Гальваническая развязка для индуктивных датчиков

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
sawkao
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 01 авг 2012, 11:21
Имя: Ogurtsov Alexander
Страна: Russia
город/регион: Saint-P

Гальваническая развязка для индуктивных датчиков

Сообщение sawkao »

Есть задача где требуется гальванически развязать индуктивные датчики (как по сигналу, так и по питанию) дабы при КЗ по питанию не вылетали остальные! Заказчик предлагает использовать контроллеры датчиков OMRON S3D2-AK(так как уже используются в деле). Но цена на данный девайс для одного датчика составляет 13 килоРублей и сей девайс имеет логику которая по сути не нужна. Может кто сталкивался с такими устройствами, существуют ли аналоги других производителей за разумные деньги!?

Пока на данном этапе есть мысли повесить все датчики при помощи PROFIBUS коммутатора BALLUFF? но с этой штукой дело не имел есть опасения что не прокатит :|

Useful
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 23 июл 2008, 23:30
Имя: Иванов Павел Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 1 раз

Re: Гальваническая развязка для индуктивных датчиков

Сообщение Useful »

Что за ересь? индуктивные датчики это дискретные сенсоры, хотите устроить гальваническую развязку используйте реле и предохранители, а за тем на исполнительные устройства или на вход контроллеру (если имеется). ТОТ OMRON S3D2-AK что вы написали является пороговым полупроводниковым преобразователем, с гальванической развязкой релейного выхода. Если логика либо жесткая, либо написана на контроллере, этот OMRON за 13 килорублей не нужен, с помощью предохранителя и реле на каждый датчик решается та же задача в 13 раз дешевле (на сигнал). А вот по поводу Profibus и Balluff я промолчу, т.к. не понимаю что вы лепите, для чего такие не дешевые протоколы?
нет такой ситуации, из которой невозможно было бы выйти с позором

Promon
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 01 авг 2012, 10:38
Имя: Валерий Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Москва

Re: Гальваническая развязка для индуктивных датчиков

Сообщение Promon »

И кстати такой OMRON можно купить за 9 тыс рублей.

Автор темы
sawkao
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 01 авг 2012, 11:21
Имя: Ogurtsov Alexander
Страна: Russia
город/регион: Saint-P

Re: Гальваническая развязка для индуктивных датчиков

Сообщение sawkao »

Эта ересь работает на одном из отечественных металлургических заводах и они тут деньги не сильно считают. Схема с релюхой и предохранителем тоже рассматривается, только им лень менять предохранители хотят автомат с доп контактами и релюху! )
А цену в 10800 руб без НДС дает сам OMRON!

INTERFACEMAN
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 02 авг 2012, 11:35
Имя: Малиновский Дмитрий Игоревич
Страна: Россия
город/регион: Петербург

Re: Гальваническая развязка для индуктивных датчиков

Сообщение INTERFACEMAN »

Для маломощных цепей (до 0,5 А на канал) есть 16-канальные панели распределения питания с защитой в каждом канале восстанавливаемым предохранителем и схемой сигнализации. При КЗ на любом выходе включается реле. NO контакт которого можно подключить ко входу PLC или непосредственно к схеме световой или звуковой сигнализации. Для приема сигнала от индуктивного датчика по соображениям ресурса правильнее применять оптрон, а вот для изолированного питания нет проще и дешевле (600 руб) решения, чем китайские источники 24V/2А, в них есть даже релейный выход POWER OK.

Promon
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 01 авг 2012, 10:38
Имя: Валерий Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Москва

Re: Гальваническая развязка для индуктивных датчиков

Сообщение Promon »

sawkao писал(а):Эта ересь работает на одном из отечественных металлургических заводах и они тут деньги не сильно считают. Схема с релюхой и предохранителем тоже рассматривается, только им лень менять предохранители хотят автомат с доп контактами и релюху! )
А цену в 10800 руб без НДС дает сам OMRON!
Кроме самого Омрона есть e-bay, если желание сэкономить большое.