Добрый день!
Посоветуйте накладной датчик температуры на квадратную емкость 2х2м. (-45-+50). Погрешность будет?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
накладной датчик температуры
-
- здесь недавно
- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 12 мар 2013, 12:29
- Имя: Давыдов Павел
- город/регион: Казань
-
- здесь недавно
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 09 апр 2013, 20:04
- Имя: Раскин Владимир Александрович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
Re: накладной датчик температуры
Накладные датчики есть практически у всех производителей. На любой вкус и бюджет. С любыми типами выходного сигнала. Номенклатура столь обширна, что даже затрудняюсь что-либо предлагать.
Что касается точности - то тут все зависит от качества монтажа.
Необходимые условия:
1. Емкость должна быть из металла без внутреннего покрытия резиной, пластмассой, эмалью и т. п.
2. Место установки должно располагаться ниже уровня жидкости в баке при вех рабочих режимах.
3. Необходимо обеспечить надежный тепловой контакт датчика с металлом.
4. После установки датчик необходимо защитить от воздействия внешних источников тепла, включая прямое солнце, нагревательные и отопительные приборы, тепловыделения от оборудования. Идеальное решение - установка датчика под стой термоизоляции.
При этих условиях погрешность будет не больше, чем от защитного кармана, то есть никакая.
Что касается точности - то тут все зависит от качества монтажа.
Необходимые условия:
1. Емкость должна быть из металла без внутреннего покрытия резиной, пластмассой, эмалью и т. п.
2. Место установки должно располагаться ниже уровня жидкости в баке при вех рабочих режимах.
3. Необходимо обеспечить надежный тепловой контакт датчика с металлом.
4. После установки датчик необходимо защитить от воздействия внешних источников тепла, включая прямое солнце, нагревательные и отопительные приборы, тепловыделения от оборудования. Идеальное решение - установка датчика под стой термоизоляции.
При этих условиях погрешность будет не больше, чем от защитного кармана, то есть никакая.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 12 мар 2013, 12:29
- Имя: Давыдов Павел
- город/регион: Казань