Cчетчики электроэнергии. Modbus не друг и не товарищ ?

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
conclave
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 24 фев 2013, 04:47
Имя: Широков

Cчетчики электроэнергии. Modbus не друг и не товарищ ?

Сообщение conclave »

На примере счетчиков Меркурий обнаружил, что Modbus им и другим не друг и не товарищ.
Производитель продает софт для диспетчеризации, преобразователи интерфейсов, сторонние разработчики OPC-серверы, но не сертифицированные готовые к использованию конверторы протокола в Modbus. Протокол подобный Modbus (так говорят, официального описания не видел), но не Modbus.
Что интересно, не удалось найти сторонних производителей преобразователей интерфейса из "Меркурий" в Modbus.
Не знаю, встроены ли в протокол средства против сторонних разработчиков типа "динамических" несовместимойстей?

Документация для счётчиков
Программы для счётчиков
Устройства коммуникации

Может быть причина в существовании АИИС (АСКУЭ) Меркурий-Энергоучёт или УСПД "Меркурий 250" ?

УСПД "Меркурий-250", 30 000,00 руб.

Такова политика продаж, продвижение интерфейса PLC и некой разновидности CAN RS-485 ?

PS:
1) "Преобразователь" протокола Меркурий 230 в ModBus
2) "Преобразователь" протокола Меркурий 230 в ModBus
3) "Сбор" информации со счётчика эл.энергии Меркурий 230

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5629
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Re: Cчетчики электроэнергии. Modbus не друг и не товарищ ?

Сообщение Ryzhij »

Википедия писал(а):Меркурий (Mercurius, Mircurius, Mirquurius) — в древнеримской мифологии бог-покровитель торговли, сын бога неба Цела.
Модбас мне друг, но денюффки милее...
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Dmitry Isaev
освоился
освоился
Сообщения: 203
Зарегистрирован: 22 янв 2010, 09:04
Имя: Исаев Дмитрий Валериевич
Страна: Россия
город/регион: Самара
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 7 раз

Re: Cчетчики электроэнергии. Modbus не друг и не товарищ ?

Сообщение Dmitry Isaev »

а у нас в АИИС КУЭ так у всех производителей счётчиков :affliction:
каждый пляшет под свой грамофон (протокол)
_____________
"Век живи — век учись! И ты, наконец, достигнешь того, что подобно мудрецу будешь иметь право сказать, что ничего не знаешь" (К.Прутков)

Автор темы
conclave
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 24 фев 2013, 04:47
Имя: Широков

Re: Cчетчики электроэнергии. Modbus не друг и не товарищ ?

Сообщение conclave »

Dmitry Isaev писал(а):а у нас в АИИС КУЭ так у всех производителей счётчиков :affliction:
каждый пляшет под свой грамофон (протокол)
Коллеги подсказали, что главная причина в другом - неудобстве Modbus для работы с архивными данными, например с профилями счетчика.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5629
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Re: Cчетчики электроэнергии. Modbus не друг и не товарищ ?

Сообщение Ryzhij »

Ничего подобного! Существует множество приборов, счётчиков жидкости, газа, со вполне стандартным ModBus и имеющих "на борту" архивы.
Так что, "дело вовсе не в бобине..."
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

zaya
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 09 фев 2012, 11:17
Имя: Фомин Сергей
Страна: Россия
город/регион: Ленинградская область

Re: Cчетчики электроэнергии. Modbus не друг и не товарищ ?

Сообщение zaya »

conclave писал(а):На примере счетчиков Меркурий обнаружил, что Modbus им и другим не друг и не товарищ.
базовый протокол связи в коммерческих приборах учета должен быть:
1. с встроенной возможностью дифференциации уровня доступа к данным;
2. с встроенной возможностью шифрования коммерческих данных;

и ещ:е это.. один байт на адресацию - эт как-то несерь:езно ;)

Владимир Кузнецов
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 321
Зарегистрирован: 31 авг 2011, 22:14
Имя: Кузнецов Владимир Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Казань
Поблагодарили: 1 раз

Re: Cчетчики электроэнергии. Modbus не друг и не товарищ ?

Сообщение Владимир Кузнецов »

zaya писал(а): базовый протокол связи в коммерческих приборах учета должен быть:
1. с встроенной возможностью дифференциации уровня доступа к данным;
2. с встроенной возможностью шифрования коммерческих данных;
Тут ни модбас ни подобные протоколы не годятся тогда.
zaya писал(а): и ещ:е это.. один байт на адресацию - эт как-то несерь:езно ;)
несерьёзно пытаться более 200 устройств на одну шину rs-485 сажать.

мат. часть стоит детальнее изучать.

Автор темы
conclave
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 24 фев 2013, 04:47
Имя: Широков

Re: Cчетчики электроэнергии. Modbus не друг и не товарищ ?

Сообщение conclave »

Владимир Кузнецов писал(а):
zaya писал(а): и ещ:е это.. один байт на адресацию - эт как-то несерь:езно ;)
несерьёзно пытаться более 200 устройств на одну шину rs-485 сажать.
мат. часть стоит детальнее изучать.
Конечно не физических устройств, а адресов Modbus. Каждое устройство имеет блок адресов для манипуляции данными.

Владимир Кузнецов
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 321
Зарегистрирован: 31 авг 2011, 22:14
Имя: Кузнецов Владимир Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Казань
Поблагодарили: 1 раз

Re: Cчетчики электроэнергии. Modbus не друг и не товарищ ?

Сообщение Владимир Кузнецов »

conclave писал(а): Конечно не физических устройств, а адресов Modbus. Каждое устройство имеет блок адресов для манипуляции данными.
В любом случае стоит задуматься об адекватности применяемого решения.
Модбас создавался как простой протокол для простых устройств на шине RS-485.
Нужно что то большее - TCP/IP и иже с ними ждут вас!

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5629
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Re: Cчетчики электроэнергии. Modbus не друг и не товарищ ?

Сообщение Ryzhij »

zaya писал(а): базовый протокол связи в коммерческих приборах учета должен быть:
1. с встроенной возможностью дифференциации уровня доступа к данным;
2. с встроенной возможностью шифрования коммерческих данных;
В огороде бузина...
Протокол передачи не связан с шифрованием передаваемых данных ва-а-аще никак!
На валидность транзакции канальный протокол не влияет, протокол транзакции со всей своей криптографией на другом уровне информационной модели находится.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Ответить