- не первый раз у нас
- Сообщения: 382
- Зарегистрирован: 28 янв 2014, 08:35
- Имя: Андрей
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 23 раза
Re: Заземление брони контрольного кабеля
Броню присоединяем:
- с целью уравнивания потенциалов - с двух сторон, соединяя в шкафу - с шиной, в поле - на болт в коробке, датчике или в спец. кабельный ввод для брон. кабеля.
- с целью зануления (заземления) - с одной стороны, соединяя в шкафу с шиной, участки в поле - на болт в коробке.
- с целью уравнивания потенциалов - с двух сторон, соединяя в шкафу - с шиной, в поле - на болт в коробке, датчике или в спец. кабельный ввод для брон. кабеля.
- с целью зануления (заземления) - с одной стороны, соединяя в шкафу с шиной, участки в поле - на болт в коробке.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 382
- Зарегистрирован: 28 янв 2014, 08:35
- Имя: Андрей
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 23 раза
Заземление брони контрольного кабеля
А есть ли у кого опыт применения для присоединения брони в шкафу спец. зажимов или хомутов, см. фото.
Может кто предложит другой интересный способ (для контрольных кабелей с ленточной бронёй). Пайку, отверстие в ленте на болт - не предлагать.У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5639
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 602 раза
- Поблагодарили: 760 раз
Заземление брони контрольного кабеля
Первым зажимом заземляют не броню, а экран.
Для брони кабеля подходит хомут на втором фото.
Ленточную броню кабеля обычно заземляют через кабельный ввод или через дугообразные прижимы перфорированной монтажной ленты.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 382
- Зарегистрирован: 28 янв 2014, 08:35
- Имя: Андрей
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 23 раза
Заземление брони контрольного кабеля
Имелись в виду не полевые шкафы, в помещении вряд ли кто додумается ставить метал. спец. каб вводы под броню для десятков кабелей после короба.
Это вероятно любительский вариант, который не сертифицирован и не обеспечит гарантированный контакт.
Чем плох вариант "зажим для экрана"?
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5639
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 602 раза
- Поблагодарили: 760 раз
Заземление брони контрольного кабеля
Вероятно после монтажников идёт лаборатория с сертифицированными приборами для измерения сопротивления металлосвязи.
Нет?! А у нас это принято...
Плох недостаточным усилием прижима. Броня гораздо жестче экрана.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 382
- Зарегистрирован: 28 янв 2014, 08:35
- Имя: Андрей
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 23 раза
Заземление брони контрольного кабеля
При таком подходе разрешительная документация на оборудование вовсе не нужна, ходи только и проверяй сертифицированными приборами). В данном случае, конечно, вопрос о сертификации, вряд ли кто поднимет.
Тогда перфолента или скобы на панель, хомут заземления сертифицированный - дорого и неудобно.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 71
- Зарегистрирован: 12 сен 2017, 08:21
- Имя: Вася
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Заземление брони контрольного кабеля
Мы зажимаем обычным металлическим хомутом заземляющий (желто-зеленый) провод к броне/оплетке. А уже провод другим концом к корпусу/земле.
Но только в шкафу.
Но только в шкафу.
Потребление, потребление и потребление.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5639
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 602 раза
- Поблагодарили: 760 раз
Заземление брони контрольного кабеля
Вы можете хоть обвешать объект сертификатами - требовать будут протокол испытаний/измерений.
Тут, как в анекдоте: "Бить будут не по паспорту, а по..."
Гальваническую пару "броня-провод" надо учитывать всегда.
Хоть в шкафу, хоть в ОРУ.
Броня, она из разных материалов бывает.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 382
- Зарегистрирован: 28 янв 2014, 08:35
- Имя: Андрей
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 23 раза
Заземление брони контрольного кабеля
Никто не спорит, как без наладки и измерений. Но до этого при приёмке шкафов на объект, компетентные ребята в составе инспекции не пропускают "колхоз" и требуют бумаги даже на составные шкафа. Опять же зависит от величины рисков на объекте и настроения).
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5639
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 602 раза
- Поблагодарили: 760 раз
Заземление брони контрольного кабеля
Есть конкретный перечень узлов, подлежащих сертификации, поэтому не надо путать зелёное с квадратным.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 382
- Зарегистрирован: 28 янв 2014, 08:35
- Имя: Андрей
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 23 раза
Заземление брони контрольного кабеля
Есть ТР ТС О безоп. низковольтного оборуд., на соответствие которому проверяют хомуты заземления и выдают сертификат на серийное производство.
Это зачем ещё авторитету писать...
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5639
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 602 раза
- Поблагодарили: 760 раз
Заземление брони контрольного кабеля
Вы сами не заметили, как ответили на свой вопрос о необходимости сертификации.
Кто говорит о серийном производстве и продаже?)))
Кто говорит о серийном производстве и продаже?)))
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 382
- Зарегистрирован: 28 янв 2014, 08:35
- Имя: Андрей
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 23 раза
Заземление брони контрольного кабеля
Почему, заметил, ещё 5 дней назад, что на Ваших объектах нет инспекций по приёмке оборудования, и, вероятно, закрывают глаза на требуемую законом сертификацию, и не только на Ваших))), далее пошла демагогия...
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5639
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 602 раза
- Поблагодарили: 760 раз
Заземление брони контрольного кабеля
Когда заказ на хомут, требуется сертификат на хомут. А когда к приемке предъявляют комплекс и/или комплектное изделие, то и принимают их соответственно требованиям к комплексу и/или комплектное у изделию. Продавая автомобиль никто не предъявляет ( и никто не требует покупая его) паспорта и сертификаты на свечи и подшипники. Принимают и испытывают автомобиль в сборе.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 382
- Зарегистрирован: 28 янв 2014, 08:35
- Имя: Андрей
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 23 раза
Заземление брони контрольного кабеля
Бумажки требует орган сертификации на все комплектующие при сертификации шкафа.
Бумажки требует Заказчик на все комплектующие при приёмке на объекте.
Данные требования выдвигают не всегда, повторюсь, в зависимости от того, котельная это или НПЗ.
Бумажки требует Заказчик на все комплектующие при приёмке на объекте.
Данные требования выдвигают не всегда, повторюсь, в зависимости от того, котельная это или НПЗ.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5639
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 602 раза
- Поблагодарили: 760 раз
Заземление брони контрольного кабеля
Вы хотя бы в мой профиль заглянули, что ли...
А то пытаетесь "спорить о вкусе ананасов с теми, кто их ест")))
ОПО, он ОПО и есть. Всегда, вне зависимости, котельная это или ещё что.
Например, хладокомбинат ))) производящий замечательное мороженое.
Перечитайте требования к ИЗДЕЛИЯМ, подлежащим обязательной сертификации. Обратите внимание на комплектные изделия.
Яркий пример - модульные котельные в формате контейнера.
И таких примеров масса.
Итак, Вы что будете сдавать: установку в сборе или хомуты, кабели, элементы шкафов и прочие комплектующие россыпью?
Замечу, что и из самого хорошего материала и лучших комплектующих можно сделать обсолютно непригодное к эксплуатации изделие.
Так какой смысл копить бумаги на ВСЕ комплектующие?
Есть ответственные узлы, а есть... надеюсь, Вы поняли.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 382
- Зарегистрирован: 28 янв 2014, 08:35
- Имя: Андрей
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 23 раза
Заземление брони контрольного кабеля
Как студенту всё разжёвывайте, спасибо). Опять эти "ананасы"), мы тут не профилями меряемся. Не просто так котельную с НПЗ сравнил). Видимо, Ваш профиль и профиль работы связан с теорией).
Вам никогда не приходилось собирать все сертификаты на комплектующие шкафа АСУ ТП для органов сертификации? А инспекция Ваша в шкаф не заглядывает, схемы не сверяет, не требует бумаги на основные комплектующие, а при наличии любительских изделий - сертификаты на них? Наши так шкафы проверяют, и другие Заказчики есть такие. Ну у Вас не так? Зачем всех косить под одно. В теории можно в шкаф не заглядывать, кабель нг не поджигать при приёмке - это если Вы верите, что всё радужно при изготовлении и последствия не Ваши проблемы.
Вам никогда не приходилось собирать все сертификаты на комплектующие шкафа АСУ ТП для органов сертификации? А инспекция Ваша в шкаф не заглядывает, схемы не сверяет, не требует бумаги на основные комплектующие, а при наличии любительских изделий - сертификаты на них? Наши так шкафы проверяют, и другие Заказчики есть такие. Ну у Вас не так? Зачем всех косить под одно. В теории можно в шкаф не заглядывать, кабель нг не поджигать при приёмке - это если Вы верите, что всё радужно при изготовлении и последствия не Ваши проблемы.
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 1455
- Зарегистрирован: 17 окт 2012, 11:24
- Имя: Виталий
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
- Благодарил (а): 61 раз
- Поблагодарили: 181 раз
Заземление брони контрольного кабеля
Вставлю свои 5 копеек. Насколько мне известно, самые верным способом считается заземление экрана кабеля путем прижатия самого экрана к заземляющей шине. Лучше, конечно, использовать готовые изделия, например те, про которые указал Андрей в начале вопроса (типа KLBU от Weidmuller), либо кабельные вводы из металла (например EMV от Weidmuller, 17069200000), У RITTAL есть такие же решения. Все варианты имеют право на существование. Главное соблюдать требования и не выходить за рамки возможностей, которые установил производитель зажима.
С другой стороны, не могу не согласиться Вячеславом aka Ryzhij. Если вы делаете линию по производству какой-либо продукции, то какая разница для заказчика, правильно там заземлен экран или нет, ведь в конечном счете ему важны другие параметры (надежность, стоимость и т.п. линии в целом). А вы уже будете выплачивать штрафные санкции, если простой окажется по вашей вине.
С другой стороны, не могу не согласиться Вячеславом aka Ryzhij. Если вы делаете линию по производству какой-либо продукции, то какая разница для заказчика, правильно там заземлен экран или нет, ведь в конечном счете ему важны другие параметры (надежность, стоимость и т.п. линии в целом). А вы уже будете выплачивать штрафные санкции, если простой окажется по вашей вине.