Приветствую!
Подскажите производит ли кто отдельные устройства - преобразователи токового сигнала с датчика 4...20 мА в HART, для возможности подключения на HART-шину некоего устройства старых уже установленных на объекте датчиков, не поддерживающих HART. Очевидно такой преобразователь должен иметь внешнее питание 24 вольта скажем. Интересуют устройства с макимально высокой точностью преобразования аналога в цифру (основная погрешность не более 0,1%, лучше еще меньше).
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
4...20 в HART
-
- освоился
- Сообщения: 227
- Зарегистрирован: 24 июл 2008, 09:22
- Имя: Мурашко Андрей Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 2 раза
Re: 4...20 в HART
лично мне не приходит на ум ни одно специализированное устройство, но самый простой способ решить задачу это взять преобразователь температуры (милливольт) в 4-20 мА+HART любого производителя и подключить его к токовой петле 4-20 мА через резистор.
Получится шикарный преобразователь 4-20 мА в HART!
:-)
Получится шикарный преобразователь 4-20 мА в HART!
:-)
Re: 4...20 в HART
Посмотри модули Seneca ... на сколько я помню у них есть какие-то подобные преобразователи аналоговых сигналов ...
http://seneca.su
http://seneca.su
Re: 4...20 в HART
И правильно Вам пришло на ум:andrmur писал(а):лично мне не приходит на ум ни одно специализированное устройство, но самый простой способ решить задачу это взять преобразователь температуры (милливольт) в 4-20 мА+HART любого производителя и подключить его к токовой петле 4-20 мА через резистор.
Получится шикарный преобразователь 4-20 мА в HART!
:-)
Есть такие температурные преобразователи у Foxboro - RTT20 и у Rosemaunt (на память не помню, но если надо на работе могу глянуть).
Продаются они как преобразователи температуры, но в качестве входных сигналов у них можно настроить , в том числе и стандартные токовые сигналы.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 14 окт 2009, 14:22
- Имя: Сергей Владимирович
- Страна: Россия
Re: 4...20 в HART
http://www.miinet.com/products/sg_signal.shtml вот тут посмотри на буржуйскую железку ;)
HIT and HIX 2- and 4-Wire HART® Isolators
HIT and HIX 2- and 4-Wire HART® Isolators