Добрый день.
Делал проект обогрева трубопроводов водонапорной башни для металлургического завода. Бак водонапорной башни находится на высоте 45 метров к нему подходят три теплоизолированных трубопровода диаметрами 600 мм, 250 мм, 150мм. Использовал для электрообогрева саморегулирующиеся нагревающие ленты, для контроля температуры использовал накладные датчики температуры (по одному на каждый) в основании башни (небольшое помещение с щитами).
Со временем пришли сомнения в правильности установки и количества датчиков.
По идее внизу водонапорной башни, т.к. там помещении будет теплее, чем на высоте (помещение скорее всего отапливаемое) и датчики не будут срабатывать когда нужно, а может вообще не будет срабатывать!?! Или же поверхность трубопровода будет остывать под действием поступления холодной воды сверху?
Рассудите меня..
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Обогрев водонапорной башни
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 18 апр 2011, 13:12
- Имя: Григорьев Иван Борисович
- Страна: Россия
- город/регион: Челябинск
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3918
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 219 раз
Re: Обогрев водонапорной башни
Ну и вопросы у Вас... Так отапливаемое или неотапливаемое? Если речь про электрощиты - электропомещения не отапливают, там трубы вообще запрещены, только транзит с оговорками.(помещение скорее всего отапливаемое)
Какой смысл датчика? Не дать замерзнуть трубе? Сам бак изолирован? Может замерзнуть раньше..
"Под действием поступления холодной воды" - не так страшно, страшнее когда протока нет, тогда мерзнет там где худшие условия. Был случай когда для подземной трубы датчик приходилось выносить на полсотни метров к месту выхода трубы на поверхность.
А вообще - часто обходились одним датчиком наружной температуры в самом холодном месте (зимой) на включение нагрева. Дальше проблемы саморегулирущегося кабеля. Не экономично, "зато дешево, надежно и практично".
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 18 апр 2011, 13:12
- Имя: Григорьев Иван Борисович
- Страна: Россия
- город/регион: Челябинск
Re: Обогрев водонапорной башни
В помещение находится щит КИП, щит электриков подвода питания для нагревательных лент и в приямке клапан здоровенный..
Бак изолирован.
Смысл датчика во время включать нагревательные ленты.
Бак изолирован.
Смысл датчика во время включать нагревательные ленты.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3918
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 219 раз
Re: Обогрев водонапорной башни
Нагревательные ленты для защиты от замерзания трубы?
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 18 апр 2011, 13:12
- Имя: Григорьев Иван Борисович
- Страна: Россия
- город/регион: Челябинск
Re: Обогрев водонапорной башни
нагревательный ленты для защиты от замерзания воды в трубе.... потому что вода там тоже может стоять.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3918
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 219 раз
Re: Обогрев водонапорной башни
Ну не придирайтесь к словам-то...Датчики на какую температуру срабатывания рассчитаны?
Вообще - я уже говорил, поставить их внутри - не самое лучшее решение. Ставить надо там где шансов замерзнуть больше всего - в самом холодном месте трубы
Вообще - я уже говорил, поставить их внутри - не самое лучшее решение. Ставить надо там где шансов замерзнуть больше всего - в самом холодном месте трубы
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 22 апр 2011, 17:25
- Имя: Сергей Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Хабаровский край
Re: Обогрев водонапорной башни
Уложите саморегулирующийся греющий кабель. Например Райхем. Зимой включать, к лету отключить.