Всем доброго дня.
Помогите пожалуйста. есть датчик метран 150 вых.4-20мА, как переделать его на 20-4мА.
версия датчика 2.3. линейный. 6.3 кПА. предназначен для измерения уровня в барабане котла.
спасибо
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
4-20мА на 20-4мА метран 150
-
- новенький
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 21 окт 2013, 14:20
- Имя: гиниатуллин ильфар исмагилович
- Страна: Россия
- город/регион: Казань
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5617
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 542 раза
- Поблагодарили: 705 раз
Re: 4-20мА на 20-4мА метран 150
А харт-коммуникатором никак?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- освоился
- Сообщения: 238
- Зарегистрирован: 30 май 2009, 20:21
- Имя: Науменко Александр Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Шатура
- Поблагодарили: 1 раз
Re: 4-20мА на 20-4мА метран 150
Как дополнение к вышесказанному, просмотрел на досуге инструкцию, вот фрагменты меню:
Текущее значение
4 мА: <...>
20 мА: <...>
изменить
,остается внести значения давления, соответствующие значениям тока.
Текущее значение
4 мА: <...>
20 мА: <...>
изменить
,остается внести значения давления, соответствующие значениям тока.
-
- завсегдатай
- Сообщения: 536
- Зарегистрирован: 05 ноя 2012, 07:38
- Имя: Дозморов Владимир Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Северск
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 22 раза
Re: 4-20мА на 20-4мА метран 150
Для этой хотелки подойдет только Метран-650, нарт-модем не рекомендую придется придется покупать прогу метрановскую, если был простой вариант переделать диапазон можно было-бы использовать магическую среднею кнопку но это не ваш вариант.
Чебурашку видишь???? я тоже не вижу, а он есть.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 15 окт 2013, 20:12
- Имя: Ефимов Иван Сергеевич
Re: 4-20мА на 20-4мА метран 150
не проще тогда на верхнем уровне или в плк (куда датчик заводится) данные пересчитывать?
пример:
Пусть выдает свои 4-20мА
4мА - соответствует 1м
20мА - соответствует 5м
Нам надо наоборот
4мА - 5м
20мА - 1м
Для этого значения, приходящие в ПЛК пропускаем через формулу:
Приходящее с датчика - Х
Необходимое - Y
Y=6-X
Этот Y и выводить оператору, класть в архив и т.п.
p/s
это конечно если линейная зависимость там. если нелинейная, то несколько точек снять для апроксимации и по ним уже считать.
пример:
Пусть выдает свои 4-20мА
4мА - соответствует 1м
20мА - соответствует 5м
Нам надо наоборот
4мА - 5м
20мА - 1м
Для этого значения, приходящие в ПЛК пропускаем через формулу:
Приходящее с датчика - Х
Необходимое - Y
Y=6-X
Этот Y и выводить оператору, класть в архив и т.п.
p/s
это конечно если линейная зависимость там. если нелинейная, то несколько точек снять для апроксимации и по ним уже считать.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 81
- Зарегистрирован: 23 сен 2013, 23:46
- Имя: Кононенко Максим Васильевич
- Страна: Украина
- город/регион: СНГ
Re: 4-20мА на 20-4мА метран 150
На 100 Метране легко до ужаса... 150 еще не держал но думаю и там можно с помощью инструкции :)
-
- администратор
- Сообщения: 17427
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 735 раз
- Поблагодарили: 1275 раз
Re: 4-20мА на 20-4мА метран 150
Обратную зависимость и задать. Неужто нет такой возможности?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.