Подключение счетчиков к контроллеру
-
- здесь недавно
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 04 янв 2013, 21:18
- Имя: Абашкин Роман Борисович
- Страна: Россия
- город/регион: Сасово
Подключение счетчиков к контроллеру
Добрый день, уважаемые! С наступившим Новым годом)
Вопрос следующий, имеется OWEN ПЛК 110-60, счетчик воды (ВМГ, СКБ) с импульсным выходом на герконе, электросчетчик "Меркурий 230" с импульсным выходом на оптопаре. Задача подключить счетчики к дискретным входам контроллера. Соединяем по схеме: вход DI1 - геркон - S/S. Никаких активных элементов, источников питания и прочего не нужно?
Счетчики ВМГ, СКБ http://www.vodopribor.su/production/wat ... /index.htm
Контроллер http://www.owen.ru/catalog/24522725
Электросчетчик http://www.incotexcom.ru/m230am.htm
Спасибо.
Вопрос следующий, имеется OWEN ПЛК 110-60, счетчик воды (ВМГ, СКБ) с импульсным выходом на герконе, электросчетчик "Меркурий 230" с импульсным выходом на оптопаре. Задача подключить счетчики к дискретным входам контроллера. Соединяем по схеме: вход DI1 - геркон - S/S. Никаких активных элементов, источников питания и прочего не нужно?
Счетчики ВМГ, СКБ http://www.vodopribor.su/production/wat ... /index.htm
Контроллер http://www.owen.ru/catalog/24522725
Электросчетчик http://www.incotexcom.ru/m230am.htm
Спасибо.
If you want me to read RTFM make better FM :-)
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5639
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 602 раза
- Поблагодарили: 760 раз
Re: Подключение счетчиков к контроллеру
Это как же без источника питания?
Внутренний или внешний - источник нужен обязательно для задания тока через оптопары входов ПЛК.
Смотрите сами: http://www.owen.ru/catalog/83032437
Обратите внимание на фразу:
А также убедитесь в том, что к выводу S/S подключается один выход источника питания ("+" или "-" в зависимости от Ваших нужд), а источник сигнала подключается между входом и другим оставшимся выходом источника питания.
В общем, RTFM, и удачи, коллега!
Внутренний или внешний - источник нужен обязательно для задания тока через оптопары входов ПЛК.
Смотрите сами: http://www.owen.ru/catalog/83032437
Обратите внимание на фразу:
При этих условиях Вы можете использовать внутренний источник ПЛК Овен 110-60.Суммарный ток потребления всех внешних датчиков и всех подключенных дискретных входов (7 мА на вход) не должен превышать 620 мА. Если потребление датчиков и входов больше указанного, то для питания датчиков следует использовать внешний блок питания требуемой мощности.
А также убедитесь в том, что к выводу S/S подключается один выход источника питания ("+" или "-" в зависимости от Ваших нужд), а источник сигнала подключается между входом и другим оставшимся выходом источника питания.
В общем, RTFM, и удачи, коллега!
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 04 янв 2013, 21:18
- Имя: Абашкин Роман Борисович
- Страна: Россия
- город/регион: Сасово
Re: Подключение счетчиков к контроллеру
Большое спасибо))
If you want me to read RTFM make better FM :-)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 04 янв 2013, 21:18
- Имя: Абашкин Роман Борисович
- Страна: Россия
- город/регион: Сасово
Re: Подключение счетчиков к контроллеру
не могли бы вы, помочь бедному студенту)) Я нарисовал схему подключения счетчиков к контроллеру, т.к. рисую первый раз, скорее всего там что-то не так.
http://s017.radikal.ru/i413/1301/80/09a08314d418.jpg
http://s017.radikal.ru/i413/1301/80/09a08314d418.jpg
If you want me to read RTFM make better FM :-)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 04 янв 2013, 21:18
- Имя: Абашкин Роман Борисович
- Страна: Россия
- город/регион: Сасово
Re: Подключение счетчиков к контроллеру
И, кстати, насчет суммарных токов, как определить какой ток будет на герконе (оптопаре)?
If you want me to read RTFM make better FM :-)
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5639
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 602 раза
- Поблагодарили: 760 раз
Re: Подключение счетчиков к контроллеру
А этот "бедный студент" не мог бы пронумеровать все проводники, отходящие от линии групповой связи?mutare писал(а):не могли бы вы, помочь бедному студенту)) Я нарисовал схему подключения счетчиков к контроллеру, т.к. рисую первый раз, скорее всего там что-то не так.
http://s017.radikal.ru/i413/1301/80/09a08314d418.jpg
А то пока неясно даже, куда дротики втыкать...
Я не знаю, насколько древний у Вас экземпляр контроллера, но актуальное расположение его клемм изложено тут: http://www.owen.ru/uploads/instruction_ ... 0_1151.pdf на 52 странице. Обратите внимание на 6-ю клемму.
Относительно тока через геркон (оптопару) сказано предельно ясно - 7 mA с каждого подключенного входа.
Только к одному входу ПЛК подключен ваш геркон (или оптопара)? Значит - 7 mA.
Что это за чУдные прямоугольнички с клеммами в нижней части? Смотрятся симпатично, но загадочно
Где и как Вы откопали в этом контроллере порт Ethernet для меня тоже загадка.
Там, насколько я помню, есть разьём RJ45, но к Ethernet-у, уверяю Вас, он не имеет никакого отношения!
RTFM!!!
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3577
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 271 раз
Re: Подключение счетчиков к контроллеру
Это клеммники!Ryzhij писал(а):Что это за чУдные прямоугольнички с клеммами в нижней части? Смотрятся симпатично, но загадочно
Насколько я знаю, ПЛК фирмы Овен требуют, чтобы на входы замыкался минус. А значит схему надо исправить: 24V подключить на COM, а 0V послать на герконы...
-
- здесь недавно
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 04 янв 2013, 21:18
- Имя: Абашкин Роман Борисович
- Страна: Россия
- город/регион: Сасово
Re: Подключение счетчиков к контроллеру
To Ryzhij
Там все пронумеровано, номера проводников, отходящих от общей шины имеют нумерацию (циферки возле толстой линии) соответствуют номерам контактов контроллера.
Насчет чудесных прямоугольников)) это клеммные колодки, для удобства коммутации.
Насчет Ethernet, раз уж на то пошло разъем 8P8C (обычно все говорят RJ-45, потому что внешне идентичен) имеется, конфигурация контроллера не настолько уж и древняя, передача данных контроллер-SCADA по протоколу ModbusTCP, программирование контроллера, отладка пользовательской программы по протоколу GateWay (CoDeSys).
Насчет суммарных токов, получается если у меня заняты все дискретные входы герконами (оптопарами) и все потребляют по 7 мА, то суммарное потребление будет 36*7=252 мА, то есть за пределы не выходим. К чему тогда ограничение? Или это для других типов датчиков?
To Михайло
http://www.owen.ru/catalog/83032437 написано, что оба варианта допустимы
Там все пронумеровано, номера проводников, отходящих от общей шины имеют нумерацию (циферки возле толстой линии) соответствуют номерам контактов контроллера.
Насчет чудесных прямоугольников)) это клеммные колодки, для удобства коммутации.
Насчет Ethernet, раз уж на то пошло разъем 8P8C (обычно все говорят RJ-45, потому что внешне идентичен) имеется, конфигурация контроллера не настолько уж и древняя, передача данных контроллер-SCADA по протоколу ModbusTCP, программирование контроллера, отладка пользовательской программы по протоколу GateWay (CoDeSys).
Насчет суммарных токов, получается если у меня заняты все дискретные входы герконами (оптопарами) и все потребляют по 7 мА, то суммарное потребление будет 36*7=252 мА, то есть за пределы не выходим. К чему тогда ограничение? Или это для других типов датчиков?
To Михайло
http://www.owen.ru/catalog/83032437 написано, что оба варианта допустимы
If you want me to read RTFM make better FM :-)
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5639
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 602 раза
- Поблагодарили: 760 раз
Re: Подключение счетчиков к контроллеру
Простите мне мою невнимательность, и ткните меня в соединение S/S (клемма 6 ПЛК) с одним из полюсов внутреннего источника питания, раз уж Вы решились на его использование.mutare писал(а):Там все пронумеровано, номера проводников, отходящих от общей шины имеют нумерацию (циферки возле толстой линии) соответствуют номерам контактов контроллера.
А как мне узнать внутреннюю схему коммутаций на этих колодках? Что должно способствовать моему озарению в этом вопросе?mutare писал(а):Насчет чудесных прямоугольников)) это клеммные колодки, для удобства коммутации.
Виноват, отстал от жизниmutare писал(а):Насчет Ethernet, раз уж на то пошло разъем 8P8C (обычно все говорят RJ-45, потому что внешне идентичен) имеется, конфигурация контроллера не настолько уж и древняя, передача данных контроллер-SCADA по протоколу ModbusTCP, программирование контроллера, отладка пользовательской программы по протоколу GateWay (CoDeSys).
Обещаю наверстать.
Не только. Есть ещё и выходы...mutare писал(а):Насчет суммарных токов, получается если у меня заняты все дискретные входы герконами (оптопарами) и все потребляют по 7 мА, то суммарное потребление будет 36*7=252 мА, то есть за пределы не выходим. К чему тогда ограничение? Или это для других типов датчиков?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 04 янв 2013, 21:18
- Имя: Абашкин Роман Борисович
- Страна: Россия
- город/регион: Сасово
Re: Подключение счетчиков к контроллеру
Насчет токов, я думал там про входы только речь, прошу прощения.
Насчет клеммников, все очень просто, каждая верхняя клемма соединена с нижней, по сути они одно целое, но с двумя винтами (я думал так всегда и есть)
Насчет соединения, на контроллере 2 входа "COM" они же S/S насколько я понимаю, я использую 5 клемму контроллера, о она замкнута на "0" внутреннего источника.
Насчет клеммников, все очень просто, каждая верхняя клемма соединена с нижней, по сути они одно целое, но с двумя винтами (я думал так всегда и есть)
Насчет соединения, на контроллере 2 входа "COM" они же S/S насколько я понимаю, я использую 5 клемму контроллера, о она замкнута на "0" внутреннего источника.
If you want me to read RTFM make better FM :-)
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5639
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 602 раза
- Поблагодарили: 760 раз
Re: Подключение счетчиков к контроллеру
Я так понимаю, что ссылку я Вам зря давал?mutare писал(а):Насчет соединения, на контроллере 2 входа "COM" они же S/S насколько я понимаю, я использую 5 клемму контроллера, о она замкнута на "0" внутреннего источника.
Повторю:
Кстати, клемма 5 там помечена уже как NC - non connected ;)Ryzhij писал(а):актуальное расположение его клемм изложено тут: http://www.owen.ru/uploads/instruction_ ... 0_1151.pdf на 52 странице. Обратите внимание на 6-ю клемму.
Последний раз редактировалось Ryzhij 05 янв 2013, 21:33, всего редактировалось 1 раз.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3577
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 271 раз
Re: Подключение счетчиков к контроллеру
Так начертите это соединение! А то неочевидно...mutare писал(а):Насчет клеммников, все очень просто, каждая верхняя клемма соединена с нижней, по сути они одно целое, но с двумя винтами (я думал так всегда и есть)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 04 янв 2013, 21:18
- Имя: Абашкин Роман Борисович
- Страна: Россия
- город/регион: Сасово
Re: Подключение счетчиков к контроллеру
To All
На моей схеме нарисован контроллер, который лежит у меня на столе, у меня даже мысли не было сравнивать его с мануалом)). "Исправил" http://s017.radikal.ru/i432/1301/0d/4ef27e27a2bc.jpg
Теперь все правильно?
На моей схеме нарисован контроллер, который лежит у меня на столе, у меня даже мысли не было сравнивать его с мануалом)). "Исправил" http://s017.radikal.ru/i432/1301/0d/4ef27e27a2bc.jpg
Теперь все правильно?
If you want me to read RTFM make better FM :-)
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5639
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 602 раза
- Поблагодарили: 760 раз
Re: Подключение счетчиков к контроллеру
А теперь я уж и не знаю...mutare писал(а):To All
На моей схеме нарисован контроллер, который лежит у меня на столе, у меня даже мысли не было сравнивать его с мануалом)). "Исправил" http://s017.radikal.ru/i432/1301/0d/4ef27e27a2bc.jpg
Теперь все правильно?
Если Вы именно этот, у Вас на столе лежащий экземпляр, планируете использовать, то именно его мануалом руководствоваться
Овен как раз-таки известен тем, что находится.. э-э-э... в постоянном "творческом поиске", скажем так.
"Семь пятниц на неделе" - это как раз про их ПЛК.
Поэтому, вполне может быть, что прав коллега Михайло, и у Вас нет вариантов по выбору полярности подключения дискретных датчиков.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 04 янв 2013, 21:18
- Имя: Абашкин Роман Борисович
- Страна: Россия
- город/регион: Сасово
Re: Подключение счетчиков к контроллеру
Ну-у, для меня сейчас не так важен вопрос полярности, как корректность подключения датчиков, в принципе, то есть правильность соединений.
If you want me to read RTFM make better FM :-)
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5639
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 602 раза
- Поблагодарили: 760 раз
Re: Подключение счетчиков к контроллеру
По новой схеме:
Из чего следует, что 6 контакт ПЛК с чем-то соединён? В групповую линию связи проводник "нырнул", и..? Где его второй "хеппи энд"?
На 43-м? На 44-м? На клеммнике?
Из чего следует, что 6 контакт ПЛК с чем-то соединён? В групповую линию связи проводник "нырнул", и..? Где его второй "хеппи энд"?
На 43-м? На 44-м? На клеммнике?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5639
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 602 раза
- Поблагодарили: 760 раз
Re: Подключение счетчиков к контроллеру
Если так, то сойдёт. Только про полярность оптопар счётчиков не забудьте.mutare писал(а):Ну-у, для меня сейчас не так важен вопрос полярности, как корректность подключения датчиков, в принципе, то есть правильность соединений.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 04 янв 2013, 21:18
- Имя: Абашкин Роман Борисович
- Страна: Россия
- город/регион: Сасово
Re: Подключение счетчиков к контроллеру
Да, почитаю мануал, перед подключением, еще раз большое спасибо
If you want me to read RTFM make better FM :-)