1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Расходомер

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
LevLLIae6

Расходомер

Сообщение LevLLIae6 »

Подскажите, пожалуйста, тип расходомера, который бы можно было б поставить на трубe Ду 50мм (100мм) на воздух, который бы просто показывал расход по месту.... расход воздуха 100-300м3/ч(500-700м3/ч), температру 5-50град Ц; и чтоб не надо было выводить с него ни чего на котнроллер или в шкаф управления?... если я правельно вырязился :)....кроме диафрагмы....

Alex
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 23 июл 2008, 19:30
Имя: Алексей Филиппов
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 6 раз

Re: Расходомер

Сообщение Alex »

Rotameter like this: http://www.officineorobiche.it/italiano ... 0%20SERIES
Worldwide manufacturers: Krohne, Yokogawa (Rota). I an sure You will find out some local manufacturers.
Limitations: Direction of flow - vertical rising. Do not purchase the "improvements" like spring-loaded rotameters for horizontal installation, since there are less reliable.
I suppose that indicated flow rates are in "normal" or "standard" m3/h. So, for 300 Nm3/h You need DN50 rotameter, meanwhile for 700 Nm3/h flow rate DN80 rotameter may be sufficient.
Regards!
Alex

Автор темы
LevLLIae6

Re: Расходомер

Сообщение LevLLIae6 »

хм....да это почти то что нужно, но у таких расходомеров очень большой перепад давления вот допустим если у меня стоит вентилятор с давлением 0,1бар, то для расхода 3000м3/ч у прибора сопротивление 0,2бар...т.е. вентилятор его даж не продавит..... может будут еще какие нибудь предложения по измерению расхода воздуха по месту? у меня самый большой расход воздуха может быть 4600нм3/ч а давление которое создается вентилятором 110мбар, труб Ду 265...,?а то я совсем гораю....заказчик от диафрагм упорно отказывается.....

Alex
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 23 июл 2008, 19:30
Имя: Алексей Филиппов
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 6 раз

Re: Расходомер

Сообщение Alex »

Dear Colleague,

1st of all, in case You continuosly vary input data, It is extemely difficult to suggest You something that will work.
For high flow rates of air the best solution is thermal dissipation flowmeter, but this is electronic device; You may purchase local indicator, but You need to provide at least power supply for these devices (flow transmitter and indicator).
In order to assure flow rate measurement without thermal and pressure compensation, pitot tube may be used in combination with local differential pressure gauge. For the selection of pitot tube (Annubar) refer to the manufacturers of these components; they will provide You calculations. Please note that rangeability of these instruments rarely exceed 1:10, so in case You need do measure flow 3000 Nm3/h, do not ask them the instrument for 300 Nm3/h.
Good solution should be insertion-type turbine flowmeter, but for this type of components I do not know if You will find out Russian manufacturers. I purchase it in Australia, for liquid service; You need ones for gas measurement; it will be a challenge to find out these components, but probably it exist in the nature :-) Obviously, in this case You will get non-compensated flow rate. The advantage of this solution is that You will easily find out a battery-powered indicators to connect to the flowmeter, meanwhile flowmeter by itself do not need any power supply.
Hope, it may help.
Best regards
Alex

Автор темы
LevLLIae6

Re: Расходомер

Сообщение LevLLIae6 »

Да простите, что так быстро изменяются данные.... но я сам был не в курсе последнего... , но и первые, и вторые данные остаются в силе.... Я попытаюсь воспользоватся вашим советом..., но в любом случае благодарю вас за столь существенную помошь

Автор темы
Andrey Somov

Re: Расходомер

Сообщение Andrey Somov »

Может подойти вихревой расходомер OPTISWIRL4070 со встроенной компенсацией по температуре и давлению, что позволяет вычислять расход, приведенный к нормальным условиям, без применения корректоров расхода газов или контроллеров. Потеря давления при указанных Вами условиях для трубопровода Ду265 по предварительным расчетам не будет превышать 9 мбар при максимальном заявленном расходе.
Есть еще один вариант - термоанемометрический расходомер, который измеряет непосредственно массовый расход (или расход приведенный к стандартным условияим) и не создает большие потери давления.
Если вышлете более точные параметры процесса могу просчитать оба варианта.

Автор темы
LevLLIae6

Re: Расходомер

Сообщение LevLLIae6 »

да после долгих раздумий я все таки оформил опросники на термоанемометрические расходомеры не знаю пока какой мне пришлю ответ... но как мне кажется такие расходомеры хорошо подходят к моим условиям....

energycontrol
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 14 окт 2008, 15:40
Имя: Куприянов Роман Борисович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург

Re: Расходомер

Сообщение energycontrol »

Для измерения расхода воздуха лучше всего подойдет массовый термоанемометрически расходомер (Sierra620S или 640S).
Информация по ссылке http://www.energycontrol.spb.ru/appek.n ... enDocument

Автор темы
LevLLIae6

Re: Расходомер

Сообщение LevLLIae6 »

да именно 620 я и заложил
Аватара пользователя

VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4727
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 225 раз
Поблагодарили: 392 раза

Re: Расходомер

Сообщение VADR »

Попутный вопрос: как приблизительно соотносится цена термоанемометрических датчиков по отношению к цене решений на базе сужающих устройств (сопло + дифманометр)?
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.

energycontrol
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 14 окт 2008, 15:40
Имя: Куприянов Роман Борисович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург

Re: Расходомер

Сообщение energycontrol »

Термоанемометрический расходомер измеряет расход приведенный к нормальным (стандартным) условиям. Для измерения расхода на базе стандартных сужающих устройств помимо диафрагмы и дифманометра необходимы датчики давления, температуры и вычислитель корректор.
Стоимость оборудования, на базе стандатных сужающих устройств, включая затраты по монтажу сравнима со стоимостью термоанемометрического расходомера включая его монтаж.

Автор темы
LevLLIae6

Re: Расходомер

Сообщение LevLLIae6 »

ну если еще учесть что заказчик наотрез отказывается от диафрагм то 620S в принципе не плохое решение
Аватара пользователя

VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4727
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 225 раз
Поблагодарили: 392 раза

Re: Расходомер

Сообщение VADR »

energycontrol писал(а):Термоанемометрический расходомер измеряет расход приведенный к нормальным (стандартным) условиям. Для измерения расхода на базе стандартных сужающих устройств помимо диафрагмы и дифманометра необходимы датчики давления, температуры и вычислитель корректор.
Это если идёт приведние измерения к стандартным условиям. Если же нет - давлеметр и температуметр ( :) ) обычно не ставят. А если и ставят - не используют в расчёте: чем больше параметров участвует в расчёте расхода, тем выше вероятность потерять результирующий параметр при выходе из стоя любого из датчиков.
energycontrol писал(а):Стоимость оборудования, на базе стандатных сужающих устройств, включая затраты по монтажу сравнима со стоимостью термоанемометрического расходомера включая его монтаж.
Понятно. А если на это дело ещё накинуть энергозатраты на преодоление сужающего устройства при эксплуатации, то, похоже, термоанемометрические становятся дешевле. Думаю, имеет смысл подкинуть мысль нашим киповцам.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.

emiskip
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 14 июл 2009, 11:55
Имя: Хузин А.Х.
Страна: Россия
город/регион: Челябинск

Re: Расходомер

Сообщение emiskip »

Согласен, что термоанемометрический расходомер в данном случае наиболее интересен, если:
1) Нужна хорошая точность измерения, независимая от влажности воздуха.
2) Есть необходимость в периодической поверке расходомера, а воздушного стенда по близости нет.

energycontrol
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 14 окт 2008, 15:40
Имя: Куприянов Роман Борисович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург

Re: Расходомер

Сообщение energycontrol »

Для измерения расхода влажного газа необходимо устанавливать сепаратор. http://www.energycontrol.spb.ru/appek.n ... enDocument

Термоанемометрические расходомеры Sierra имеют встроенную полевую диагностику.
http://www.trimeter.spb.ru/1/Diagnostika.htm

Полевая диагностика расходомеров не заменяет поверку средств измерений, однако позволяет оценить покомпонентно состояние термометров сопротивления и электрических цепей электронного преобразователя, а так же выполнить калибровку шкалы измерения, с учетом сопротивления соединительных проводов, (установить «0» и максимальное значение выходного сигнала 5В или 20 мА).
Диагностика выполняется с помощью мультиметров и программного обеспечения (ПО) Smart Interface, входящего в комплект поставки расходомеров 620S и 640S.
ПО Smart Interface позволяет проводить проверку и при необходимости калибровку электронного блока расходомера без демонтажа чувствительных элементов (зонда) из газопровода (воздуховода) и подтвердить, что вся система работает в соответствии с первоначальной заводской спецификацией.

beard_spb
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 17 авг 2009, 09:19
Имя: Евгений Нуждин
Страна: Россия
город/регион: С-Петербург
Поблагодарили: 7 раз

Re: Расходомер

Сообщение beard_spb »

Подскажите, пожалуйста, тип расходомера, который бы можно было б поставить на трубe Ду 50мм (100мм) на воздух, который бы просто показывал расход по месту.... расход воздуха 100-300м3/ч(500-700м3/ч), температру 5-50град Ц; и чтоб не надо было выводить с него ни чего на котнроллер или в шкаф управления?... если я правельно вырязился :)....кроме диафрагмы....[/quote]

Можем предложить Magnetrol TA2 до 103 бар, 200 градС, 1,5% погрешность. Просто, очень надежно, вставил в бобышку - все работает!

Вед. спец. ЗАО ТЕккноу СПб
Евгений Нуждин
Ответить

Вернуться в «Метрология, КИП и датчики»