать в нефтяной промышленности? Кинулся искать аналог ST, ничего не могу найти! Auma - заоблочные цены. Очень нужна помощь!
Ответить

Вернуться в «Метрология, КИП и датчики»