Я речь веду про модули Зименса. Не исключено, что в вашем модуле есть прошивка градуировки L по ГОСТ. То же самое есть и у AB. Специально заточено под наши реалии. Есть один модуль у Зименса, который поддерживает ГОСТовскую L, но стоит он не мало, да и плодить парк техники не хочется.Alexander писал(а):А не поделитесь секретом, в чем не совпадают ТХК и тип L в модулях от ICP DAS? А то мы ими пользуемся ничтоже сумняшеся свыше 10 лет уже, и до сего дня все совпадало, и вопросов не было... :(Thorax писал(а):В том то и дело, что не совпадает с типом L!
Обработать программно в контроллере можно и пересчитать под любую характеристику, хоть полином вбивай. Вопрос в точности измерения. На конце шкалы ТХК я буду иметь 50 мВ (если не ошибаюсь), при этом самый узкий диапазон для серии 300 от Зименсма - +/-80 мВ.
Интересно как осуществляется механизм масштабирования у P+F. Какой самый узкий диапазон измерения.