Термрметр многоканальный ТМ 5122

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
valpol
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 17 сен 2011, 14:56
Имя: Полухин Валерий Юрьевич
Страна: Россия
город/регион: Пермь

Термрметр многоканальный ТМ 5122

Сообщение valpol »

При включении прибора ТМ 5122 на табло появляется : "AdC-" на всех каналах . В инструкции по эксплуатации написано, что это неисправность АЦП выбранного датчика. Прошу специалистов и кто сталкивался с этим -где эта АЦП? И как устранить эту неисправность. Буду весьма признателен.
Аватара пользователя

clif05
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 19 фев 2010, 18:39
Имя: Журавлев Александр Николаевич
Страна: Россия
город/регион: Белгород
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Re: Термрметр многоканальный ТМ 5122

Сообщение clif05 »

АЦП это аналогово цифровой преобразователь находится в приборе. Сообщение "AdC" скорее всего из за некоректных настроек входов прибора. Я так понимаю вы этот прибор вводите в эксплуатацию и включаете в первый раз?

Автор темы
valpol
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 17 сен 2011, 14:56
Имя: Полухин Валерий Юрьевич
Страна: Россия
город/регион: Пермь

Re: Термрметр многоканальный ТМ 5122

Сообщение valpol »

Эти приборы работают давно. но такая индикация встретилась впервые и на всех каналах, никакими настройками входов эта индикация не сбрасывается. То что АЦП-аналого-цифровой преобразователь-это понятно, но так-как схем с этими приборами не поставляется, возникают сложности с их ремонтом(советуют сдавать в ремонт на завод-изготовитель, потом их назад не дождешься).
Аватара пользователя

dtv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 575
Зарегистрирован: 04 фев 2014, 08:41
Имя: Тарас Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 95 раз

Re: Термрметр многоканальный ТМ 5122

Сообщение dtv »

В руководстве по эксплуатации на ТМ5122 написано, что при возникновении ошибки "-AdC" прибор подлежит ремонту только на предприятии-изготовителе ОАО "Элемер" (www.elemer.ru)
Взгляд знатока намного уже кругозора неуча. Ю.Базылев