Здравствуйте. Требуется совет по подключению энкодера Dynapar HS35B10249WWBW к модулю контроллера (ICP DAS I-87084W).
Распиновка выходных сигналов энкодера:
Распиновка входов модуля счетчика:
Вопрос в следующем: на модуле имеется 16 пинов (C0A+, C0A-, C0B+, C0B- ... C3A+, C3A-, C3B+, C3B-) + 2 пина GND. На схеме модуля, в предлагаемых вариантах подключения A/B Phase, доступны 2 способа:
Isolated (A0+ CxA+, A0- CxA-, B0+ CxB+, B0- CxB-)
и Non-Isolated (A0+ CxA+, B0+ CxB+, A0-&B0- GND).
Какой способ предпочтителен и как правильно подключить энкодер к модулю, учитывая, что с выхода энкодера подаются еще и сигналы нулевой метки Z/~Z ?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Нужен совет по подключению энкодера к модулю контроллера
-
- здесь недавно
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 21 июл 2012, 12:41
- Имя: Удалов Павел
-
- завсегдатай
- Сообщения: 580
- Зарегистрирован: 08 авг 2008, 10:43
- Имя: Щукин Андрей Александрович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 56 раз
Re: Нужен совет по подключению энкодера к модулю контроллера
Из расшифровки заказного кода энкодера надо определить тип выходного сигнала: open-collertor (5-24 В) или line driver (RS422). Line driver (RS422) более помехозащищенный и следовательно расчитан на больший диапазон частот, но менее стойкий к неправильному подключению. Z метка нужна при позиционировании механизмов (выход в ноль) - судя повсему данный модуль такой режим не поддерживает и эту задачу вам придется решать программно при помощи дополнительных быстродействующих входов.
Авторы ТЗ, с которыми я работаю, не имеют права жаловаться на дороги, ЖКХ, бюрократию и правительство.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 21 июл 2012, 12:41
- Имя: Удалов Павел
Re: Нужен совет по подключению энкодера к модулю контроллера
Добрый день. Андрей, спасибо за Ваш комментарий. Проект находится в пока стадии разработки, поэтому, решено было завести сигналы с энкодера на интерфейсную карту VW3 A3 411 (в проекте используется преобразователь частоты Schneider Electric серии Altivar 71).
В таком случае, подключение к интерфейсной карте Альтивара с использованием выделенного кабеля, выглядит очевидным:
Скажите, не упускаю ли я каких-либо деталей?
Буду очень благодарен за дельный совет.
Правильно ли я понимаю, что в данном энкодере, распиновку сигналов с которого я приводил выше, присутствует выход по RS422:... надо определить тип выходного сигнала: open-collertor (5-24 В) или line driver (RS422) ...
В таком случае, подключение к интерфейсной карте Альтивара с использованием выделенного кабеля, выглядит очевидным:
Скажите, не упускаю ли я каких-либо деталей?
Буду очень благодарен за дельный совет.
-
- завсегдатай
- Сообщения: 580
- Зарегистрирован: 08 авг 2008, 10:43
- Имя: Щукин Андрей Александрович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 56 раз
Re: Нужен совет по подключению энкодера к модулю контроллера
Я не понял из приведденных вами документов какой тип сигнала на выходе у данного энкодера: мне встречались энкодеры с одинакомым разъемом для моделей с open-collector и line driver, но не разу не попадались энкодеры с двумя уровнями сигнала одновременно. Так же и в контроллере: даже если модуль поддерживает два типа сигнала - это всегда разные клеммы на разъеме. А вот спаленных чипов line driver повидал много.
Авторы ТЗ, с которыми я работаю, не имеют права жаловаться на дороги, ЖКХ, бюрократию и правительство.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 21 июл 2012, 12:41
- Имя: Удалов Павел
Re: Нужен совет по подключению энкодера к модулю контроллера
Андрей, еще раз спасибо за ответ. Специалисты WEG Electric ответили, что данный энкодер имеет выход типа "open-collector". Следовательно, для подключения можно использовать одну из приведенных ниже интерфейсных плат,
VW3 A3 403 или VW3 A3 404:
Остался только один вопрос: как быть с сигналами нулевой метки?
VW3 A3 403 или VW3 A3 404:
Остался только один вопрос: как быть с сигналами нулевой метки?
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3576
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 271 раз
Re: Нужен совет по подключению энкодера к модулю контроллера
С какой целью Вы подключаете энкодер к ПЛК? Может Вам для этой цели нулевая метка не нужна? Нулевая метка обычно используется для реферирования по оси привода, гораздо реже для подсчета количества оборотов.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 21 июл 2012, 12:41
- Имя: Удалов Павел
Re: Нужен совет по подключению энкодера к модулю контроллера
Выходы с энкодера было решено подключить к входам интерфейсной карты ПЧ Altivar 71, не к модулю контроллера.
Энкодер Dynapar монтируется на вал электродвигателя WEG W22 и, по сути, выполняет единственную задачу - снимает частоту вращения ротора и подает сигнал на ПЧ.
Цель - квитировать заданную частоту вращения с реальной. Значит, подключать Z/Z' сигналы не имеет смысла?
Энкодер Dynapar монтируется на вал электродвигателя WEG W22 и, по сути, выполняет единственную задачу - снимает частоту вращения ротора и подает сигнал на ПЧ.
Цель - квитировать заданную частоту вращения с реальной. Значит, подключать Z/Z' сигналы не имеет смысла?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.