Михаил, это уже озвучили несколько раз, но автор это пока проигноиррвал, и, как я понял, собирается таки мерить. Об том и речь.Бондарев Михаил писал(а):У меня такое ощущение, что тут все пытаются лечить не болезнь, а симптомы.
Для чего вам точное измерение токов действующих? Для прецизионного регулирования температуры? Для решения этой задачи можно куда
более действенные методы найти.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
измеритель параметров однофазной сети
-
- администратор
- Сообщения: 17427
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 736 раз
- Поблагодарили: 1275 раз
Re: измеритель параметров однофазной сети
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- эксперт
- Сообщения: 1234
- Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
- Имя: Евгений
- Страна: Россия
- город/регион: МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 173 раза
Re: измеритель параметров однофазной сети
Можно в качестве КИТа попробовать начинку от электросчётчика Меркурий 230. Он позволяет индицироватьandreyval писал(а):Про разработку на Аналог Девайс. Там могут быть готовые платы так называемые КИТы цены должны быть приемлимые приемлимые. Можно у других посмотреть но именно гоовые платы с обвязкой.
"мгновенные значения (с временем интегрирования 1 с) активной, реактивной и полной мощности по каждой фазе и по сумме фаз с указанием направления (положение вектора полной мощности);
коэффициенты мощности по каждой фазе и по сумме фаз с указанием направления (положения вектора полной мощности);"
Только надо вывести сигнал для использования в регуляторе мощности.
Сделан как раз на микросхеме AD7755 ANALOG DEVICES.
http://chipnews.gaw.ru/html.cgi/arhiv/02_06/9.htm
Устройство и схемы электронных счётчиков
http://www.hackersrussia.org/forum/arch ... t-494.html
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 981
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 23:23
- Имя: Бондарев Михаил Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Магнитогорск
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Re: измеритель параметров однофазной сети
Желая придать теме конструктивное направление, дам автору наводку.
Избегайте интеграторов электронных, используйте интеграторы тепловые:
ваш нагреваемый объект сам и будет интегрировать тепловую мощность (=подведенная - теплопотери; и то и другое определяется среднелапотно, а большего и не надо) . Тут главное в правильном месте разместить датчик температуры и немножко посчитать регулятор. Или как вариант провести натуральный эксперимент (серию).
Избегайте интеграторов электронных, используйте интеграторы тепловые:
ваш нагреваемый объект сам и будет интегрировать тепловую мощность (=подведенная - теплопотери; и то и другое определяется среднелапотно, а большего и не надо) . Тут главное в правильном месте разместить датчик температуры и немножко посчитать регулятор. Или как вариант провести натуральный эксперимент (серию).
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 626
- Зарегистрирован: 29 сен 2008, 17:05
- Имя: Алексей Угрюмов
- Страна: Россия
- город/регион: СПб
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 22 раза
Re: измеритель параметров однофазной сети
Бондарев Михаил писал(а):У меня такое ощущение, что тут все пытаются лечить не болезнь, а симптомы.
Для чего вам точное измерение токов действующих? Для прецизионного регулирования температуры? Для решения этой задачи можно куда
более действенные методы найти.
Технологами поставлена задача: обеспечить доставку в камеру заданной с высокой точностью мощности и обеспечить поддержание доставляемой мощности опять же с высокой точностью. Технологи чётко указали, что их интересует именно поддержание доставляемой мощности, а не, например, температуры.Бондарев Михаил писал(а):Желая придать теме конструктивное направление, дам автору наводку.
Избегайте интеграторов электронных, используйте интеграторы тепловые:
ваш нагреваемый объект сам и будет интегрировать тепловую мощность (=подведенная - теплопотери; и то и другое определяется среднелапотно, а большего и не надо) . Тут главное в правильном месте разместить датчик температуры и немножко посчитать регулятор. Или как вариант провести натуральный эксперимент (серию).
Что разумеется было сразу предложено. Но задача именно такая - поддерживать мощность.
Такую задачу проще всего решить измерив таки регулируемый параметр.
Alex.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 981
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 23:23
- Имя: Бондарев Михаил Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Магнитогорск
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Re: измеритель параметров однофазной сети
ой, вы скажете тоже. Технологам обычно надо "чтобы все автоматически". Ни разу еще нормальной постановки от технологов не видел.Технологами поставлена задача:
Как вариант - понизить, затем выпрямить, а потом уже измерять-регулировать.
А еще лучше: Берите производную от температуры, умножайте на теплоемкость и массу нагреваемого предмета и будет вам мощность))
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 626
- Зарегистрирован: 29 сен 2008, 17:05
- Имя: Алексей Угрюмов
- Страна: Россия
- город/регион: СПб
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 22 раза
Re: измеритель параметров однофазной сети
за более чем десять лет занятия автоматикой я в состоянии отличить обоснованные требования технологов от невнятных хотелок.
Тут случай когда нужно обеспечить требования.
Тут случай когда нужно обеспечить требования.
Alex.
-
- администратор
- Сообщения: 17427
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 736 раз
- Поблагодарили: 1275 раз
Re: измеритель параметров однофазной сети
Да вот про то и топик что не проще.alex_ugrumov писал(а):Технологами поставлена задача: обеспечить доставку в камеру заданной с высокой точностью мощности и обеспечить поддержание доставляемой мощности опять же с высокой точностью. Технологи чётко указали, что их интересует именно поддержание доставляемой мощности, а не, например, температуры.
Что разумеется было сразу предложено. Но задача именно такая - поддерживать мощность.
Такую задачу проще всего решить измерив таки регулируемый параметр.
ИМХО действительно проще это сделать, как уже предлагали, просто подавая энергию порциями без регулировки скважности. Мощность - это мгновенная величина, а мощность за время - это энергия. Подавать 100 кВт в течение минуты можно либо непрерывно, либо дозой 200 кВт за полминуты, либо двумя дозами по 400 кВт за четверть минуты и т.д. Главное определить достаточную дискретность, которая определяется тепловой иннерцией печи. Измерять точно также будете мощность, но уже не боясь что прибор наврёт, и время.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 981
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 23:23
- Имя: Бондарев Михаил Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Магнитогорск
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Re: измеритель параметров однофазной сети
а что за задача такая интересная?обоснованные требования технологов
может быть все-таки выпрямить и потом регулировать? например вот http://micro-control.ru/pdf/power/Power.pdf