1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Трихлорсилан автоматика

Метрология, КИП и датчики
Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
atamkosta
read only
read only
Сообщения: 462
Зарегистрирован: 31 янв 2010, 10:53
Имя: Konstantin Atamanchuk
Страна: Ukraine
город/регион: Dniepropetrovsk
Поблагодарили: 2 раза

Re: Трихлорсилан автоматика

Сообщение atamkosta »

Если цистерна герметичная то самый простой вариант поставить любой дифференциальный датчик гидростатического уровня. Есть у всех приличных производителей. По сути датчик на низкие давления плюсовую камеру которого Вы, капиляром, соедините под дном бочки, а минусовую от верха. Посмотрите Rosemount, Endress+Hauser или Siemens например http://www.automation.siemens.com/w1/au ... -18604.htm . Главный вопрос в разделительных мембранах, какие выбрать и заказать, чтоб Ваш продукт не путешествовал по импульсным трубкам прибора. У пищевиков популярны Веривент и "молочная гайка", у фармацевтов - трикламп, ну и далее... каталоги есть у всех производителей.
Если емкость, сильно высокая капиляры кидать не выгодно, тогда ставим два датчика и сводим дельту программно.
Если емкость открытая, не Ваш как я понял случай, тогда датчики проще и монтируются только на дно танка.
Если точнее, сложнее, дороже - разнообразные радарные и ультразвуковые уровнемеры волноводные или нет.
с Уважением К
Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 143 раза

Re: Трихлорсилан автоматика

Сообщение hell_boy »

Здесь эта тема уже пробегала viewtopic.php?f=20&t=1911
Endress+Hauser хвалился, что их Micropilot FMR240 может комплектоваться спецантенной для ТХС. Запросите у них.
Если известна плотность продукта и геометрия емкости, то можно просто емкость поставить на тензодатчики.
Мне кажется, что слухи о коррозийности ТХС немного преувеличены. Судя по этому документу http://www.documentation.emersonprocess ... -00415.pdf к ТХС подходят 316L, Alloy C-22, Тантал. Заодно и расходомер нашли ;)
Тоже самое с взрывоопасностью. Категория IIC-T4 - не самая страшная.
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой

dmitry_w
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 01 окт 2010, 22:05
Имя: Зиновьев Дмитрий

Re: Трихлорсилан автоматика

Сообщение dmitry_w »

Хорошие весы нужны, у нас, в микроэлектронике эти емкости по 1000кг.

МихаилВ
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 24 сен 2011, 16:39
Имя: Сафонов Михаил Владимирович

Re: Трихлорсилан автоматика

Сообщение МихаилВ »

У меня была похожая проблема - контролировать расход этилмеркаптана (та еще дрянь, льют в газ для придания ему запаха), среда агрессивная, не выдерживает ничего кроме нержавейки 12Х18Н9Т, применяли изделия фирмы LEWA, сертифичированые под этилмеркаптан