Выбор клапана

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
Ruslan_k-1
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 09 июн 2012, 23:19
Имя: Асадуллин Руслан Рафисович
Страна: Россия

Выбор клапана

Сообщение Ruslan_k-1 »

Добрый день, уважаемые участники форума! Подскажите пожалуйста. Имеется регулирующий проходной клапан (фирмы Samson тип 3251). Возможно ли использовать его на позиции ПАЗ как отсекатель? В случае срабатывания он будет открывать подачу азота давлением 4 кгс/см2. Заранее благодарен за ответ.
Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 143 раза

Re: Выбор клапана

Сообщение hell_boy »

В общем случае - нельзя. Можно, только с согласия генпроектировщика технологической установки. А это - проектный расчет количества азота, необходимого для приведения установки в безопасное состояние, время подачи азота, на выходе в проекте должен быть опросный лист на клапан. Вообще, в ПАЗ должна использоваться параллельно схема с двумя клапанами с характеристиками "нормально открытый".