Уравнемер Eclipse от Magnetrol

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
Ext
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 18 сен 2010, 07:54
Имя: Захаров Александр
Страна: Россия
город/регион: Сургут

Уравнемер Eclipse от Magnetrol

Сообщение Ext »

Всем привет!
Ребят, может кто владеет информацией, о коде доступа (и как его вводить) к этому устройству для изменения дополнительных характеристик (через Hart-коммуникатор), например пороговых значений для сигнала отражения. В данный момент изменения некоторых параметров через Hart-коммуникатор не доступно, я так понял, что необходимо войти в сервисный режим.
Аватара пользователя

vovasnc
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 08 мар 2012, 14:26
Имя: Андреенко Владимир Александрович
Страна: Россия
город/регион: Краснодар

Re: Уравнемер Eclipse от Magnetrol

Сообщение vovasnc »

Какая модель?

Автор темы
Ext
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 18 сен 2010, 07:54
Имя: Захаров Александр
Страна: Россия
город/регион: Сургут

Re: Уравнемер Eclipse от Magnetrol

Сообщение Ext »

Модель eclipse 705, с 2-хстержневым гибким зондом

beard_spb
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 17 авг 2009, 09:19
Имя: Евгений Нуждин
Страна: Россия
город/регион: С-Петербург
Поблагодарили: 7 раз

Re: Уравнемер Eclipse от Magnetrol

Сообщение beard_spb »

Ext писал(а):Всем привет!
Ребят, может кто владеет информацией, о коде доступа (и как его вводить) к этому устройству для изменения дополнительных характеристик (через Hart-коммуникатор), например пороговых значений для сигнала отражения. В данный момент изменения некоторых параметров через Hart-коммуникатор не доступно, я так понял, что необходимо войти в сервисный режим.
Добрый день,

1. скорее всего в библиотеке HART коммуникатора не прописан данный тип уровнемера - нужен dd файл .
2. по умолчанию пароль "0", если не поменяли "умелые" юзера

по п.п. 1 и 2 обращайтесь к нам - поможем

С Уважением, Евгений Нуждин, компания Теккноу СПб