Сужение паропровода перед вихревым расходомером

Метрология, КИП и датчики
Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
Shikabu
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 21 ноя 2012, 14:33
Имя: Хусаинов Рустам Минеголович
Страна: РФ
город/регион: Башкортостан

Сужение паропровода перед вихревым расходомером

Сообщение Shikabu »

Доброго времени суток.
Взялся за проектирование узла коммерческого учета тепловой энергии (пара), подобрал вихревой расходомер Эмис-вихрь 200 ДУ100.
Сам паропровод на ДУ200, предполагается сужение трубопровода перед расходомером и соответственно после.
Вопрос в следующем: каким стандартом регламентируются правила сужения трубопровода, возможно ли использовать концентрический переходник с ДУ200 на ДУ100 (например 219х6-108х4) или же лучше сделать постепенное сужение, скажем 219х6-159х4,5 и 159х4,5-108х4 (если с постепенным сужением то какое расстояние выдерживать между переходниками?).

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Re: Сужение паропровода перед вихревым расходомером

Сообщение Ryzhij »

Как Вы будете выполнять сужение - "зараз" или "очень постепенно" - дело Ваше. Смотрите по местным конструктивным особенностям.
НО!
Насколько я помню, на длине 20 диаметров до и после расходчика труба должна быть прямой. Уточните по документам.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Автор темы
Shikabu
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 21 ноя 2012, 14:33
Имя: Хусаинов Рустам Минеголович
Страна: РФ
город/регион: Башкортостан

Re: Сужение паропровода перед вихревым расходомером

Сообщение Shikabu »

На сколько я понимаю, то расстояние между МС и расходомером определяется самим прибором.
Например, у ЭМ-200 установлены 10ДУ от сужения, 12ДУ от расширения, 20ДУ от колена в 2х плоскостях и тд (да и на сколько я знаю каждый производитель устанавливает свои рекомендуемые расстояния).
http://www.emis-kip.ru/pics/books/409file.pdf
Страница 25 РЭ
Аватара пользователя

Автор темы
Shikabu
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 21 ноя 2012, 14:33
Имя: Хусаинов Рустам Минеголович
Страна: РФ
город/регион: Башкортостан

Re: Сужение паропровода перед вихревым расходомером

Сообщение Shikabu »

Искал по стандартам, не нашел где все жестко прописано...
Ответить

Вернуться в «Метрология, КИП и датчики»