1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Привод Emerson Mentor MP105 Помогите

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
deess9988
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 05 авг 2013, 17:35
Имя: Калашников Денис Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Ростовская обл. Каменск-Шахтинский

Привод Emerson Mentor MP105 Помогите

Сообщение deess9988 »

Всем доброго времени.
В общем есть проблема.
Роторные ножницы китайского производства для поперечной резки картона в потоке. Фактически это двое независимых ножниц в одном агрегате.
На каждую пару валов работает двигатель постоянного тока 37,5 кВт. Каждый двигатель питается от своего привода Emerson Mentor MP105.
На каждом двигателе на задней крышке стоит энкодер, на каждых ножницах стоят энкодеры регистрирующие скорость подачи картона.
При работе агрегата возникала ошибка PLL Err которая в паспорте описана как Phase lock Loop cannot lock to the auxiliary supply. в сети наковырял Check auxiliary supply is stable . Ошибка может возникнуть хоть раз в час хоть и весь день работать без проблем. Ошибка возникает произвольно на одном из приводов, а другой сам работает устойчиво практически не отключаясь. Когда в паре пашут чаще всего не работают и часа. Один выбивает.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5617
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 542 раза
Поблагодарили: 705 раз

Re: Привод Emerson Mentor MP105 Помогите

Сообщение Ryzhij »

Судя по Вашим "раскопкам" пора менять электролиты в приводах. Сколько лет агрегатам?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
deess9988
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 05 авг 2013, 17:35
Имя: Калашников Денис Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Ростовская обл. Каменск-Шахтинский

Re: Привод Emerson Mentor MP105 Помогите

Сообщение deess9988 »

3 года

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5617
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 542 раза
Поблагодарили: 705 раз

Re: Привод Emerson Mentor MP105 Помогите

Сообщение Ryzhij »

Пора.
Электролитические конденсаторы в ЧРП и ИБП это такой же расходный материал, как масло в автомобиле.
Требуют периодической замены.
Как и вентиляторы.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Alexander
БАН
БАН
Сообщения: 642
Зарегистрирован: 03 июн 2010, 12:26
Имя: Козин Александр Елисеевич
Страна: Украина
город/регион: Одесса
Поблагодарили: 4 раза
Забанен: Бессрочно

Re: Привод Emerson Mentor MP105 Помогите

Сообщение Alexander »

Вообще-то у нас несколько Менторов в работе года этак с 92-го, заменили пока только один. Нет там таких суровых конденсаторов, как в частотниках. Хотя и довольно много частотников работают по 10 лет, и с заменой конденсаторов как-то не заморачивались. Хотя несколько штук Бредли по этой причине пришлось заменить, вот они-то уж точно не проработали и 6-и лет, именно Бредли. В Менторе-то уж точно причину надо искать в другом

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5617
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 542 раза
Поблагодарили: 705 раз

Re: Привод Emerson Mentor MP105 Помогите

Сообщение Ryzhij »

deess9988 писал(а):На каждую пару валов работает двигатель постоянного тока 37,5 кВт. Каждый двигатель питается от своего привода Emerson Mentor MP105.
Да, это я был невнимателен. :oops:
deess9988 писал(а):При работе агрегата возникала ошибка PLL Err которая в паспорте описана как Phase lock Loop cannot lock to the auxiliary supply. в сети наковырял Check auxiliary supply is stable .
Надо проверять внутреннее опорное напряжение и генератор синхро-меток сети.

PS. У меня как-то сбоили привода постоянного тока, правда не Emerson, из-за плохого заземления.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Ответить