поверхностный датчик Т

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
-=Pavel=-
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 12 мар 2013, 12:29
Имя: Давыдов Павел
город/регион: Казань

поверхностный датчик Т

Сообщение -=Pavel=- »

Друзья!
Помогите с поиском поверхностного датчика температуры во взрывобезопастном исполнении на трубу 15мм, выход желательно токовый. Погуглил - то сертификат буржуйский, то просроченный, то еще что-то. Категория взрывоопасности помещения В-1А, Т -30С - 40С. Спасибо.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5617
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 542 раза
Поблагодарили: 705 раз

Re: поверхностный датчик Т

Сообщение Ryzhij »

Отдельно термосопротивление и нормирующий барьер-преобразователь не вариант?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
-=Pavel=-
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 12 мар 2013, 12:29
Имя: Давыдов Павел
город/регион: Казань

Re: поверхностный датчик Т

Сообщение -=Pavel=- »

вариант) барьер-преобразователь бюджетный не подскажите?

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5617
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 542 раза
Поблагодарили: 705 раз

Re: поверхностный датчик Т

Сообщение Ryzhij »

ОВЕН НТП1-Ex - 3 658,00 руб
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
-=Pavel=-
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 12 мар 2013, 12:29
Имя: Давыдов Павел
город/регион: Казань

Re: поверхностный датчик Т

Сообщение -=Pavel=- »

Спасибо

Автор темы
-=Pavel=-
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 12 мар 2013, 12:29
Имя: Давыдов Павел
город/регион: Казань

Re: поверхностный датчик Т

Сообщение -=Pavel=- »

простите за назойливость, а в напряжение 0-10В?

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5617
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 542 раза
Поблагодарили: 705 раз

Re: поверхностный датчик Т

Сообщение Ryzhij »

Из бюджетных решений могу предложить только на диапазон от 2 до 10 Вольт.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5617
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 542 раза
Поблагодарили: 705 раз

Re: поверхностный датчик Т

Сообщение Ryzhij »

Впрочем, поскольку упомянутый ОВЕН НТП1-Ex вполне себе конфигурируется и на диапазон выходного тока 0-20 мА, можно вполне бюджетно "прислонить" к нему нагрузочный прецизионный резистор на 500 Ом.

PS: Засомневался, поскольку сам на диапазон 0-20mA эти барьеры не прошивал, только на 4-20.
Задал вопрос на форуме ОВЕНа http://www.owen.ru/forum/showthread.php ... post115646
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5617
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 542 раза
Поблагодарили: 705 раз

Re: поверхностный датчик Т

Сообщение Ryzhij »

Итак, после некоторого ожидания удалось выяснить, что модификация НТП1-Ех, в отличие от НТП1, диапазон выходного тока 0-20мА не поддерживает. Только 4-20 мА.

Поэтому для выхода на 0-10 Вольт возможен такой бюджетный вариант:
Барьер ИСКРА-ТС.02 (1 652,00 руб) + НПТ-1.00.1.1 (2 242,00 руб) + резистор 500 Ом.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

dimagoreev
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 167
Зарегистрирован: 06 ноя 2009, 17:09
Имя: Дмитрий
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

Re: поверхностный датчик Т

Сообщение dimagoreev »


Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5617
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 542 раза
Поблагодарили: 705 раз

Re: поверхностный датчик Т

Сообщение Ryzhij »

Термопреобразователь сопротивления вижу, а нормированный выходной сигнал почём стоит получить? ;)
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

dimagoreev
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 167
Зарегистрирован: 06 ноя 2009, 17:09
Имя: Дмитрий
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

Re: поверхностный датчик Т

Сообщение dimagoreev »

Можно навинтить голову на выбор с таблеткой (см.фото в ссылке справа). Там резьба на удлинителе М24.
248 = 4-20 + HART
644 = 4-20 + HART или Profibus или FF
3144P = 4-20 + HART или FF
248Х = беспроводной без индикации по месту (нужен будет шлюз)
648 = беспроводной с возможностью ставить локальный индикатор (нужен будет шлюз)

Он наверно тяжеловат для вас будет, там хомут для вандалоустойчивых применений. В исполнении на ДУ100 им этих вандалов крушить можно.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5617
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 542 раза
Поблагодарили: 705 раз

Re: поверхностный датчик Т

Сообщение Ryzhij »

В исполнении на ДУ100 им этих вандалов крушить можно.
Зачем?
Им только цену назвать такого "бюджетного варианта" - сами упадут. Если не от удивления, то со смеху.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

perfect_gentleman
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 383
Зарегистрирован: 13 фев 2013, 12:47
Имя: Лавриненко Кирилл Олегович
Страна: Украина
город/регион: Киев
Благодарил (а): 45 раз
Поблагодарили: 16 раз

Re: поверхностный датчик Т

Сообщение perfect_gentleman »

http://termopribor.msk.ru/catalog.php?P ... 13rfcrdl60

Здесь есть накладные, взрывобезопасное исполнение "искробезопасная электрическая цепь", выход- токовый сигнал. ТСМ(П)У.027П. Диаметры труб в каталоге 2008го года от 60 мм.
Думаю, стоит с ними пообщаться, может, что изменилось за 5 лет
Ответить

Вернуться в «Метрология, КИП и датчики»