- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Выбор калибратора
-
- здесь недавно
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 24 июл 2013, 23:09
- Имя: Бикташев Ренат Мидхатович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
Выбор калибратора
Уважаемые посетители форума!
Помогите выбрать калибратор.
требования к калибратору:
1. Внесен в госреестр СИ РФ
2. Измерение и генерация тока(4-20mA).Режим генерации тока как в активном (генерация +24 от калибратора) так и в пассивном режиме( внешнее питание +24V в петле).
3. Одновременно можно подсоединять шнуры: для генерации и измерения.
4. Измерение и генерация 0-10V постоянки.
5. Бюджет до 50000р
Заранее спасибо!
Помогите выбрать калибратор.
требования к калибратору:
1. Внесен в госреестр СИ РФ
2. Измерение и генерация тока(4-20mA).Режим генерации тока как в активном (генерация +24 от калибратора) так и в пассивном режиме( внешнее питание +24V в петле).
3. Одновременно можно подсоединять шнуры: для генерации и измерения.
4. Измерение и генерация 0-10V постоянки.
5. Бюджет до 50000р
Заранее спасибо!
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5617
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 542 раза
- Поблагодарили: 705 раз
Re: Выбор калибратора
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- осмотрелся
- Сообщения: 167
- Зарегистрирован: 06 ноя 2009, 17:09
- Имя: Дмитрий
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 2 раза
-
- здесь недавно
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 24 июл 2013, 23:09
- Имя: Бикташев Ренат Мидхатович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
Re: Выбор калибратора
Был ли опыт пользования его в практике?!dimagoreev писал(а):http://metran.ru/products/siz/dmo/ptk/
-
- осмотрелся
- Сообщения: 169
- Зарегистрирован: 22 май 2013, 16:48
- Имя: Давыдик С.В.
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Выбор калибратора
Использовали на ПНР Метран-510-ПКМ. Служил верой и правдой. Нареканий не вызывал.
Главное правило проектировщика: если есть два способа, простой и сложный, то выбирай сложный, так как он проще простого способа, который тоже сложный, но ещё и кривой.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 167
- Зарегистрирован: 06 ноя 2009, 17:09
- Имя: Дмитрий
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Re: Выбор калибратора
Вам СА51 наверно больше подходит. У Метран-540 для генерации необходим внешний источник питания, в поле неудобно будет.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 24 июл 2013, 23:09
- Имя: Бикташев Ренат Мидхатович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
Re: Выбор калибратора
у меня все датчики от внешнего источника питания запитаны (в линии уже есть 24 V). Поэтому будет актуален "пассивный" режим генерации тока.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5617
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 542 раза
- Поблагодарили: 705 раз
Re: Выбор калибратора
Калибраторы от Yokogawa переводятся в пассивный режим генерации токового сигнала (Sink) простым заданием отрицательной величины тока на выходе.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 24 июл 2013, 23:09
- Имя: Бикташев Ренат Мидхатович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
Re: Выбор калибратора
Была практика или читали в мануале?Ryzhij писал(а):Калибраторы от Yokogawa переводятся в пассивный режим генерации токового сигнала (Sink) простым заданием отрицательной величины тока на выходе.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5617
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 542 раза
- Поблагодарили: 705 раз
Re: Выбор калибратора
Почему это "была"? И была, и есть. CA100, CA70,CA75Renzoni писал(а):Была практика или читали в мануале?Ryzhij писал(а):Калибраторы от Yokogawa переводятся в пассивный режим генерации токового сигнала (Sink) простым заданием отрицательной величины тока на выходе.
Да, кстати, в мануале это тоже есть ;)
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 24 июл 2013, 23:09
- Имя: Бикташев Ренат Мидхатович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
Re: Выбор калибратора
Не могли бы скинуть мануал для CA51? E-Mail: renatbiktashev/собака/yandex.ruRyzhij писал(а):Почему это "была"? И была, и есть. CA100, CA70,CA75Renzoni писал(а):Была практика или читали в мануале?Ryzhij писал(а):Калибраторы от Yokogawa переводятся в пассивный режим генерации токового сигнала (Sink) простым заданием отрицательной величины тока на выходе.
Да, кстати, в мануале это тоже есть ;)
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5617
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 542 раза
- Поблагодарили: 705 раз
Re: Выбор калибратора
http://aspzone.us.yokogawa.com/download ... 1-CA51.pdf - на английском
https://dl.dropboxusercontent.com/u/23174116/n2.djvu - на русском
Кстати, в СА51 режим Sink включается ещё проще и очевиднее для юзера - поворотом переключателя в соответствующее положение.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/23174116/n2.djvu - на русском
Кстати, в СА51 режим Sink включается ещё проще и очевиднее для юзера - поворотом переключателя в соответствующее положение.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 11 сен 2013, 11:50
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Челябинск
Re: Выбор калибратора
Дмитрий, у Вас неверная информация: Метран-540 (он же "Элметро-Вольта") способен воспроизводить и измерять все заявленные сигналы и при питании от аккумуляторов (2xAA, кстати). Весьма скромные габариты и вовсе делают его самым удобным универсальным "карманным" калибратором из всех, которые доводилось держать в руках. Sink тоже имеется.dimagoreev писал(а):У Метран-540 для генерации необходим внешний источник питания, в поле неудобно будет.
Если точности не хватает для метрологических целей - вот уже 10 лет на на рынке есть Метран-510-ПКМ, известный в кругах КИПовцев своей неприхотливостью и надежностью - как автомат Калашникова. И он тоже умеет все делать "в поле", в т.ч. и "потреблять" ток вместо датчика.