- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Датчик потока шлама
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 24 апр 2013, 07:44
- Имя: Воробьев Евгений Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Ангарск
Датчик потока шлама
Здравствуйте дорогие форумчани. На производстве автоклавного газобетона есть необходимость мерить поток зольного шлама в трубопроводе чтоб оценивать на сколько трубы забиты. Какие то внутренний ставить нельзя типа (калориметрические,механические) так как износ абразивный идет шламом. Подскажите добрые люди чем можно мерить или какой использовать расходомер или датчик потока и цена вопроса.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5639
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 602 раза
- Поблагодарили: 760 раз
Re: Датчик потока шлама
Можно попробовать ультразвуковой расходомер с накладными электроакустическими преобразователями http://www.vzljot.ru/catalogue/details?id=89
Поскольку среда у вас экзотичная, то о точности количественных показаний, видимо, придётся забыть, но качественную оценку потока Вы несомненно получите.
Есть смысл поискать не расходомер, а значительно более дешёвый датчик потока на том же принципе.
Поскольку среда у вас экзотичная, то о точности количественных показаний, видимо, придётся забыть, но качественную оценку потока Вы несомненно получите.
Есть смысл поискать не расходомер, а значительно более дешёвый датчик потока на том же принципе.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 09 апр 2013, 20:04
- Имя: Раскин Владимир Александрович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
Re: Датчик потока шлама
Если диаметр трубы не слишком большой можно использовать магнитный расходомер.
Мы ставили на измерение расхода известкового шлама. Материал внутреннего покрытия нам подбирал производитель (Yokogawa).
Оказался самый долгоживущий элемент на трубопроводе. Насосы, клапаны, отводы уже меняли по износу, а он продолжает работать.
Мы ставили на измерение расхода известкового шлама. Материал внутреннего покрытия нам подбирал производитель (Yokogawa).
Оказался самый долгоживущий элемент на трубопроводе. Насосы, клапаны, отводы уже меняли по износу, а он продолжает работать.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 24 апр 2013, 07:44
- Имя: Воробьев Евгений Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Ангарск
Re: Датчик потока шлама
Диаметр трубопровода 80-100 мм ну да на счет расходомера согласен вот знать бы хотя бы тип датчика который бы так же работал на том же принципе.Ryzhij писал(а):Можно попробовать ультразвуковой расходомер с накладными электроакустическими преобразователями http://www.vzljot.ru/catalogue/details?id=89
Поскольку среда у вас экзотичная, то о точности количественных показаний, видимо, придётся забыть, но качественную оценку потока Вы несомненно получите.
Есть смысл поискать не расходомер, а значительно более дешёвый датчик потока на том же принципе.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 24 апр 2013, 07:44
- Имя: Воробьев Евгений Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Ангарск
Re: Датчик потока шлама
А какой тип датчика не подскажите модель.Раскин писал(а):Если диаметр трубы не слишком большой можно использовать магнитный расходомер.
Мы ставили на измерение расхода известкового шлама. Материал внутреннего покрытия нам подбирал производитель (Yokogawa).
Оказался самый долгоживущий элемент на трубопроводе. Насосы, клапаны, отводы уже меняли по износу, а он продолжает работать.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 23 апр 2013, 18:31
- Имя: председатель Фунт
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
Re: Датчик потока шлама
и борьба с засорением основной трубы превратится в борьбу с засорением врезок для измерения давления.Xolms писал(а): Добрый день. Я думаю, что если это необходимо для оценки степени засоренности труб, то удобнее просто померить давление в нескольких точках, что и будет показателем степени засорения. При этом можно будет определить то место в котором произошел засор с точностью до положения датчиков.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 09 апр 2013, 20:04
- Имя: Раскин Владимир Александрович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
Re: Датчик потока шлама
ADMAG CA215SG-CE2-NSM-A1NGenya1981999 писал(а): А какой тип датчика не подскажите модель.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 23 апр 2013, 18:31
- Имя: председатель Фунт
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
-
- здесь недавно
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 09 апр 2013, 20:04
- Имя: Раскин Владимир Александрович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
Re: Датчик потока шлама
При проводимости больше 1 мксим работают нормально, меньше - есть некоторые заморочки. На средах, дающих отложения на стенках трубы, работают стабильнее, чем обычные. Керамика химически стойкая, так что можно промывать трубопровод при необходимости всякой агрессивной дрянью.председатель Фунт писал(а):емкостные работают стабильно ?Раскин писал(а):ADMAG CA215SG-CE2-NSM-A1N
Реально боится термоударов, но в данном случае, думаю, это не актуально.
Кстати, это не эксклюзив. Вроде аналоги есть, хотя и не слишком много.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 23 апр 2013, 18:31
- Имя: председатель Фунт
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
Re: Датчик потока шлама
зольный шлам - абразивная средаXolms писал(а):Я считаю Вы не правы, на шламмешалках такое решение работает не один год, вопрос в типе датчика и месте установки. Но то что это буде проще и то, что расходомер по крайней мере ультразвуковой работать адекватно не будет.председатель Фунт писал(а):и борьба с засорением основной трубы превратится в борьбу с засорением врезок для измерения давления.Xolms писал(а): Добрый день. Я думаю, что если это необходимо для оценки степени засоренности труб, то удобнее просто померить давление в нескольких точках, что и будет показателем степени засорения. При этом можно будет определить то место в котором произошел засор с точностью до положения датчиков.
смотря какой датчик давления и с каким штуцером Вы советовали ставить в трубу со шламом ...
штуцер и будет капканом для шлама
-
- здесь недавно
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 23 апр 2013, 18:31
- Имя: председатель Фунт
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
Re: Датчик потока шлама
тогда ваш датчик давления спилит потоком абразиваXolms писал(а):Зачем штуцер? Пятно контакта достаточно большое у датчика, в трубу надо врезать мембрану и все.