Заземление брони контрольного кабеля

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
Almaz
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 23 ноя 2011, 21:24
Имя: Галимов Алмаз
Страна: Россия
город/регион: Казань

Заземление брони контрольного кабеля

Сообщение Almaz »

Вроде бы заземление брони контрольных кабелей делали только со стороны автоматики (например, шкафа), но не со стороны кипа. Монтажники так подключили - жилы на плюс, минус, и под болт одну жилу. Датчики - Rosemount EJA430... Сейчас технадзор меня мучает - почему не заземлили броню на самом датчике. Я сказал, что с двух сторон броню заземляем только силовых кабелей. Помогите с разрешением этого вопроса. Может снипик какой то есть?
Аватара пользователя

doza
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 539
Зарегистрирован: 05 ноя 2012, 07:38
Имя: Дозморов Владимир Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Северск
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 25 раз

Re: Заземление брони контрольного кабеля

Сообщение doza »

А это смотря какое напряжение идет по вашему проводу, если меньше ~48В или -110В то это экран, технадзор может только рекомендовать и смотрите проектную документацию, если больше то пляшите под их дутку, отдельно ведите заземляющий провод и заземляйте как скажут, по заземлению самих датчиков смотрите рекомендации завода изготовителя.
Чебурашку видишь???? я тоже не вижу, а он есть.

Denis_39
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 17 фев 2012, 15:42
Имя: Денис
Страна: РФ
Поблагодарили: 1 раз

Re: Заземление брони контрольного кабеля

Сообщение Denis_39 »

Almaz писал(а):Вроде бы заземление брони контрольных кабелей делали только со стороны автоматики (например, шкафа), но не со стороны кипа. Монтажники так подключили - жилы на плюс, минус, и под болт одну жилу. Датчики - Rosemount EJA430... Сейчас технадзор меня мучает - почему не заземлили броню на самом датчике. Я сказал, что с двух сторон броню заземляем только силовых кабелей. Помогите с разрешением этого вопроса. Может снипик какой то есть?
Для аналогвого сигнала достаточно заземлить с одной стороны (как правило в щите управления). Но идеальный вариант - с 2-х сторон. Но если заземляете с 2-х сторон, то необходимо чтобы выполнялось условие равенства потенциалов в точке заземления в щите управления и и в точке заземления со стороны датчика - в противном случае получите токовую петлю по экрану кабеля. Некоторые, чтобы выполнить заземление с 2-х сторон кабеля, тянут параллельно с кабелем провод заземления и на него заземляют со стороны датчика (с противоположной стороны данный провод заземлен в щите управления.). Таким образом получается две точки заземления с одинаковым потенциалом.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5632
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Re: Заземление брони контрольного кабеля

Сообщение Ryzhij »

Denis_39 писал(а): Для аналогвого сигнала достаточно заземлить с одной стороны (как правило в щите управления). Но идеальный вариант - с 2-х сторон.
Не путайте, пожалуйста, броню с экраном. Броню положено заземлять через систему уравнивания потенциалов с обеих сторон.

Экран же соединяют с сигнальной землёй только с одной стороны, со стороны контроллера. Подключение экрана к сигнальной земле с обеих сторон гарантирует Вам (или эксплуатационщикам) много "весело" проведённого времени в поисках причин помех и сбоев. На первом этапе может быть даже вроде бы всё хорошо, но с течением времени токи Вами же созданных фантомных петель обязательно перераспределятся так, что "небо с овчинку покажется".
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Denis_39
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 17 фев 2012, 15:42
Имя: Денис
Страна: РФ
Поблагодарили: 1 раз

Re: Заземление брони контрольного кабеля

Сообщение Denis_39 »

Ryzhij писал(а):Не путайте, пожалуйста, броню с экраном. Броню положено заземлять через систему уравнивания потенциалов с обеих сторон.
Ничего я не путаю. Броня в сигнальном кабеле так же выполняет функцию экрана (хоть и менее эффективно). А насчет "положено", если не секрет из чего это следует? Напомню, речь идет о сигнальном кабеле, а не силовом и при заземлении брони/экрана сигнального кабеля с двух сторон обязательным условием является одинаковые потенциалы с обеих сторон.
Экран же соединяют с сигнальной землёй только с одной стороны, со стороны контроллера. Подключение экрана к сигнальной земле с обеих сторон гарантирует Вам (или эксплуатационщикам) много "весело" проведённого времени в поисках причин помех и сбоев.
Практика показывает обратное (если выполняется условие равенства потенциалов с двух сторон) ;)
На первом этапе может быть даже вроде бы всё хорошо, но с течением времени токи Вами же созданных фантомных петель обязательно перераспределятся так, что "небо с овчинку покажется".
Что значит на "первом этапе", чем/кем/как он (первый этап) определяется??? Откуда уверенность, что причиной сбоев является заземление с 2-х сторон? Помехи бывают не только индуктивные, но еще и кондуктивные. И еще, поясните пожалуйста термин "фантомные петли".

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5632
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Re: Заземление брони контрольного кабеля

Сообщение Ryzhij »

Denis_39 писал(а): Ничего я не путаю. Броня в сигнальном кабеле так же выполняет функцию экрана (хоть и менее эффективно). А насчет "положено", если не секрет из чего это следует? Напомню, речь идет о сигнальном кабеле, а не силовом и при заземлении брони/экрана сигнального кабеля с двух сторон обязательным условием является одинаковые потенциалы с обеих сторон.
ПУЭ 7.3.133.- 7.3.134.; ПУЭ 1.7.46.6;
Кроме того, пожалуйста, не путайте причину со следствием. Именно ради равенства потенциалов и заземляют броню кабеля с обеих сторон. Но это же и приводит к возникновению петель уравнительных токов, от которых много проблем. И индуктивных, и кондуктивных.
Denis_39 писал(а): Практика показывает обратное (если выполняется условие равенства потенциалов с двух сторон) ;)
Замечательное слово "ЕСЛИ..."
А то я было подумал уже, что последние 29 лет работаю на иной, чем Вы, планете...
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5632
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Re: Заземление брони контрольного кабеля

Сообщение Ryzhij »

Denis_39 писал(а):И еще, поясните пожалуйста термин "фантомные петли".
"Фантомные", они же "паразитные" или "земляные" петли - петли токов уравнивания потенциалов, иногда называемые "блуждающими токами".
Создают помехи в цепях передачи сигналов и способствуют коррозионному разрушению металлоконструкций (трубопроводов).

Здесь ещё одно определение: http://www.secuteck.ru/wiki/index.php?t ... 0%BB%D1%8F
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Denis_39
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 17 фев 2012, 15:42
Имя: Денис
Страна: РФ
Поблагодарили: 1 раз

Re: Заземление брони контрольного кабеля

Сообщение Denis_39 »

Ryzhij писал(а): Кроме того, пожалуйста, не путайте причину со следствием. Именно ради равенства потенциалов и заземляют броню кабеля с обеих сторон. Но это же и приводит к возникновению петель уравнительных токов, от которых много проблем. И индуктивных, и кондуктивных.
Какая причина, какое следствие??? Броня в сигнальном кабеле (не силовом) прежде всего предназначена для защиты проводников кабеля от мех. повреждений и в меньшей степени для обеспечения электромагнитной совместимости сигнальной линии (эта функция прицепом идет). Т.о. заземление брони сигнального кабеля - часть мероприятия по обеспечению электромагнитной совместимости. Для уравнивания потециалов в электроустановке броня сигнального кабеля не предназначена. Для системы уравнивания потенциалов используются проводники из другой оперы, а именно указанные в ПУЭ на рис. 1.7.7. Уравнивание потенциалов в электроустановке - это меры по обеспечению электробезопасности и молниезащиты.
ПУЭ 7.3.133.- 7.3.134.; ПУЭ 1.7.46.6;
п.п. 7.3.133 и 7.3.134 - описывается защитное заземление электрооборудования во взрывоопасных зонах.
Я дико извиняюсь, а к чему эти ссылки из ПУЭ???? :o

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5632
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Re: Заземление брони контрольного кабеля

Сообщение Ryzhij »

Denis_39 писал(а): Для уравнивания потециалов в электроустановке броня сигнального кабеля не предназначена. Для системы уравнивания потенциалов используются проводники из другой оперы, а именно указанные в ПУЭ на рис. 1.7.7.
С этим кто-то спорит?
Denis_39 писал(а):Уравнивание потенциалов в электроустановке - это меры по обеспечению электробезопасности и молниезащиты.
...и взрывозащиты.
Denis_39 писал(а): п.п. 7.3.133 и 7.3.134 - описывается защитное заземление электрооборудования во взрывоопасных зонах.
Я дико извиняюсь, а к чему эти ссылки из ПУЭ???? :o
К чему?
Извольте:
7.3.133. ...Во взрывоопасных зонах любого класса должно быть выполнено уравнивание потенциалов согласно 1.7.47.
1.7.46. К частям, подлежащим занулению или заземлению согласно 1.7.33, относятся:

....6) металлические оболочки и броня контрольных и силовых кабелей и проводов напряжением до 42 В переменного тока и до 110 В постоянного тока, проложенных на общих металлических конструкциях, в том числе в общих трубах, коробах, лотках и т. п. Вместе с кабелями и проводами, металлические оболочки и броня которых подлежат заземлению или занулению;
Немного ранее Вы заявляли, что
речь идет о сигнальном кабеле, а не силовом
Как видим, ПУЭ различия между назначением кабелей не делает.
7.3.134. Во взрывоопасных зонах любого класса подлежат занулению (заземлению) также:

а) во изменение 1.7.33 - электроустановки при всех напряжениях переменного и постоянного тока;

б) электрооборудование, установленное на зануленных (заземленных) металлических конструкциях, которые в соответствии с 1.7.48, п. 1 в невзрывоопасных зонах разрешается не занулять (не заземлять). Это требование не относится к электрооборудованию, установленному внутри зануленных (заземленных) корпусов шкафов и пультов.

В качестве нулевых защитных (заземляющих) проводников должны быть использованы проводники, специально предназначенные для этой цели.
Вы не против того, чтобы считать бронированный кабель электрооборудованием, установленным на зануленных (заземленных) металлических конструкциях? ;)
1.7.47. С целью уравнивания потенциалов в тех помещениях и наружных установках, в которых применяются заземление или зануление, строительные и производственные конструкции, стационарно проложенные трубопроводы всех назначений, металлические корпуса технологического оборудования, подкрановые и железнодорожные рельсовые пути и т. п. должны быть присоединены к сети заземления или зануления. При этом естественные контакты в сочленениях являются достаточными.
Надеюсь, Вы не будете отрицать, что броня кабеля находится в этих самых помещениях и наружных установках?
Причём во всех, через которые проходит кабель. ;)
И, заметьте, пункт 1.7.47. трактует обо всех зонах, не только взрывоопасных.

Итак при чём тут ПУЭ? :-P
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1228
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 157 раз

Re: Заземление брони контрольного кабеля

Сообщение olexsa »

Almaz писал(а): ..... Датчики - Rosemount EJA430...
не совсем по теме заземления брони кабеля - так все таки Rosemount или EJA430?

Автор темы
Almaz
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 23 ноя 2011, 21:24
Имя: Галимов Алмаз
Страна: Россия
город/регион: Казань

Re: Заземление брони контрольного кабеля

Сообщение Almaz »

Не роземаунт, а EJA. Ошибочка)

Denis_39
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 17 фев 2012, 15:42
Имя: Денис
Страна: РФ
Поблагодарили: 1 раз

Re: Заземление брони контрольного кабеля

Сообщение Denis_39 »

Ryzhij писал(а):
Denis_39 писал(а): Для уравнивания потециалов в электроустановке броня сигнального кабеля не предназначена. Для системы уравнивания потенциалов используются проводники из другой оперы, а именно указанные в ПУЭ на рис. 1.7.7.
С этим кто-то спорит?
Ну я ваЩе-то ориентировался на это (это принимая во внимание то, что я говорил о сигнальном кабеле):
Ryzhij писал(а):Кроме того, пожалуйста, не путайте причину со следствием. Именно ради равенства потенциалов и заземляют броню кабеля с обеих сторон. Но это же и приводит к возникновению петель уравнительных токов, от которых много проблем. И индуктивных, и кондуктивных.

:amazement: Дальше нифига не понял с этими выжимками из ПУЭ (и ради бога, не надо объяснять), силы воли хватило только до п.1.7.46, приведенная текстовка поставила в тупик...у меня ПУЭ 7-го издания.
Ryzhij писал(а):1.7.46. К частям, подлежащим занулению или заземлению согласно 1.7.33, относятся:

....6) металлические оболочки и броня контрольных и силовых кабелей и проводов напряжением до 42 В переменного тока и до 110 В постоянного тока, проложенных на общих металлических конструкциях, в том числе в общих трубах, коробах, лотках и т. п. Вместе с кабелями и проводами, металлические оболочки и броня которых подлежат заземлению или занулению;

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5632
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Re: Заземление брони контрольного кабеля

Сообщение Ryzhij »

Denis_39 писал(а):
Ryzhij писал(а):
Denis_39 писал(а): Для уравнивания потециалов в электроустановке броня сигнального кабеля не предназначена. Для системы уравнивания потенциалов используются проводники из другой оперы, а именно указанные в ПУЭ на рис. 1.7.7.
С этим кто-то спорит?
Ну я ваЩе-то ориентировался на это (это принимая во внимание то, что я говорил о сигнальном кабеле):
Ryzhij писал(а):Кроме того, пожалуйста, не путайте причину со следствием. Именно ради равенства потенциалов и заземляют броню кабеля с обеих сторон. Но это же и приводит к возникновению петель уравнительных токов, от которых много проблем. И индуктивных, и кондуктивных.
Ну, тогда ме-е-едленно и по слогам начинайте читать пункт 1.7.47.
1.7.47. С целью уравнивания потенциалов в тех помещениях и наружных установках, в которых применяются заземление или зануление...
Контрольный вопрос: "С какой целью, а?"

А я раньше что-то не то написал?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5632
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Re: Заземление брони контрольного кабеля

Сообщение Ryzhij »

Almaz писал(а):Не роземаунт, а EJA. Ошибочка)
Т.е. YOKOGAWA EJА430, так?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Denis_39
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 17 фев 2012, 15:42
Имя: Денис
Страна: РФ
Поблагодарили: 1 раз

Re: Заземление брони контрольного кабеля

Сообщение Denis_39 »

Ryzhij писал(а): Ну, тогда ме-е-едленно и по слогам начинайте читать пункт 1.7.47.
:lol: Да как скажите. Итак, п.1.7.47 ПУЭ 7-го издания:
"Защитное электрическое разделение цепей — отделение одной электрической цепи от других цепей
в электроустановках напряжением до 1 кВ с помощью:
-двойной изоляции;
-основной изоляции и защитного экрана;
-усиленной изоляции."
Ryzhij писал(а):1.7.47. С целью уравнивания потенциалов в тех помещениях и наружных установках, в которых применяются заземление или зануление...
Почувствуйте разницу ;)

И в догонку п.1.7.46 ПУЭ 7-го издания:
"Защитный экран — проводящий экран, предназначенный для отделения электрической цепи и/или про-
водников от токоведущих частей других цепей."
Ryzhij писал(а):1.7.46. К частям, подлежащим занулению или заземлению согласно 1.7.33, относятся:

....6) металлические оболочки и броня контрольных и силовых кабелей и проводов напряжением до 42 В переменного тока и до 110 В постоянного тока, проложенных на общих металлических конструкциях, в том числе в общих трубах, коробах, лотках и т. п. Вместе с кабелями и проводами, металлические оболочки и броня которых подлежат заземлению или занулению;
Ryzhij писал(а):А я раньше что-то не то написал?
Не знаю. Я даже не понимаю, что именно Вы хотите доказать/объяснить. :)

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5632
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Re: Заземление брони контрольного кабеля

Сообщение Ryzhij »

Проблема ясна. Я цитировал Вам из ПУЭ-6.
В ПУЭ-7 относительно брони контрольных кабелей "надо курить" 1.7.76.
1.7.76. Требования защиты при косвенном прикосновении распространяются на:
1) корпуса электрических машин, трансформаторов, аппаратов, светильников и т.п.;
2) приводы электрических аппаратов;
3) каркасы распределительных щитов, щитов управления, щитков и шкафов, а также съемных или открывающихся частей, если на последних установлено электрооборудование напряжением выше 50 В переменного или 120 В постоянного тока (в случаях, предусмотренных соответствующими главами ПУЭ — выше 25 В переменного или 60 В постоянного тока);
4) металлические конструкции распределительных устройств, кабельные конструкции, кабельные муфты, оболочки и броню контрольных и силовых кабелей, оболочки проводов, рукава и трубы электропроводки, оболочки и опорные конструкции шинопроводов (токопроводов), лотки, короба, струны, тросы и полосы, на которых укреплены кабели и провода (кроме струн, тросов и полос, по которым проложены кабели с зануленной или заземленной металлической оболочкой или броней), а также другие металлические конструкции, на которых устанавливается электрооборудование;
5) металлические оболочки и броню контрольных и силовых кабелей и проводов на напряжения, не превышающие указанные в 1.7.53, проложенные на общих металлических конструкциях, в том числе в общих трубах, коробах, лотках и т.п., с кабелями и проводами на более высокие напряжения;
6) металлические корпуса передвижных и переносных электроприемников;
7) электрооборудование, установленное на движущихся частях станков, машин и механизмов.

При применении в качестве защитной меры автоматического отключения питания указанные открытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания в системе TN и заземлены в системах IT и ТТ.
Касательно электроустановок во взрывоопасной зоне издания главы 7.3 с корректными ссылками на первую главу у меня под руками нет, а имеющийся "гибрид" в главе 7.3 содержит некорректные ссылки на пункты не 7-го, а 6-го ПУЭ.
Однако, поверьте, требования ПУЭ-7 не отличаются, да и не могут отличаться, от требований ПУЭ-6 в рассматриваемом вопросе.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

doza
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 539
Зарегистрирован: 05 ноя 2012, 07:38
Имя: Дозморов Владимир Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Северск
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 25 раз

Re: Заземление брони контрольного кабеля

Сообщение doza »

Denis_39 и Ryzhij что вы спорите, все равно вы оба не правы.
Чебурашку видишь???? я тоже не вижу, а он есть.

Denis_39
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 17 фев 2012, 15:42
Имя: Денис
Страна: РФ
Поблагодарили: 1 раз

Re: Заземление брони контрольного кабеля

Сообщение Denis_39 »

Ryzhij писал(а):Проблема ясна. Я цитировал Вам из ПУЭ-6.
Аллилуйя!!!! :ges_clap2: (со второго раза!)
Ryzhij писал(а): Однако, поверьте, требования ПУЭ-7 не отличаются, да и не могут отличаться, от требований ПУЭ-6 в рассматриваемом вопросе.
Да в каком вопросе??? Второй раз повторюсь - я не понимаю что Вы хотите доказать! :ges_no: И чего-то меня уже утомлять начинает эта бессмысленная переписка - закончим на этом.
Последний раз редактировалось Denis_39 15 май 2013, 11:53, всего редактировалось 1 раз.

Denis_39
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 17 фев 2012, 15:42
Имя: Денис
Страна: РФ
Поблагодарили: 1 раз

Re: Заземление брони контрольного кабеля

Сообщение Denis_39 »

doza писал(а):Denis_39 и Ryzhij что вы спорите, все равно вы оба не правы.
Жалко что так поздно пришло это исчерпывающе-аргументированное заявление. :thankyou:

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5632
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Re: Заземление брони контрольного кабеля

Сообщение Ryzhij »

Denis_39 писал(а):
Ryzhij писал(а):Проблема ясна. Я цитировал Вам из ПУЭ-6.
Аллилуйя!!!! :ges_clap2: (со второго раза!)
Я рад, что и до Вас дошло наконец-то :D
Denis_39 писал(а):
Ryzhij писал(а): Однако, поверьте, требования ПУЭ-7 не отличаются, да и не могут отличаться, от требований ПУЭ-6 в рассматриваемом вопросе.
Да в каком вопросе???
Топик сами прочесть в силах? ;)
Заземление брони контрольного кабеля
Denis_39 писал(а):Второй раз повторюсь - я не понимаю что Вы хотите доказать! :ges_no:
Я просто пытаюсь ответить на Ваши два невинных вопроса:
1. А насчет "положено", если не секрет из чего это следует? (Положено заземлять броню кабеля с обеих сторон)
2. При чём тут ПУЭ?


Действительно, букаф в ПУЭ немало. Осилить трудновато, но надо-ть.
Такова се ля ви.
Denis_39 писал(а): И чего-то меня уже утомлять начинает эта бессысленная переписка - закончим на этом.
Вы правы, закончим.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

doza
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 539
Зарегистрирован: 05 ноя 2012, 07:38
Имя: Дозморов Владимир Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Северск
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 25 раз

Re: Заземление брони контрольного кабеля

Сообщение doza »

Что вы паритесь доказывая кто прав, прав всегда будет технадзор и замучаетесь доказывать что снег белый, для начало определитесь о чем вы спорите:
  1. 1) Заземление брони силового кабеля
    2) Заземление экрана контрольного кабеля (где в качестве экрана используется железная гофра)
    3) как определить контрольный или силовой кабель
    4) сколько надо спирту технадзору
Чебурашку видишь???? я тоже не вижу, а он есть.

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1228
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 157 раз

Re: Заземление брони контрольного кабеля

Сообщение olexsa »

doza писал(а): 3) как определить контрольный или силовой кабель
ГОСТ 15845-80 ИЗДЕЛИЯ КАБЕЛЬНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
141. Силовой кабель - Кабель для передачи электрической энергии токами промышленных частот
168. Контрольный кабель - Кабель для цепей контроля и измерения на расстоянии электрических и физических параметров

relline
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 06 апр 2009, 17:21
Имя: Кристал Юрий

Re: Заземление брони контрольного кабеля

Сообщение relline »

хоть и некропост, но все же спрошу:
Броню контрольного кабеля нужно землить с одной стороны или с двух?

ink_asu
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 135
Зарегистрирован: 11 фев 2010, 07:19
Имя: Скворцов Егор
Страна: Казахстан
Благодарил (а): 4 раза

Re: Заземление брони контрольного кабеля

Сообщение ink_asu »

relline писал(а):Броню контрольного кабеля нужно землить с одной стороны или с двух?
В общем случае с 2х сторон.

Apostol
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 382
Зарегистрирован: 28 янв 2014, 08:35
Имя: Андрей
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 23 раза

Re: Заземление брони контрольного кабеля

Сообщение Apostol »

ГОСТ Р 51330.13-99
Броня должна, как правило, подсоединяться к системе уравнивания потенциалов через устройства кабельного ввода или эквивалентным способом на каждом конце трассы кабеля.
Ответить