1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Размножители аналоговых сигналов

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
Thorax
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 06 ноя 2013, 22:43
Имя: Орлов Дмитрий Николаевич
Страна: Украина
город/регион: Мариуполь

Re: Размножители аналоговых сигналов

Сообщение Thorax »

Alexander писал(а):
Thorax писал(а):В том то и дело, что не совпадает с типом L!
А не поделитесь секретом, в чем не совпадают ТХК и тип L в модулях от ICP DAS? А то мы ими пользуемся ничтоже сумняшеся свыше 10 лет уже, и до сего дня все совпадало, и вопросов не было... :(
Я речь веду про модули Зименса. Не исключено, что в вашем модуле есть прошивка градуировки L по ГОСТ. То же самое есть и у AB. Специально заточено под наши реалии. Есть один модуль у Зименса, который поддерживает ГОСТовскую L, но стоит он не мало, да и плодить парк техники не хочется.

Обработать программно в контроллере можно и пересчитать под любую характеристику, хоть полином вбивай. Вопрос в точности измерения. На конце шкалы ТХК я буду иметь 50 мВ (если не ошибаюсь), при этом самый узкий диапазон для серии 300 от Зименсма - +/-80 мВ.

Интересно как осуществляется механизм масштабирования у P+F. Какой самый узкий диапазон измерения.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17551
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Re: Размножители аналоговых сигналов

Сообщение Jackson »

Никита писал(а):Есть элемеровские ИПМ0399/М3. .... Учитывая что существует и исполнение для АЭС, по качеству должны быть получше Микрола.
Видел я эту атомную приемку. Ничто не гарантирует. Более того, в некоторых случаях находятся люди в дилерских конторах, которые умудряются сбывать откровенный брак с атомной и военной приёмкой, рассчитывая на то что само клеймо приёмки уверит покупателя в том что всё зашибись и испытаний не будет. Так что аккуратнее с этим. Если такое мошенничество редкость, то разницы в качестве ожидать точно не стоит. Есть конкретные примеры.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5629
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Re: Размножители аналоговых сигналов

Сообщение Ryzhij »

Thorax писал(а):Интересно как осуществляется механизм масштабирования у P+F. Какой самый узкий диапазон измерения.
http://files.pepperl-fuchs.com/selector ... 85_eng.pdf
http://www.pepperl-fuchs.ru/files/sited ... 2-Exxx.pdf
Понятное дело, что всё будет ограничиваться нужной Вам и максимально достижимой для преобразователя точностью...
А технически-то я могу хоть пол-градуса на шкалу 0-20 мА "развалить".
А смысл?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

ASV
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 08 сен 2008, 10:30
Имя: Андреев Сергей
Страна: Украина
город/регион: Киев

Re: Размножители аналоговых сигналов

Сообщение ASV »


ermilov.a
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 21 окт 2012, 11:29
Имя: Ермилов Андрей Александрович
Страна: Россия
город/регион: Тольятти

Re: Размножители аналоговых сигналов

Сообщение ermilov.a »

http://phoenix.overtime.ru/files/File/4 ... analog.pdf вот разветвители и преобразователи аналоговых сигналов от феникс контакта. Страница 358, заявленная нормальная ошибка передачи 0.1%.
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3912
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 218 раз

Re: Размножители аналоговых сигналов

Сообщение Никита »

TEB писал(а):Видел я эту атомную приемку. Ничто не гарантирует. Более того, в некоторых случаях находятся люди в дилерских конторах, которые умудряются сбывать откровенный брак с атомной и военной приёмкой, рассчитывая на то что само клеймо приёмки уверит покупателя в том что всё зашибись и испытаний не будет. Так что аккуратнее с этим. Если такое мошенничество редкость, то разницы в качестве ожидать точно не стоит. Есть конкретные примеры.
Есть более чем конкретные. Мой коллега бывший сейчас в Росатомфлоте трудится. Бардака там тоже изрядно. А по элемеру - ставили их преобразователи для ТСМ дет десять тому, потом еще лет через пять имено те, что я указал. На входном контроле (да и на опытной эксплуатации) откровенно неработоспособного г..а не попадалось, но никто не проверял точность да и о дальнейшей судьбе их мне неизвестно
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "

Batukhtin_102
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 27 янв 2014, 17:01
Имя: Батухтин Кирилл Николаевич
Страна: Россия
город/регион: Уфа

Re: Размножители аналоговых сигналов

Сообщение Batukhtin_102 »

Почитай про МЕТАКОН-1725, думаю, твой случай
http://www.kipia-rb.ru/index.php/karta- ... azh-rs-485
Аватара пользователя

Dyma
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 456
Зарегистрирован: 15 май 2012, 12:36
Имя: Чистякова Оксана
Страна: Россия
город/регион: Череповец
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 17 раз

Re: Размножители аналоговых сигналов

Сообщение Dyma »

Thorax писал(а):Попутно спрошу, кто-нибудь сталкивался с привязкой ХК(L) к Зименсу? Градуировки такой у них нет, прийдется мерять милливольты и программно переводить в градусы.
есть, но в модуле 6ES7 331-7PF11-0AB0. ссылкой на сайт не поделюсь, не открывается что-то.
ЗЫ. не обратила внимание на дату сообщения :)
______________________________________________________
Я слышу и забываю. Я вижу и запоминаю. Я делаю и понимаю.
Ответить

Вернуться в «Метрология, КИП и датчики»