1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Чем осуществляется замер расхода воздуха?

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
ASUTP_PLC
эксперт
эксперт
Сообщения: 1055
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Страна: Казахстан
город/регион: Алматы
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 31 раз

Чем осуществляется замер расхода воздуха?

Сообщение ASUTP_PLC »

В новом проекте будет вестись учет потребления с линий сжатого воздуха.

Вопрос какими приборами можно вести технологические измерения расхода. Предположительно c выводом на токовый выход как вариант. (Или может быть Profibus).
В проекте обозначено наличие, есть оно в наличии или потребуется поставка еще неизвестно.

Какие решения могут дать адекватное потребление и какие-то интегральные характеристики?

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Re: Чем осуществляется замер расхода воздуха?

Сообщение Ryzhij »

Хорошо интегрируются в существующие системы расходомеры от http://www.vpinstruments.com/
http://www.elintechno.ru/rashodomery_szhatogo_vozduha/
а для технологического расхода можно применить диафрагму, перепадчик с датчиками температуры и давления (уверен, два последних в системе уже есть), но в существующую систему на ходу их приладить проблематично.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3899
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 187 раз

Re: Чем осуществляется замер расхода воздуха?

Сообщение Никита »

Все от бюджета затеи зависит. Перепадчики с диафрагмами, напорными трубками и т.п. - это классический вариант. Но проблема таких решений - низкопредельные перепадчики, у которых неприлично плавает ноль. Датчики, у которых ноль не плавает намного дороже. Плюс, как справедливо отмечено, для работы с перепадами требуется избыточное давление, атмосферное давление и температура воздуха. А если учет расчетный - это все еще и оформлять придется
Альтернативы типа вихревиков тоже стоят немало. На одном из объектов клиент вообще решил отказаться от измерения по ряду линий из-за того, что неучтенные расходы намного дешевле их измерения.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "

Автор темы
ASUTP_PLC
эксперт
эксперт
Сообщения: 1055
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Страна: Казахстан
город/регион: Алматы
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 31 раз

Re: Чем осуществляется замер расхода воздуха?

Сообщение ASUTP_PLC »

А предлагаемое решение к какому принципу измерений относится? На указанном сайте нет описания.
Насчет бюджета все относительно. Проект с нормальным бюджетом, но работ и оборудования немало. Есть требование. Его нужно выполнять.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Re: Чем осуществляется замер расхода воздуха?

Сообщение Ryzhij »

ASUTP_PLC писал(а):А предлагаемое решение к какому принципу измерений относится? На указанном сайте нет описания.
Плохо искали, наверное.
Смотря что выберете.
http://www.vpinstruments.com/download/B ... O-Full.pdf

Например для VPFlowScope:
Flow sensor Measuring principle: Thermabridge™ Thermal Mass Flow sensor
Pressure sensor range: 0 ... 16 bar
Temperature sensor range: 0 ... +60 °C
Data outputs
Digital: RS485, MODBUS RTU protocol
Analog: 4 ... 20 mA output, selectable via software to indicate flow, pressure or temperature
А для другого измерителя VPFlowScope dP:
Flow sensor Measuring principle: Differential pressure
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

dimagoreev
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 168
Зарегистрирован: 06 ноя 2009, 17:09
Имя: Дмитрий
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

Re: Чем осуществляется замер расхода воздуха?

Сообщение dimagoreev »

Аннубар вам поможет

http://www2.emersonprocess.com/ru-RU/br ... index.aspx

Автор темы
ASUTP_PLC
эксперт
эксперт
Сообщения: 1055
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Страна: Казахстан
город/регион: Алматы
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 31 раз

Re: Чем осуществляется замер расхода воздуха?

Сообщение ASUTP_PLC »

На российском оборудовании было сделано.
Ответить

Вернуться в «Метрология, КИП и датчики»