4-20мА на 20-4мА метран 150

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
ilfar
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 21 окт 2013, 14:20
Имя: гиниатуллин ильфар исмагилович
Страна: Россия
город/регион: Казань

4-20мА на 20-4мА метран 150

Сообщение ilfar »

Всем доброго дня.
Помогите пожалуйста. есть датчик метран 150 вых.4-20мА, как переделать его на 20-4мА.
версия датчика 2.3. линейный. 6.3 кПА. предназначен для измерения уровня в барабане котла.
спасибо

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5617
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 542 раза
Поблагодарили: 705 раз

Re: 4-20мА на 20-4мА метран 150

Сообщение Ryzhij »

А харт-коммуникатором никак?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

abbat81
освоился
освоился
Сообщения: 238
Зарегистрирован: 30 май 2009, 20:21
Имя: Науменко Александр Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Шатура
Поблагодарили: 1 раз

Re: 4-20мА на 20-4мА метран 150

Сообщение abbat81 »

Как дополнение к вышесказанному, просмотрел на досуге инструкцию, вот фрагменты меню:
Текущее значение
4 мА: <...>
20 мА: <...>
изменить
,остается внести значения давления, соответствующие значениям тока.
Аватара пользователя

doza
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 536
Зарегистрирован: 05 ноя 2012, 07:38
Имя: Дозморов Владимир Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Северск
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 22 раза

Re: 4-20мА на 20-4мА метран 150

Сообщение doza »

Для этой хотелки подойдет только Метран-650, нарт-модем не рекомендую придется придется покупать прогу метрановскую, если был простой вариант переделать диапазон можно было-бы использовать магическую среднею кнопку но это не ваш вариант.
Чебурашку видишь???? я тоже не вижу, а он есть.

Bender
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 15 окт 2013, 20:12
Имя: Ефимов Иван Сергеевич

Re: 4-20мА на 20-4мА метран 150

Сообщение Bender »

не проще тогда на верхнем уровне или в плк (куда датчик заводится) данные пересчитывать?

пример:
Пусть выдает свои 4-20мА
4мА - соответствует 1м
20мА - соответствует 5м

Нам надо наоборот
4мА - 5м
20мА - 1м

Для этого значения, приходящие в ПЛК пропускаем через формулу:
Приходящее с датчика - Х
Необходимое - Y
Y=6-X
Этот Y и выводить оператору, класть в архив и т.п.
p/s
это конечно если линейная зависимость там. если нелинейная, то несколько точек снять для апроксимации и по ним уже считать.

Grafik
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 81
Зарегистрирован: 23 сен 2013, 23:46
Имя: Кононенко Максим Васильевич
Страна: Украина
город/регион: СНГ

Re: 4-20мА на 20-4мА метран 150

Сообщение Grafik »

На 100 Метране легко до ужаса... 150 еще не держал но думаю и там можно с помощью инструкции :)
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17427
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 736 раз
Поблагодарили: 1275 раз

Re: 4-20мА на 20-4мА метран 150

Сообщение Jackson »

Обратную зависимость и задать. Неужто нет такой возможности?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.