1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

контроль влажности водорода в печи 1400 град

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
Колега
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 21 авг 2012, 13:10
Имя: Калько ОА

контроль влажности водорода в печи 1400 град

Сообщение Колега »

Добрый день.
Нам задачку ставят - пульт управления сделать для водородной печи, одним из пунктов стоит "контроль влажности водорода" и "регулирование влажности водорода"
Температура макс 1400 град.
Подскажите какими методами влажность можно померять?
Помню на ТЭЦ мы меряли влажность водорода спец прибором, но там температура была низкая, там был отбор пробы отдельной трубкой из среды. Здесь тоже видится что то с отбором пробы "на ходу", а что-то типа Хроматографа наверно непомерно дорого будет..
Спасибо.
Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 132 раза

Re: контроль влажности водорода в печи 1400 град

Сообщение hell_boy »

В водородных печках влажность меряют по точке росы. Конденсационным методом, т.е. все равно потребуется пробоотборник с охлаждением до предполагаемой точки росы. Обычно точка росы в водородной печке +20...+40 гр.С.
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой

Автор темы
Колега
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 21 авг 2012, 13:10
Имя: Калько ОА

Re: контроль влажности водорода в печи 1400 град

Сообщение Колега »

Вчера обсудили с заказчиком на месте.
Водород постоянно подается в печь и выводится из неё, непрерывно. На входе ему требуется поддать влажности, для этого они пропускают его через колбу с чистой водой, при этом если надо увеличить влажность подогревают колбачку, если надо убавить влажность - остужают, верней отлключают подогрев воды.
Этот просесс надо автоматизировать. На выходе из колбачки надо мерять влажность водорода, соотв. условия нормальные.
Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 132 раза

Re: контроль влажности водорода в печи 1400 град

Сообщение hell_boy »

Так какая температура на выходе из колбы?
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой

Автор темы
Колега
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 21 авг 2012, 13:10
Имя: Калько ОА

Re: контроль влажности водорода в печи 1400 град

Сообщение Колега »

Не знает ни кто пока, но не на много выше чем до колбы (комнатная +20...+40 гра), все далается интуитивно, кстати колбу подогревают ни чем нибудь там... а чисто поднося руками ближе или дальше к стенки самой этой печи. Так что пока все очень забавно.

Автор темы
Колега
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 21 авг 2012, 13:10
Имя: Калько ОА

Re: контроль влажности водорода в печи 1400 град

Сообщение Колега »

температуру этой воды надо поддерживать в пределах 18-22 град. Так что там не только подогреватель надо делать, но и охладитель, что бы удержать ее в этих пределах.
Влажность водорода надо держать 0-25 град точки росы.
Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 132 раза

Re: контроль влажности водорода в печи 1400 град

Сообщение hell_boy »

Подогреватель - греющий кабель, охладитель - вентилятор. Гигрометр лучше брать поточнее, например, http://www.regular.ru/components/optidew-vision/ И, конечно, 2-х позиционный регулятор типа такого http://www.owen.ru/catalog/85314561
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой

Автор темы
Колега
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 21 авг 2012, 13:10
Имя: Калько ОА

Re: контроль влажности водорода в печи 1400 град

Сообщение Колега »

Скорей всего обойдемся без подогревателя, так как там естественная температура будет уже не низкая, температура поверхности печи около 100 град. если бачек технологически находится на печи, на известном минимальном расстоянии то он уже будет нагреваться и зимой и летом (летом быстрей и сильней), так что вовпрос сводится к охлаждению, вентилятор не пойдет, так как воздух будет вокрур не меньше 30 град.
Охлаждение нужно аппаратное будет делать, ну и регулирование, пусть даже Овен. хотя регулятор будет программынй в ПЛК.
Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 132 раза

Re: контроль влажности водорода в печи 1400 град

Сообщение hell_boy »

Программный регулятор в ПЛК не советую. Это оправдывается, когда у вас несколько (десятков) регуляторов. Тем более, подозреваю, что ПЛК намечается не самый лучший. А с охлаждением существует множество вариантов на любой вкус, начиная от кондиционера и заканчивая системами охлаждения, применяемых при разгоне процессоров в ПК.
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой

Автор темы
Колега
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 21 авг 2012, 13:10
Имя: Калько ОА

Re: контроль влажности водорода в печи 1400 град

Сообщение Колега »

ПЛК оправдан и в некоторых других случаях, когда например кроме регуляторов есть еще технология и надо организовать некторые циклы обработки, плюс есть еще некоторые исполнительные механизмы, потом подвешать сенсорную панель оператора для удобства работы персонала. Да и как то я работал с ПЛК уже опыт есть небольшой. ПЛК не самый худший. Как раз c овеном связываться не хочется.
Ответить

Вернуться в «Метрология, КИП и датчики»