Обогрев водонапорной башни

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
freshgrape
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 18 апр 2011, 13:12
Имя: Григорьев Иван Борисович
Страна: Россия
город/регион: Челябинск

Обогрев водонапорной башни

Сообщение freshgrape »

Добрый день.
Делал проект обогрева трубопроводов водонапорной башни для металлургического завода. Бак водонапорной башни находится на высоте 45 метров к нему подходят три теплоизолированных трубопровода диаметрами 600 мм, 250 мм, 150мм. Использовал для электрообогрева саморегулирующиеся нагревающие ленты, для контроля температуры использовал накладные датчики температуры (по одному на каждый) в основании башни (небольшое помещение с щитами).

Со временем пришли сомнения в правильности установки и количества датчиков.
По идее внизу водонапорной башни, т.к. там помещении будет теплее, чем на высоте (помещение скорее всего отапливаемое) и датчики не будут срабатывать когда нужно, а может вообще не будет срабатывать!?! Или же поверхность трубопровода будет остывать под действием поступления холодной воды сверху?
Рассудите меня.. :ges_help:
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3912
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 218 раз

Re: Обогрев водонапорной башни

Сообщение Никита »

(помещение скорее всего отапливаемое)
Ну и вопросы у Вас... Так отапливаемое или неотапливаемое? Если речь про электрощиты - электропомещения не отапливают, там трубы вообще запрещены, только транзит с оговорками.
Какой смысл датчика? Не дать замерзнуть трубе? Сам бак изолирован? Может замерзнуть раньше..
"Под действием поступления холодной воды" - не так страшно, страшнее когда протока нет, тогда мерзнет там где худшие условия. Был случай когда для подземной трубы датчик приходилось выносить на полсотни метров к месту выхода трубы на поверхность.
А вообще - часто обходились одним датчиком наружной температуры в самом холодном месте (зимой) на включение нагрева. Дальше проблемы саморегулирущегося кабеля. Не экономично, "зато дешево, надежно и практично".
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "

Автор темы
freshgrape
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 18 апр 2011, 13:12
Имя: Григорьев Иван Борисович
Страна: Россия
город/регион: Челябинск

Re: Обогрев водонапорной башни

Сообщение freshgrape »

В помещение находится щит КИП, щит электриков подвода питания для нагревательных лент и в приямке клапан здоровенный..
Бак изолирован.
Смысл датчика во время включать нагревательные ленты.
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3912
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 218 раз

Re: Обогрев водонапорной башни

Сообщение Никита »

Нагревательные ленты для защиты от замерзания трубы?
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "

Автор темы
freshgrape
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 18 апр 2011, 13:12
Имя: Григорьев Иван Борисович
Страна: Россия
город/регион: Челябинск

Re: Обогрев водонапорной башни

Сообщение freshgrape »

:crazy0to: нагревательный ленты для защиты от замерзания воды в трубе.... потому что вода там тоже может стоять.
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3912
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 218 раз

Re: Обогрев водонапорной башни

Сообщение Никита »

Ну не придирайтесь к словам-то...Датчики на какую температуру срабатывания рассчитаны?
Вообще - я уже говорил, поставить их внутри - не самое лучшее решение. Ставить надо там где шансов замерзнуть больше всего - в самом холодном месте трубы
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
Аватара пользователя

Alcatraz
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 22 апр 2011, 17:25
Имя: Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Хабаровский край

Re: Обогрев водонапорной башни

Сообщение Alcatraz »

Уложите саморегулирующийся греющий кабель. Например Райхем. Зимой включать, к лету отключить.