датчик уровня на диз.топливо
-
- администратор
- Сообщения: 17478
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 749 раз
- Поблагодарили: 1278 раз
датчик уровня на диз.топливо
Добрый день!
Посоветуйте пожалуйста бюджетный датчик уровня для топливного танка (топливо дизельное) с аналоговым выходом. Высота танка - 1-1,5 метра, танк стоит в контейнере, при работе не раскачивается (топливо не плещется).
Аналоговый выход - любой нормализованный: 4-20 мА предпочтительно, но можно и 0-20 мА, 0-10 В и VDO.
Спасибо!
Посоветуйте пожалуйста бюджетный датчик уровня для топливного танка (топливо дизельное) с аналоговым выходом. Высота танка - 1-1,5 метра, танк стоит в контейнере, при работе не раскачивается (топливо не плещется).
Аналоговый выход - любой нормализованный: 4-20 мА предпочтительно, но можно и 0-20 мА, 0-10 В и VDO.
Спасибо!
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 67
- Зарегистрирован: 17 авг 2009, 09:19
- Имя: Евгений Нуждин
- Страна: Россия
- город/регион: С-Петербург
- Поблагодарили: 7 раз
Re: датчик уровня на диз.топливо
Бюджетный -значит простой и дешевый... тогда посмотрите здесь:TEB писал(а):Добрый день!
Посоветуйте пожалуйста бюджетный датчик уровня для топливного танка (топливо дизельное) с аналоговым выходом. Высота танка - 1-1,5 метра, танк стоит в контейнере, при работе не раскачивается (топливо не плещется).
Аналоговый выход - любой нормализованный: 4-20 мА предпочтительно, но можно и 0-20 мА, 0-10 В и VDO.
Спасибо!
http://www.tek-know.ru/catalogue/uroven ... ie/CLM-36/
при этом надежный (3 года гарантия), стоимость от 20т.р
Есть такие же емкостные сигнализаторы от 8т.р
http://www.tek-know.ru/catalogue/uroven/signal/DLS-27/
С уважением, Евгений Нуждин, Теккноу СПб
Заказчик:Датчики отличные! Но кто тогда снег убирать будет?....
-
- осмотрелся
- Сообщения: 161
- Зарегистрирован: 27 мар 2009, 16:33
- Имя: Либерман Алексей Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Тула
- Поблагодарили: 1 раз
Re: датчик уровня на диз.топливо
Нужен датчик уровня (дискретный датчик) или уровнемер? Если бюджетное решение, то это какой-нибудь поплавок (если "дизель" не слишком грязный - вариантов море), дальше емкостной (если "дизель" очень чистый - предложений тоже немало), магнитостриционный (например "Альбатрос"), самое дорогое - радар (грязое или чистое дизельное топливо - по барабану).TEB писал(а):Добрый день!
Посоветуйте пожалуйста бюджетный датчик уровня для топливного танка (топливо дизельное) с аналоговым выходом. Высота танка - 1-1,5 метра, танк стоит в контейнере, при работе не раскачивается (топливо не плещется).
Аналоговый выход - любой нормализованный: 4-20 мА предпочтительно, но можно и 0-20 мА, 0-10 В и VDO.
Спасибо!
С уважением
-
- здесь недавно
- Сообщения: 52
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 09:40
- Имя: Таратынов Михаил
- Страна: Россия
- город/регион: Ярославль
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3899
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 18 раз
- Поблагодарили: 187 раз
Re: датчик уровня на диз.топливо
Проблема в том, что слова "взрывобезопасность" и "бюджетный" вообще плохо совместимы :)
На прошлой работе, пару-тройку лет тому, пытались решить подобную проблему при установке в частных домах пластиковых танков с дизтопливом для котлов, примерно таких же габаритов. Да и генераторы свои у кого были, частенько оттуда же топливо брали.
Увы, на тот момент в разумных для клиента-частника пределах (5..7 тр) ничего не нашли.
На прошлой работе, пару-тройку лет тому, пытались решить подобную проблему при установке в частных домах пластиковых танков с дизтопливом для котлов, примерно таких же габаритов. Да и генераторы свои у кого были, частенько оттуда же топливо брали.
Увы, на тот момент в разумных для клиента-частника пределах (5..7 тр) ничего не нашли.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- здесь недавно
- Сообщения: 52
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 09:40
- Имя: Таратынов Михаил
- Страна: Россия
- город/регион: Ярославль
Re: датчик уровня на диз.топливо
А кто сказал, что дизтопливо относится к взрывоопасным веществам? В соответствии с ГОСТ Р 51330.19-99 такого взрывоопасного вещества нет. Правда оно есть в ПУЭ. По ПУЭ дизтопливо относится к группе Т3, что означает температуру воспламенения смеси от 200 до 300 град. К взрывоопасным относятся ЛВЖ, у которых температура вспышки не превышает 61 °С.
Безобразия автоматизировать нельзя!
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3899
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 18 раз
- Поблагодарили: 187 раз
Re: датчик уровня на диз.топливо
Ну не само а пары топлива.
В Правилах, правильно заметили, оно есть. Да даже в мазутном хозяйстве на эстакадах слива-налива В-Iг постоянно встречается.
В Правилах, правильно заметили, оно есть. Да даже в мазутном хозяйстве на эстакадах слива-налива В-Iг постоянно встречается.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- здесь недавно
- Сообщения: 52
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 09:40
- Имя: Таратынов Михаил
- Страна: Россия
- город/регион: Ярославль
Re: датчик уровня на диз.топливо
Согласен. В ПУЭ так и сказано про дизтопливо "Вещества, образующие с воздухом взрывоопасную смесь". Но у РИС 101 есть взрывозащищенная версия
Безобразия автоматизировать нельзя!
-
- администратор
- Сообщения: 17478
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 749 раз
- Поблагодарили: 1278 раз
Re: датчик уровня на диз.топливо
Коллеги, спасибо большое!
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 03 сен 2012, 09:46
- Имя: Дмитрий
- город/регион: Сургут
-
- здесь недавно
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 03 сен 2012, 09:46
- Имя: Дмитрий
- город/регион: Сургут
Re: датчик уровня на диз.топливо
Villy1987 писал(а):Vegaflex - вот это достоиный датчик
приобрели не пожалев денег и радуемся жизни!
-
- здесь недавно
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 03 сен 2012, 09:46
- Имя: Дмитрий
- город/регион: Сургут
-
- БАН
- Сообщения: 642
- Зарегистрирован: 03 июн 2010, 12:26
- Имя: Козин Александр Елисеевич
- Страна: Украина
- город/регион: Одесса
- Поблагодарили: 4 раза
- Забанен: Бессрочно
Re: датчик уровня на диз.топливо
Еще более интересный - ультразвуковые датчики. От Carlo Gavazzi сильно подешевле будут от вышеупомянутых...
-
- здесь недавно
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 20 дек 2012, 20:18
- Имя: Смутов Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
-
- здесь недавно
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 20 дек 2012, 20:18
- Имя: Смутов Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
Re: датчик уровня на диз.топливо
фото первичника РИС-122 вложил
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 49
- Зарегистрирован: 22 сен 2012, 16:22
- Имя: Сидоров Степан
Re: датчик уровня на диз.топливо
Посмотрите систему фирмы ЗАО "Альбатрос" Гамма.
Вроде как год уже работает.
Вроде как год уже работает.
Даже маленькая практика стоит большой теории.