1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Расходомеры, счетчики, уровнемеры на мазут и дт

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
Blackbird5
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 17 янв 2013, 05:09
Имя: Кондратенко Дмитрий Львович

Расходомеры, счетчики, уровнемеры на мазут и дт

Сообщение Blackbird5 »

Здравствуйте.

Являюсь полным нубом в учете нефтепродуктов, но тем не менее мне поручено наладить технологический и коммерческий учет мазута и ДТ (ТСМ) на нефтебазе и прилагаемой к ней котельной.

Отсюда такие вопросы.

1. Какие расходомеры мазута/дт коммерческого учета можно порекомендовать (в высшей и средней ценовой категории).
2. Какие счетчики мазута (на котлах) стоит использовать (цена до 100000р за штуку)
3. Какой комплекс оборудования можно применять для контроля остатка мазута/дт в емкостях.

Характеристики мазута

марка - М100
Плотность 890 - 1020
Вязкость 10 -116 Сст (при 80С)
температура на сливе - 30-60
температура в резервуаре - 30-70
температура подачи в котел - 95
В котлы идет самый отстойный отстой, но его все равно надо учитывать

Характеристики ДТ

Плотность 835 -880
Вязкость 2.5-11 (при 20)
температура -10 - +30

Задача.
1. Учесть расход мазута сжигаемого в котлах с погрешностью не более 2% по массе (на крайний случай по объему)
2. Учесть расход мазута/дт подаваемого на слив в танкера по массе с точностью не менее 0.2
3. Получить возможность оперативно видеть количество нефтепродуктов в емкостях (уровнемеры, датчики плотности и температуры).

Вообще с удовольствием съездил бы в командировку на нефтебазу где уже установлен подобный комплекс оборудования.
Аватара пользователя

doza
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 539
Зарегистрирован: 05 ноя 2012, 07:38
Имя: Дозморов Владимир Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Северск
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 24 раза

Re: Расходомеры, счетчики, уровнемеры на мазут и дт

Сообщение doza »

Глобально у вас руководство мыслит расход с погрешностью не более 2% по массе, когда плотность колеблется на 13%, проблема не новая есть дозаторы, вихревые измерители, ультразвуковые http://www.us800.ru/PRICE_ENCONT.xls

Получить возможность оперативно видеть количество нефтепродуктов в емкостях по этому тоже много в интернете можно нарыть, мне понравилось 1 из версий.
Оперативные замеры уровня мазута при наполнении или опорожнении резервуара должны производиться не реже, чем через каждые 2 ч.
Работники, обслуживающие резервуары, должны наблюдать за исправностью и безотказным действием всего оборудования и следить, чтобы не было перелива мазута из резервуара.
для этого понадобится Бензочувствительная паста Kolor Kut http://vinso-azs.ru/catalog/item/benzoc ... _kolor_kut
Чебурашку видишь???? я тоже не вижу, а он есть.

twistfire
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 20 янв 2013, 00:13
Имя: Зивенко Алексей
Страна: Украина/Россия

Re: Расходомеры, счетчики, уровнемеры на мазут и дт

Сообщение twistfire »

Для оперативного контроля количества нефтепродуктов в емкостях идеально подходит система САДКО - см. http://amico.ua

oldjonny
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 13 мар 2013, 16:01
Имя: Самцов Кирилл Николаевич
Страна: Россия
город/регион: Нижний Новгород

Re: Расходомеры, счетчики, уровнемеры на мазут и дт

Сообщение oldjonny »

оборудование для контроля остатка мазута/дт в емкостях подойдет радарные уровнемеры ф. Enraf (по-моему Голандия). На резервуаре должны быть установлены один (нижний) или два (нижний и верхний) датчики давления. Данная система устанавливается на крыше резервуара и позволяет измерить все необходимые параметры продукта в резервуаре: давление, плотность, уровень, массу, плотность при 15 гр. Ц., объем продукта. Данная система имеет надежная, если мы говорим о темных продуктах таких как мазут в вашем случаи, так как пары мазута (если он поступает в резервуар горячим) особенно в зимний период могут сильно загрязнить стержень микроволнового уровнемера вследствие чего могут возникнуть недостоверные измерения. Данная система поверяется на месте, т.е. прямо по месту. Особого ухода не требует, разве что протирка излучателя раз в год (по собственному опыту). Лучше устанавливать башку на выносной трубе, прикрепленной к крыше резервуара. Настройки данной системы позволяют использовать ее при любых условиях эксп-ции. Настройки системы не знают конца. Есть учет "разбухания" стенок резервуара при его достаточном заполнении для этого (если речь идет о достаточно больших резервуарах от 10000 м. куб.)

dimagoreev
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 168
Зарегистрирован: 06 ноя 2009, 17:09
Имя: Дмитрий
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

Re: Расходомеры, счетчики, уровнемеры на мазут и дт

Сообщение dimagoreev »

Самый точный расход разогретого мазута - это массовые кориолисовые расходомеры MicroMotion. Иногда такие линии пропаривают, поэтому учитывайте в этом случае температуру пара.

Уровень мазута в резервуаре - безконтактный радарный уровнемер 5400.

Kharakhorkin
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 06 апр 2015, 13:48
Имя: Харахоркин Сергей Александрович
Страна: Россия
город/регион: Ростов-на-Дону

Re: Расходомеры, счетчики, уровнемеры на мазут и дт

Сообщение Kharakhorkin »

Ну вот, озадачили на работе слаботочника (т.е. меня) вот такой, пока неразрешимой, проблемой!
Необходимо подобрать местный щит управления оборудованием мазутонасосной (два насоса). На местном щите предусмотреть ручное отключение/включение мазутонасосов, включения/отключения обогрева (нагреватель НФв-36-3-6), задания температуры в резервуаре 100м3. Все функции местрого щита управления должны быть продублированы на единый щит управления, интегрированный в SCADA-систему.
Предусмотреть аварийный ввод резерва мазутонасосов по оключению электродвигателя работающего мазутонасоса.

Кто-нибудь, будьте так добры, дайте вектор, куда смотреть..
Ответить

Вернуться в «Метрология, КИП и датчики»