Распиновка Овен КП-10(20) для Овен ПР-110

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
Effgen1983
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 22 мар 2013, 07:07
Имя: Евгений

Распиновка Овен КП-10(20) для Овен ПР-110

Сообщение Effgen1983 »

Господа Асушники! Столкнулся намедни с таким чудо - устройством, как Овен ПР-110! Срочно необходимо запрограммировать сие устройство! С софтом вопросов нет, но для программирования необходимо приобрести комплект для программирования (855 р.), по-сути данный комплект является обычным переходником с DB9 (USB) в RJ12 (6-ти жильный). Приобрести бы, но нет времени ждать, ибо обитаем далеко от цивилизации. Не могли бы люди сталкивавшиеся с подобным оборудованием помочь с распиновкой данного кабеля! Заранее благодарен! :good:

BorizZugunderr
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 13:03
Имя: Борис Цугундер
Страна: Россия

Re: Распиновка Овен КП-10(20) для Овен ПР-110

Сообщение BorizZugunderr »

у ПР-КП20 2 кабеля:

- первый стандартный USBa-USB b
- второй 6P6C-6P6C, плоский, схема по выводам: 1-6, 2-5, 3-4 , 4-3, 5-2, 6-1

Atman
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 29 мар 2013, 16:26
Имя: Владимир Атман
Страна: Украина
город/регион: Запорожье

Re: Распиновка Овен КП-10(20) для Овен ПР-110

Сообщение Atman »

Распиновка разьема RJ-12 для программирования пр-110,пр-114:

1)Tx, 2)Rx, 3)+5 B, 4)n/a, 5)+24 B, 6)GND
TX и RX UART TTL
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3912
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 218 раз

Re: Распиновка Овен КП-10(20) для Овен ПР-110

Сообщение Никита »

ключевое слово "TTL" Просто кабелем от UART компьютера спалить можно :)
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "

Atman
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 29 мар 2013, 16:26
Имя: Владимир Атман
Страна: Украина
город/регион: Запорожье

Re: Распиновка Овен КП-10(20) для Овен ПР-110

Сообщение Atman »

Вот я и предупредил что там нужен переход, rs232- UART, или Usb-UART.

Atman
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 29 мар 2013, 16:26
Имя: Владимир Атман
Страна: Украина
город/регион: Запорожье

Re: Распиновка Овен КП-10(20) для Овен ПР-110

Сообщение Atman »

Хотел спросить в уважаемых коллег, сделал адаптер TCP/IP для пр-110, пр-114 для работы по сети , как думаете, будут ли пр-ку гонять по сетке, или читать переменные скадой по локальной сети, или через интернет. Есть ли перспектива этого девайса?
http://it-devices.blogspot.com/p/tcpip-110-110-114.html
Ответить