4...20 в HART

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
OlegH

4...20 в HART

Сообщение OlegH »

Приветствую!
Подскажите производит ли кто отдельные устройства - преобразователи токового сигнала с датчика 4...20 мА в HART, для возможности подключения на HART-шину некоего устройства старых уже установленных на объекте датчиков, не поддерживающих HART. Очевидно такой преобразователь должен иметь внешнее питание 24 вольта скажем. Интересуют устройства с макимально высокой точностью преобразования аналога в цифру (основная погрешность не более 0,1%, лучше еще меньше).

andrmur
освоился
освоился
Сообщения: 227
Зарегистрирован: 24 июл 2008, 09:22
Имя: Мурашко Андрей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 2 раза

Re: 4...20 в HART

Сообщение andrmur »

лично мне не приходит на ум ни одно специализированное устройство, но самый простой способ решить задачу это взять преобразователь температуры (милливольт) в 4-20 мА+HART любого производителя и подключить его к токовой петле 4-20 мА через резистор.

Получится шикарный преобразователь 4-20 мА в HART!
:-)

Автор темы
Linkorf

Re: 4...20 в HART

Сообщение Linkorf »

Посмотри модули Seneca ... на сколько я помню у них есть какие-то подобные преобразователи аналоговых сигналов ...
http://seneca.su

Автор темы
KipiaSoft

Re: 4...20 в HART

Сообщение KipiaSoft »

andrmur писал(а):лично мне не приходит на ум ни одно специализированное устройство, но самый простой способ решить задачу это взять преобразователь температуры (милливольт) в 4-20 мА+HART любого производителя и подключить его к токовой петле 4-20 мА через резистор.
Получится шикарный преобразователь 4-20 мА в HART!
:-)
И правильно Вам пришло на ум:
Есть такие температурные преобразователи у Foxboro - RTT20 и у Rosemaunt (на память не помню, но если надо на работе могу глянуть).
Продаются они как преобразователи температуры, но в качестве входных сигналов у них можно настроить , в том числе и стандартные токовые сигналы.

masvl
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 14 окт 2009, 14:22
Имя: Сергей Владимирович
Страна: Россия

Re: 4...20 в HART

Сообщение masvl »

http://www.miinet.com/products/sg_signal.shtml вот тут посмотри на буржуйскую железку ;)
HIT and HIX 2- and 4-Wire HART® Isolators
Ответить