Чем можно заменить датчики давления сапфир? Ибо достали.

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Владимир Николаевич

Re: Чем можно заменить датчики давления сапфир? Ибо достали.

Сообщение Владимир Николаевич »

Датчики давления импортные -10, S-11. Наши РДМ-В.

dimagoreev
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 168
Зарегистрирован: 06 ноя 2009, 17:09
Имя: Дмитрий
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

Re: Чем можно заменить датчики давления сапфир? Ибо достали.

Сообщение dimagoreev »

Dikoy писал(а):Доброе время суток.
Есть ли альтернатива датчикам давления Сапфир? В последнем проекте столкнулись с диким враньём этих приборов... +-20% точно. Такое ощущение, что их вообще не калибровали... А у наших КиПовцев нет прессов, так что откалибровать сами не можем...
Нужны аналогичные по цене и доставабельности давленометры (на 16 очков) с 4-20 выходом, но показаниям которых можно верить!
А какие Сапфиры? Их же несколько моделей вроде.
Аватара пользователя

atamkosta
read only
read only
Сообщения: 462
Зарегистрирован: 31 янв 2010, 10:53
Имя: Konstantin Atamanchuk
Страна: Ukraine
город/регион: Dniepropetrovsk
Поблагодарили: 2 раза

Re: Чем можно заменить датчики давления сапфир? Ибо достали.

Сообщение atamkosta »

Стоит попробовать IFM, имеет замены многим, по крайней мере импортным. Цена удобоварима, и по крайней мере, Киевский офис очень отзывчив и оперативен. Поставляют наиболее ходовые позиции в течении суток по Украине. По ТТХ - нареканий нет, слабое место -быстрые пульсации давления. На сильных амплитудах лучше через демпфер. Статистика отказов у нас такова, на пульсирующих, без депфирования 2-3 года Среда +4 - +180С, градиент 10-25С/сек. Рабочее 6-8бар пульсации +-2-3бар частота 1-2Гц. Постоянные гидроудары. На стабильных протоках и т-рах работают уж по 5-7 лет.