Мембранный разделитель - мазут

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
TMS
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 19 мар 2013, 09:19
Имя: Алексей

Мембранный разделитель - мазут

Сообщение TMS »

Здравствуйте !

С помощью датчика давления, через мембранный разделитель, измеряю уровень мазута. Температура мазута в резервуаре порядка 90 градусов. Приблизительно через год разделительная мембрана зарастает, метрика уходит, и следовательно необходимо проводить профилактические работы.

Вопрос:
использование мембранного разделителя с мембранной покрытой фторопластом/тефлоном позволит увеличить срок профилактических работ или нет ?
У кого есть/был опыт применения разделительных мембран с покрытиями?
Аватара пользователя

doza
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 539
Зарегистрирован: 05 ноя 2012, 07:38
Имя: Дозморов Владимир Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Северск
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 25 раз

Re: Мембранный разделитель - мазут

Сообщение doza »

Нет, но есть вариант:Дистанционный разделитель S-TK DN100 с системой промывания применяется там, где в технологическом процессе возникает зарастание мембраны.
Дистанционный разделитель S-TK – DN100
Чебурашку видишь???? я тоже не вижу, а он есть.

Автор темы
TMS
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 19 мар 2013, 09:19
Имя: Алексей

Re: Мембранный разделитель - мазут

Сообщение TMS »

Спасибо, буду иметь в виду.