настройка ПЧ Omron

Метрология, КИП и датчики
Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17554
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

настройка ПЧ Omron

Сообщение Jackson »

Доброе время суток!

Требуется помощь в настройке частотника Omron J1000, если точнее то JZA40P4BAA.

С ПЧ я дело имел мало и давно. Нужно настроить с нуля (только что из коробки). Настраивать буду в ближайшее время, естественно сам обложился мануалами, но советы бывалых не помешают.

Схема включения в приложении.

Питание трехфазное 400 В, вращение одностороннее (без реверса), запуск внешний по 1 входу, еще один вход на функцию аварийного останова, внешний аналоговый вход управления частотой 0...10 В (в каком диапазоне будет регулироваться частота?), торможение не требуется, двигатель 400 В 50 Гц 0,6 кВт.

Требуемый режим работы: пуск двигателя по дискретному входу (останов при снятии сигнала со входа), выход на номинальную частоту вращения двигателя, изменение задания частоты вращения двигателя +-10% при изменении аналогового входного сигнала в диапазоне 0...10 В.

Прошу советов о том, в какой последовательности и какие параметры крутить.

Заранее премного благодарен!
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3575
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 271 раз

Re: настройка ПЧ Omron

Сообщение Михайло »

TEB писал(а):в каком диапазоне будет регулироваться частота?
В том, каком Вам необходимо. Все гибко настраивается.

К сожалению, нет знаний по этому конкретному частотнику.
Перед началом колдований над ним прежде всего необходимо ввести:
- указать стандартные единицы измерения (единицы СИ или американская система - лошадиные силы и т.п.)
- параметры двигателя (ток, напряжение 380 В, номинальную частоту 50 Гц, мощность, номинальную частоту вращения, а иногда даже косинус фи с КПД)
- источник сигнала задания скорости и сигнала ПУСК (либо эти сигналы идут с клемм, либо с сетевого интерфеса, либо с кнопок на панельке и т.д.)
- максимальную и минимальную частоту в Герцах
- время разгона и торможения в секундах
Ну а далее все достаточно индивидуально для каждой задачи.
Аватара пользователя

Barsik
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 353
Зарегистрирован: 02 фев 2010, 22:28
Имя: Корнеев Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 7 раз

Re: настройка ПЧ Omron

Сообщение Barsik »

У меня данный ЧП вызывает тоску и уныние.. Имел глупость заказать это чудо в исполнении IP54, 7,5 кВт. Из сильно запомнившегося - V/f настраивается с помощью одного из параметров, там есть пресеты на тип нагрузки. Если там поставишь 50 гц максимум - то больше не будет хоть убейся. Очень не логично меню, пока освоишь, не раз вспомнишь производителя..
Запуск и модернизация оборудования без проекта и документации. Дорого.

ramon_sobaka
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 07 мар 2013, 12:12
Имя: Roman
Страна: Украина
город/регион: Ровно

Re: настройка ПЧ Omron

Сообщение ramon_sobaka »

В мануале все подробно описано... сам настраивал ...но есть такие параметры которые нужно первыми настраивать.. вот и приходиться скакать по всему меню галопом... а так нор