- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
не идёт привод аума по нагрузкой
-
- новенький
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 20 май 2013, 12:54
- Имя: Кемов Артём Сергеевич
не идёт привод аума по нагрузкой
Проблема такая. Кто может, сталкивался. Запускаем насос ( с эл. двигателем 315 кВт) на перекачку нефтепродуктов. Эл. двигатель выводим на полную мощность, машинист открывает задвижку выкида. ( привод АУМА ACEXC 14.5) открывается сантиметров на 5. останавливается, на задвижки загорается красная лампочка , но не какую ошибку не выдаёт. в ручную тоже не идёт. приходиться останавливать насос и перенастраивать линию, Слесаря валят на эл. привод, мы на их механику. что может быть?
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5632
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 600 раз
- Поблагодарили: 756 раз
Re: не идёт привод аума по нагрузкой
Выход с моментника есть? Контролируйте.
А застревать может где угодно. Вплоть до того, что сальник слишком туго набили.
У нас, вон, моментные муфты так затянули, что корпуса редукторов полопались.
А застревать может где угодно. Вплоть до того, что сальник слишком туго набили.
У нас, вон, моментные муфты так затянули, что корпуса редукторов полопались.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- эксперт
- Сообщения: 1055
- Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
- Имя: Нурисламов Руслан М.
- Страна: Казахстан
- город/регион: Алматы
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 32 раза
Re: не идёт привод аума по нагрузкой
Был опыт именно с задвижками электро. На станции хранения нефтепродуктов. Негативный причем.
В трубах после монтажа так или иначе вода скапливалась. Весь монтаж был закончен только к морозам в разгаре.
И так как на задвижке ни каким образом не контролировалось усилия и момент вращения, то при простом тестировании шибер упирался в подмерзший лед, и все. Привод и
шибер ломались. Что очень похоже и у Вас. Так как весьма похоже что клинит до крайнего положения. А в этом случае там что угодно может быть.
Камешек попал и пару-тройку милиметров до крайней позиции не доходит. И вроде как нет ошибки, но вылазиют непонятки.
В трубах после монтажа так или иначе вода скапливалась. Весь монтаж был закончен только к морозам в разгаре.
И так как на задвижке ни каким образом не контролировалось усилия и момент вращения, то при простом тестировании шибер упирался в подмерзший лед, и все. Привод и
шибер ломались. Что очень похоже и у Вас. Так как весьма похоже что клинит до крайнего положения. А в этом случае там что угодно может быть.
Камешек попал и пару-тройку милиметров до крайней позиции не доходит. И вроде как нет ошибки, но вылазиют непонятки.