Помогите выбрать клапан
-
- здесь недавно
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 28 ноя 2013, 13:31
- Имя: Роман
- Страна: РФ
- город/регион: Ростовская обл.
Помогите выбрать клапан
Добрый день!
Сейчас я озадачен выбором регулирующего клапана на нефть с температурой до 400С.
Есть ли у кого-нибудь положительный опыт работы с подобными устройствами? Какого производителя посоветуете?
Сейчас я озадачен выбором регулирующего клапана на нефть с температурой до 400С.
Есть ли у кого-нибудь положительный опыт работы с подобными устройствами? Какого производителя посоветуете?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 23 ноя 2013, 12:49
- Имя: Елисеев Андрей Георгиевич
- Страна: Россия
- город/регион: Краснодар
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 981
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 23:23
- Имя: Бондарев Михаил Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Магнитогорск
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 3 раза
Re: Помогите выбрать клапан
Какой тип привода планируете использовать, какой переад давления на клапане допустим, какие расходы нужно регулировать?
Опишите задачу подробнее.
Опишите задачу подробнее.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 28 ноя 2013, 13:31
- Имя: Роман
- Страна: РФ
- город/регион: Ростовская обл.
Re: Помогите выбрать клапан
Диаметр клапана 32мм, расход 0-2м3/ч, давление около 6кгс/см2
Диаметр клапана 50мм, расход 1-5м3/ч, давление около 6кгс/см2
Привод думаю будет Регада ST 1-Ex, если с такими знакомы, то будет интересно Ваше мнение!
Диаметр клапана 50мм, расход 1-5м3/ч, давление около 6кгс/см2
Привод думаю будет Регада ST 1-Ex, если с такими знакомы, то будет интересно Ваше мнение!
-
- здесь недавно
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 23 ноя 2013, 12:49
- Имя: Елисеев Андрей Георгиевич
- Страна: Россия
- город/регион: Краснодар
Re: Помогите выбрать клапан
Думаю, Вам подойдет 27нж947нж.
Например, тут можно посмотреть.
http://saz-avangard.ru/catalog/klapany- ... nzh947nzh/
Для того, чтобы подобрать Ду и Кvy клапана, нужно выполнить расчет.
Для этого необходимо знать:
- Расход жидкости,
- плотность в рабочих условиях;
- допустимый перепад давления на клапане:
- в вашем случае еще необходимо учитывать вязкость жидкости.
Формулы можно посмотреть хотя бы вот тут
http://www.pressmash.miass.ru/index.php ... &Itemid=59
или тут
http://www.samson.de/pdf_in/t00040ru.pdf
С приводами работаем много, нареканий пока не было.
Например, тут можно посмотреть.
http://saz-avangard.ru/catalog/klapany- ... nzh947nzh/
Для того, чтобы подобрать Ду и Кvy клапана, нужно выполнить расчет.
Для этого необходимо знать:
- Расход жидкости,
- плотность в рабочих условиях;
- допустимый перепад давления на клапане:
- в вашем случае еще необходимо учитывать вязкость жидкости.
Формулы можно посмотреть хотя бы вот тут
http://www.pressmash.miass.ru/index.php ... &Itemid=59
или тут
http://www.samson.de/pdf_in/t00040ru.pdf
С приводами работаем много, нареканий пока не было.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 28 ноя 2013, 13:31
- Имя: Роман
- Страна: РФ
- город/регион: Ростовская обл.
Re: Помогите выбрать клапан
Используется ли данный клапан на нефтяные среды,т.к. в описанииCrazyProf писал(а):Думаю, Вам подойдет 27нж947нж.
его уплотнение в затворе будет ли соответствовать данной среде?"технологических процессов на таких сферах народного хозяйства, как вентиляционные системы тепличных хозяйств, тепловые пункты (ЦТП и ИТП) и многие другие"
-
- здесь недавно
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 23 ноя 2013, 12:49
- Имя: Елисеев Андрей Георгиевич
- Страна: Россия
- город/регион: Краснодар
Re: Помогите выбрать клапан
Хочу однако заметить, данный клапан не является "запорным"; он регулирующий.
У него есть неконтролируемая протечка в закрытом состоянии затвора, небольшая, но тем не менее.
Если Вам нужен клапан именно "запорный" - с эти хуже, на такую температуру подобрать трудно.
По материалам под нефтепродукты подходит вполне.
Мы такие ставили на обвязке установки первичной переработки нефти, стоят себе, работают.
Одна проблема - будете применять на тяжелом мазуте - обеспечтьте внешний подогрев, паровой рубашки у них нет.
Еще один нюанс - уточните тип привода. Иногда нефтяников электропривод (и взрывозащищенный в т. ч.) по каким-то причинам не устраивает, просят пневматику.
У него есть неконтролируемая протечка в закрытом состоянии затвора, небольшая, но тем не менее.
Если Вам нужен клапан именно "запорный" - с эти хуже, на такую температуру подобрать трудно.
Код: Выделить всё
Корпус, крышка Сталь 12Х18Н9ТЛ ГОСТ977
Плунжер, седло Сталь 14Х17Н2 ГОСТ5632
Уплотнение в затворе «металл по металлу»
Уплотнение сальника Графлекс
Мы такие ставили на обвязке установки первичной переработки нефти, стоят себе, работают.
Одна проблема - будете применять на тяжелом мазуте - обеспечтьте внешний подогрев, паровой рубашки у них нет.
Еще один нюанс - уточните тип привода. Иногда нефтяников электропривод (и взрывозащищенный в т. ч.) по каким-то причинам не устраивает, просят пневматику.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 28 ноя 2013, 13:31
- Имя: Роман
- Страна: РФ
- город/регион: Ростовская обл.
Re: Помогите выбрать клапан
CrazyProf
Еще один вопросик: какие используете на нефтепереработке расходомеры для учета нефти, бензина, дизеля, керосина и мазута - технологический учет
А уплотнение сальниковое - графлекс, пропускать не будет?CrazyProf писал(а):Думаю, Вам подойдет 27нж947нж.
Еще один вопросик: какие используете на нефтепереработке расходомеры для учета нефти, бензина, дизеля, керосина и мазута - технологический учет
-
- здесь недавно
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 23 ноя 2013, 12:49
- Имя: Елисеев Андрей Георгиевич
- Страна: Россия
- город/регион: Краснодар
Re: Помогите выбрать клапан
Был на одном из объектов (монтировали и пускали в 2009 году) месяца три назад.
Насчет уплотнений - врать не стану, сам не смотрел, но заказчики на клапана не жаловались.
Расходомеры используем производства ЭМИС, у них достаточно широкий ассортимент.
http://www.emis-kip.ru/
Насчет уплотнений - врать не стану, сам не смотрел, но заказчики на клапана не жаловались.
Расходомеры используем производства ЭМИС, у них достаточно широкий ассортимент.
http://www.emis-kip.ru/
-
- здесь недавно
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 28 ноя 2013, 13:31
- Имя: Роман
- Страна: РФ
- город/регион: Ростовская обл.
Re: Помогите выбрать клапан
Какие из практики типы приводов кроме ST1-Eх и с входным аналоговым сигналом 4-20 мА (0-10В) для управления можно использовать в нефтяной промышленности? Кинулся искать аналог ST, ничего не могу найти! Auma - заоблочные цены. Очень нужна помощь!