срок службы высокоскоростного счетчика на Mitsubishi FX2N

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
mde_edm
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 06 дек 2012, 15:48
Имя: Дмитрий
Страна: Казахстан

срок службы высокоскоростного счетчика на Mitsubishi FX2N

Сообщение mde_edm »

Здравствуйте, кто нибудь знает срок службы высокоскоростного счетчика на Mitsubishi FX2N?
Установка: подъемник.
Привод: ЧП-моторредуктор-червячный редуктор-подвесной захват.
Датчик: энкодер ABZ. Установлен на выходном валу червячного редуктора. Данные считываются PLC и отображаются на точ-панели. Движение подъемника вниз считывает нормально, а вот движение вверх - "проскальзывают". И через несколько циклов работы - подъемник теряет свое положение вверх\вниз.
Дело в том, что 3 года работал без замечаний, а сейчас сбивается со счета (будто проскальзывает).
Менял датчик (4 раза), кинул новый кабель. Результата нет... Думаю дело в контроллере (счетчик № с253). Может кто сталкивался?

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Re: срок службы высокоскоростного счетчика на Mitsubishi FX2

Сообщение Ryzhij »

Бывает, что и входы быстрого счётчика начинают чудить. У меня такое бывало после электро-сварщиков, когда варили не подключая прищепку обратного провода, а через "массу". Но тогда счётчик дурил бы в обоих направлениях движения.

На всякий случай проверьте блок питания на предмет пульсаций и экранирование кабеля - экран кабеля должен быть подключен к общему проводу, но подключен только с одной стороны. Со стороны контроллера.

Более того, сбои при движении только вверх наводят на мысль об износе подшипников и/или червячной пары. Это будет проявляться особенно если двигатель без запаса по мощности - могут идти помехи по сети. Такое у меня как-то возникало на фрезерном станке. Облазил всё с осциллографом. Увидел помехи, а первопричина оказалась в отсутствии масла в коробке подач.
Может и у Вас, просто масло в редукторе пора менять?.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

pike
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 573
Зарегистрирован: 08 авг 2008, 10:43
Имя: Щукин Андрей Александрович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 51 раз

Re: срок службы высокоскоростного счетчика на Mitsubishi FX2

Сообщение pike »

Подтверждаю: если ВС счетчик диф фаз неисправен, то он не считает в обе стороны. У вас причина в помехах, тем более что энкодер у вас 24 В. См. блок питания, его защитное заземление PE, PE двигателя, ПЧ.
Авторы ТЗ, с которыми я работаю, не имеют права жаловаться на дороги, ЖКХ, бюрократию и правительство.

Автор темы
mde_edm
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 06 дек 2012, 15:48
Имя: Дмитрий
Страна: Казахстан

Re: срок службы высокоскоростного счетчика на Mitsubishi FX2

Сообщение mde_edm »

Питание энкодера (HEDSS ISC3806 2000BZ1-5-24F) подключил к контроллеру (+24 и com). Поэтому вариант с блоком питания отпадает. На наличие помех я проверял (кинул кабель напрямую на контроллер), но тут странная картина: счет идет нормально и вверх и вниз, но через циклов 20 или 25 (опускание\подъем\подъем\подъем...разные комбинации) при движении вверх опять происходит сбой. А когда кабель лежит в коробах то энкодер чудит начиная с первого или второго цикла. Получается помехи все же присутствуют, но ведь до этого времени система работала стабильно. Вчера заметил что тормозной резистор постоянно под напряжением и горячий как обогреватель - буду смотреть здесь, может здесь причина, ведь привод работает в инерционном режиме...

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3559
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 253 раза

Re: срок службы высокоскоростного счетчика на Mitsubishi FX2

Сообщение Михайло »

ПЧ является хорошим источником помех. Смотрите цепи тормозного резистора - они тоже нехило излучают. Это получается у Вас после тех самых 20-25 движений напряжение DC-звена повышается и чоппер тормозного блока начинает сбрасывать энергию на тормозной резистор. Вот тут и получаете помеху. Это лишь гипотеза, но цепи проверить надо... Разнесите провода/кабели в пространстве и т.д.
Не менее вероятная причина - плохой контакт в цепях счетчика.

pike
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 573
Зарегистрирован: 08 авг 2008, 10:43
Имя: Щукин Андрей Александрович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 51 раз

Re: срок службы высокоскоростного счетчика на Mitsubishi FX2

Сообщение pike »

mde_edm писал(а):Получается помехи все же присутствуют, но ведь до этого времени система работала стабильно.
Из собственного опыта: все работало два года, пока защитное заземление добрые люди использовали как нейтраль для освещения в помещении - сразу же начались "глюки" с сигналом с датчика давления.
Так же был случай с ПЧ и резистором: тоже постоянно грелся тормозной резистор и росло напряжение на звене постоянного тока ПЧ, потом обнаружили, что кто-то сильно обиженный при рождении последовательно повесил на эту линию питания не слабые индуктивные нагреватели, которые давали широкий спектр гармоник.
Авторы ТЗ, с которыми я работаю, не имеют права жаловаться на дороги, ЖКХ, бюрократию и правительство.