Добрый день.
На печи сопротивления Р=75 кВт U=380 В необходимо заменить электроконтактное реле на твердотельное.
Прошу помочь в определении марки трехфазного или однофазного реле/
Для меня непонятно
1) какой должен быть номинальный ток нагрузки
2) как (последовательно или параллельно) будут подключаться однофазные реле к одному регулирующему выходу прибора (релейный или транзисторный выходы), или необходимы БУСТы?
Необходимость замены связана с переходом на ПИД закон регулирования печью и участившимся выходом из строя электромагнитного реле (в связи с переходом с переходом на ПИД). Скважность управляющего сигнала от 8 до 18 секунд.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Замена электромагнитного реле на твердотельное
-
- здесь недавно
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 23 дек 2011, 16:38
- Имя: Пидгурский Сергей Николаевич
- Страна: Россия
- город/регион: Иркутск
-
- здесь недавно
- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 18 июн 2013, 12:47
- Имя: Зержинский
- Страна: Россия
- город/регион: Московская область
Re: Замена электромагнитного реле на твердотельное
вот схема SSR, входы обычно управляются напряжением 3...30 В, подключение к вашему единственному каналу управления параллельное[Сергей П] писал(а):Добрый день.
На печи сопротивления Р=75 кВт U=380 В необходимо заменить электроконтактное реле на твердотельное.
Прошу помочь в определении марки трехфазного или однофазного реле/
Для меня непонятно
1) какой должен быть номинальный ток нагрузки
2) как (последовательно или параллельно) будут подключаться однофазные реле к одному регулирующему выходу прибора (релейный или транзисторный выходы), или необходимы БУСТы?
Необходимость замены связана с переходом на ПИД закон регулирования печью и участившимся выходом из строя электромагнитного реле (в связи с переходом с переходом на ПИД). Скважность управляющего сигнала от 8 до 18 секунд.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 23 дек 2011, 16:38
- Имя: Пидгурский Сергей Николаевич
- Страна: Россия
- город/регион: Иркутск
Re: Замена электромагнитного реле на твердотельное
Будет ли достаточно:
- мощности стандартного транзисторного выхода прибора (0 -5) В для управления 3-мя твердотельными реле
-номинального тока 75 А для однофазных реле?
- мощности стандартного транзисторного выхода прибора (0 -5) В для управления 3-мя твердотельными реле
-номинального тока 75 А для однофазных реле?