Преобразователи тока

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
bez
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 21 сен 2011, 08:54
Имя: Безбабный Дмитрий Васильевич
Страна: Украина
город/регион: Одесса

Преобразователи тока

Сообщение bez »

Добрый день.
Подскажите номирующий преобразователь переменного тока. Вх 0 - 5 А переменки Вых 4 - 20 мА. Без внешнего питания (токовая петля). Взял недавно TIT Vertesz, но крайне не понравились. За 4 месяца две штуки вылетели.
С уважением

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3575
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 271 раз

Re: Преобразователи тока

Сообщение Михайло »

я что-то сомневаюсь, что пассивные преобразователи могут работать при входном токе 0 А...

Автор темы
bez
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 21 сен 2011, 08:54
Имя: Безбабный Дмитрий Васильевич
Страна: Украина
город/регион: Одесса

Re: Преобразователи тока

Сообщение bez »

Наверное я неправильно поставил задачу. Питание преобразователя получает от барьера искробезопасности (токовая петля). То есть подключен по двухпроводной схеме.
Аватара пользователя

CHANt
эксперт
эксперт
Сообщения: 1465
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
Имя: Эдуард Владимирович
Страна: СССР
город/регион: Оренбург
Благодарил (а): 45 раз
Поблагодарили: 104 раза

Re: Преобразователи тока

Сообщение CHANt »

Можно такой посмотреть - МИР ПТ-24 http://www.mir-omsk.ru/products/equipme ... preob_mir/
При 0А тоже сомневаюсь, мне такие не попадались.
--------------------------------------------------------------------------------------------

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3575
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 271 раз

Re: Преобразователи тока

Сообщение Михайло »

bez писал(а):Наверное я неправильно поставил задачу. Питание преобразователя получает от барьера искробезопасности (токовая петля). То есть подключен по двухпроводной схеме.
Ну разве что питание получает с выхода... Это вполне реально.
Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2085
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 134 раза
Поблагодарили: 174 раза

Re: Преобразователи тока

Сообщение Serex »

Я вот такие знаю.
http://www.elmh.ru/elmcatalog/item/?item_id=406

Полагаю сигнал 0-5 А снимается с измерительного транформатора где-то на силовой линии.
В таком случае я предпочитаю такой девайс. Цена радует, но с сертификацией сложновато будет.
https://eshop.phoenixcontact.ru/phoenix ... =852779142


P.S. первую ссылку чуть подправил. не тот раздел на сайте нашел
Аватара пользователя

CHANt
эксперт
эксперт
Сообщения: 1465
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
Имя: Эдуард Владимирович
Страна: СССР
город/регион: Оренбург
Благодарил (а): 45 раз
Поблагодарили: 104 раза

Re: Преобразователи тока

Сообщение CHANt »

Serex, эти не пойдут. Топикстартеру с существующего трансформатора тока (вторичная обмотка 0-5А) снять данные надо, причем вторичный преобразователь, недорогой, должен получать питание от цепи барьер->преобразователь.
Михайло, отечественных, пассивных, с питанием не от измерительной цепи ТТ не видел. При 0А, на выходе все что угодно, но, обязательно ниже 4мА. ( Одно не пойму - а почему от цепей опер. тока взять питание нельзя?
--------------------------------------------------------------------------------------------
Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2085
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 134 раза
Поблагодарили: 174 раза

Re: Преобразователи тока

Сообщение Serex »

CHANt писал(а):Serex, эти не пойдут. Топикстартеру с существующего трансформатора тока (вторичная обмотка 0-5А) снять данные надо, причем вторичный преобразователь, недорогой, должен получать питание от цепи барьер->преобразователь.
Я чуть-чуть напутал. Сейчас правильная ссылка, гляньте.

Автор темы
bez
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 21 сен 2011, 08:54
Имя: Безбабный Дмитрий Васильевич
Страна: Украина
город/регион: Одесса

Re: Преобразователи тока

Сообщение bez »

Питание взять можно. Но необходимо обеспечить искробезопасность токовой петли. Линия проходит по взрывопасной зоне. Как вариант можно поставить барьер с искробезопасной выходной цепью. Но это повлечёт премонтаж. Система работала 11 лет. В токовой петле включён искробезопсный барьер и последовательно преоразователь тока и цифровой индикатор типа МТ301. В качестве преобразователя тока у меня стоял Энеркон. Неказистого вида, но повторюсь приборы отработали 11 лет. У меня их стоит 9 штук. Пришло время менять. Взял на пробу эти

http://www.industrial-automation.com.ua ... hp?idg=381

(кстати не дешёвые), но из четырёх штук за 5 месяцев вылетели 2. Пт 24 смотрел, но у них активный выход.
Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2085
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 134 раза
Поблагодарили: 174 раза

Re: Преобразователи тока

Сообщение Serex »

bez писал(а):Питание взять можно. Но необходимо обеспечить искробезопасность токовой петли. Линия проходит по взрывопасной зоне. Как вариант можно поставить барьер с искробезопасной выходной цепью. Но это повлечёт премонтаж. Система работала 11 лет. В токовой петле включён искробезопсный барьер и последовательно преоразователь тока и цифровой индикатор типа МТ301.
Может быть преобразователь тока - индикатор - Ех-барьер - электросеть ?

Если это законченная точка ввода-вывода и не передает сигналы дальше, то отсечь энергию нагрева и искры на входе по питанию. Трансформатором, предохранителем...
Барьеры нужны, когда несколько сигналов заходят в один контроллер и энергия для всех сигналов в результате поломки может быть направлена в один сигнал.

Автор темы
bez
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 21 сен 2011, 08:54
Имя: Безбабный Дмитрий Васильевич
Страна: Украина
город/регион: Одесса

Re: Преобразователи тока

Сообщение bez »

Serex писал(а):
bez писал(а):Питание взять можно. Но необходимо обеспечить искробезопасность токовой петли. Линия проходит по взрывопасной зоне. Как вариант можно поставить барьер с искробезопасной выходной цепью. Но это повлечёт премонтаж. Система работала 11 лет. В токовой петле включён искробезопсный барьер и последовательно преоразователь тока и цифровой индикатор типа МТ301.
Может быть преобразователь тока - индикатор - Ех-барьер - электросеть ?

Если это законченная точка ввода-вывода и не передает сигналы дальше, то отсечь энергию нагрева и искры на входе по питанию. Трансформатором, предохранителем...
Барьеры нужны, когда несколько сигналов заходят в один контроллер и энергия для всех сигналов в результате поломки может быть направлена в один сигнал.
Не совсем. Есть пускавая аппаратура насоса СУГ, котора находится в подстанции и естественно вне взрывоопасной зоны. В пусковой аппаратуре имеем ТТ 600\5 с которого снимаем сигнал, преобразуем в 4\20, гоним петлёй через цифровой индикатор, установленный в взрывопасной зоне и после барьера заводим в контроллер. Как бы эскиз вставить?

Автор темы
bez
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 21 сен 2011, 08:54
Имя: Безбабный Дмитрий Васильевич
Страна: Украина
город/регион: Одесса

Re: Преобразователи тока

Сообщение bez »

Вот решил попробывать ПТ - 5. http://www.promradar.ru/data/docs/pasporta/pt5_ps.pdf
Кто-нибудь имеет опыт по этим преобразователям.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5632
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Re: Преобразователи тока

Сообщение Ryzhij »

bez писал(а):
Serex писал(а):
bez писал(а):Питание взять можно. Но необходимо обеспечить искробезопасность токовой петли. Линия проходит по взрывопасной зоне. Как вариант можно поставить барьер с искробезопасной выходной цепью. Но это повлечёт премонтаж. Система работала 11 лет. В токовой петле включён искробезопсный барьер и последовательно преоразователь тока и цифровой индикатор типа МТ301.
Может быть преобразователь тока - индикатор - Ех-барьер - электросеть ?

Если это законченная точка ввода-вывода и не передает сигналы дальше, то отсечь энергию нагрева и искры на входе по питанию. Трансформатором, предохранителем...
Барьеры нужны, когда несколько сигналов заходят в один контроллер и энергия для всех сигналов в результате поломки может быть направлена в один сигнал.
Не совсем. Есть пускавая аппаратура насоса СУГ, котора находится в подстанции и естественно вне взрывоопасной зоны. В пусковой аппаратуре имеем ТТ 600\5 с которого снимаем сигнал, преобразуем в 4\20, гоним петлёй через цифровой индикатор, установленный в взрывопасной зоне и после барьера заводим в контроллер. Как бы эскиз вставить?
При использовании метода взрывозащиты типа "искробезопасная цепь" (поскольку есть и другие ;) ) "гнать петлёй", как Вы изволили выразится, надо ток с выхода преобразователя 0-5А/4-20ма через вход контроллера и вход барьера-изолятора искробезопасности, выход которого (Ex-i-цепь) идёт в поле на индикатор.
Т.е., помимо нормирующего преобразователя тока (пусть того же ТП-5) Вам обязательно понадобиться и барьер искробезопасности, так как Вы имеете два приёмника нормированного токового сигнала (контроллер и индикатор), один из которых (индикатор) уснановлен во взрывоопасной зоне.
Последний раз редактировалось Ryzhij 19 ноя 2011, 17:25, всего редактировалось 1 раз.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
bez
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 21 сен 2011, 08:54
Имя: Безбабный Дмитрий Васильевич
Страна: Украина
город/регион: Одесса

Re: Преобразователи тока

Сообщение bez »

Ну конечно. Барьер искробезопасности и он же источник питания для ПТ 5