Дискретные сигнализаторы уровня с 2 уровнями токового сигнал

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
Moz

Дискретные сигнализаторы уровня с 2 уровнями токового сигнал

Сообщение Moz »

Планируется к внедрению. Прошу дать ссылки на примеры реализации, отзывы. Принимаются советы.
Аватара пользователя

ZZlobny
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 107
Зарегистрирован: 02 мар 2009, 14:44
Имя: Григорчук Виталий Игоревич
Страна: Россия
город/регион: Пермь
Поблагодарили: 1 раз

Re: Дискретные сигнализаторы уровня с 2 уровнями токового сигнал

Сообщение ZZlobny »

Разрешите вопрос: почему именно токовый сигнал? Ведь если речь идет о сигнализаторах - это точечное измерение уровня, здесь достаточно дискретного сигнала любого типа. Дискретные какналы и в системе управления будут дешевле.

andrmur
освоился
освоился
Сообщения: 227
Зарегистрирован: 24 июл 2008, 09:22
Имя: Мурашко Андрей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 2 раза

Re: Дискретные сигнализаторы уровня с 2 уровнями токового сигнал

Сообщение andrmur »

Рекомендую Sensall Sapphire (его в России продает Конвелс)
http://www.konvels.ru/index.php?mode=1&id=123
выходной сигнал токовый 4-20 мА с четырьмя уровнями сигнала в этом диапазоне (настраивается).
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17551
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Re: Дискретные сигнализаторы уровня с 2 уровнями токового сигнал

Сообщение Jackson »

ZZlobny писал(а):Разрешите вопрос: почему именно токовый сигнал? Ведь если речь идет о сигнализаторах - это точечное измерение уровня, здесь достаточно дискретного сигнала любого типа. Дискретные какналы и в системе управления будут дешевле.
Токовый сигнал, например такой как предложил Андрей Мурашко, позволяет по 2 проводам передать в данном случае 4 дискретных сигнала о 4 разных уровнях, завести их опять же на 1 аналоговый вход. Экономия проводов.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

zeroman
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 19:02
Имя: Ушаков Олег Юрьевич
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург

Re: Дискретные сигнализаторы уровня с 2 уровнями токового сигнал

Сообщение zeroman »

Экономия проводов, экономия на стоимости прибора, ... Вообщем если реле много и управляет всем DCS - то получается дешевле.
Аналогичный пример - сигнализатор уровня Magnetrol Echotel 962: 8мА, 12мА, 16мА - точки срабатывания. 3,6 или 21 мА - ошибка прибора.
Never Never Ending Dream...

Автор темы
Moz

Re: Дискретные сигнализаторы уровня с 2 уровнями токового сигнал

Сообщение Moz »

Спасибо за ответы. Не понятно только, почему был мой IP заблокирован до этого...
К плюсам добавлю, что питание идет от входного модуля системы управления и не возникает вопросов по этому поводу при проектировании и последующей эксплуатации (разделение сфер влияния служб предприятия) :roll:
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17551
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Re: Дискретные сигнализаторы уровня с 2 уровнями токового сигнал

Сообщение Jackson »

Moz писал(а):Спасибо за ответы. Не понятно только, почему был мой IP заблокирован до этого...
C блокировкой по IP мы разобрались. Больше не должно беспокоить.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
Moz

Re: Дискретные сигнализаторы уровня с 2 уровнями токового сигнал

Сообщение Moz »

В продолжение темы - интересует, как конфигурируется логика системы управления для такого канала (какая математика сравнения уставки)? Можно ли взять среднее арифметическое между двумя уровнями тока и делать логическое сравнение: больше или меньше этой величины? Буду благодарен за пример схемы :idea: