Подключение термосопротивления к PLC и к самописцу
-
- здесь недавно
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 06 май 2012, 17:58
- Имя: Латышонок Станислав Владимирович
- Страна: Украина
- город/регион: Донецк
Подключение термосопротивления к PLC и к самописцу
У меня возникла проблема с подключением датчика Ascon ZTR -14 к plc APC620 и к регистратору JUMO Logoscreen 70.6560. ZTR -14 термометр сопротивление подключается по 3-проводной схеме к plc и к регистратору тоже. К plc APC620 я подключил все работает, а к регистратору нет. Если ли какие-нибудь нюансы в подключении? Заранее спасибо!
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5631
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 600 раз
- Поблагодарили: 756 раз
Re: Подключение термосопротивления к PLC и к самописцу
Напрямую термосопротивление к двум и более приборам никогда не подключается.
Для этого используют нормирующий преобразователь, выходной сигнал(-ы) которого подается на вторичные приборы.
Для этого используют нормирующий преобразователь, выходной сигнал(-ы) которого подается на вторичные приборы.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3575
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 271 раз
Re: Подключение термосопротивления к PLC и к самописцу
Оптимальный вариант - преобразователь температурного сигнала в сигнал 4-20 мА, только приемники сигналов надо соединить последовательно, а не параллельно, как обычно.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 06 май 2012, 17:58
- Имя: Латышонок Станислав Владимирович
- Страна: Украина
- город/регион: Донецк
Re: Подключение термосопротивления к PLC и к самописцу
Если я правильно понял с датчика 3 провода на преобразователь с него на модуль входов, а с модуля к самописцу! Какой преобразователь посоветуете? Все-таки техника разных производителей! Спасибо за ответы!
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3913
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 218 раз
Re: Подключение термосопротивления к PLC и к самописцу
На этот вопрос нет однозначного ответа. Больше от местных условий зависит. Так, на одном объекте киповцы предпочитали оборудование одного производителя, ссылаясь на то что у конкурента межповерочный интервал на год меньше, на другом - наоборот конкурента, просто из-за того что сам производитель географически ближе и с ремонтом и поддержкой проще. При этом сами датчики в одной цене и примерно одинакового качества.
Этого добра на рынке прорва, начиная от того же Овна и заканчивая бесконечностью.
Есть и термометры с двумя катушками - если входы приборов жестко заточены под термосопротивления.
Есть "таблетки", монтируемые в головку самого датчика и питанием от 4мА.
Есть нормализаторы с двумя выходами 4-20 и внешним питанием - на случай больших сопротивлений нагрузки и вероятного обрыва одной из цепей.
Схемотехника входных цепей ПЛК и самописца опять же имеет значение. Если у обоих приборов токовые входы с общей точкой - без двух каналов скорее всего не обойтись.
Этого добра на рынке прорва, начиная от того же Овна и заканчивая бесконечностью.
Есть и термометры с двумя катушками - если входы приборов жестко заточены под термосопротивления.
Есть "таблетки", монтируемые в головку самого датчика и питанием от 4мА.
Есть нормализаторы с двумя выходами 4-20 и внешним питанием - на случай больших сопротивлений нагрузки и вероятного обрыва одной из цепей.
Схемотехника входных цепей ПЛК и самописца опять же имеет значение. Если у обоих приборов токовые входы с общей точкой - без двух каналов скорее всего не обойтись.
Последний раз редактировалось Никита 07 май 2012, 22:06, всего редактировалось 1 раз.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- здесь недавно
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 06 май 2012, 17:58
- Имя: Латышонок Станислав Владимирович
- Страна: Украина
- город/регион: Донецк
Re: Подключение термосопротивления к PLC и к самописцу
Спасибо за ответ, Никита! Решили заказать такие-же датчики, но с 2-я выходами, т.е. два в одном(конструктивно было удобней)!