Ограничение по температуре измеряемой среды

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
Филолог
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 29 июл 2008, 17:15
Имя: Филичкин Олег Борисович
Страна: Россия
город/регион: Пермь

Ограничение по температуре измеряемой среды

Сообщение Филолог »

Отечественные датчики перепада давления (АИР, Метран) - в описаниях не указано ограничение по темепературе измеряемой среды.
В описании JUMO dTRANS P02 DELTA 404382 такой параметр есть - "Допустимая температура измеряемой среды -40...+ 120 градС"

Конкретно - датчик установлен для измерения уровня в барабане котла , точнее, в сосуде конденсационно-уравнительном. Котел ДЕ-25-2,4-350.
По словам теплотехника, в сосуде будет температура градусов 180.
Менять или как?
С уважением, О.Б.Филичкин

ailuropoda-m

Re: Ограничение по температуре измеряемой среды

Сообщение ailuropoda-m »

Филолог писал(а):Отечественные датчики перепада давления (АИР, Метран) - в описаниях не указано ограничение по темепературе измеряемой среды.
В описании JUMO dTRANS P02 DELTA 404382 такой параметр есть - "Допустимая температура измеряемой среды -40...+ 120 градС"

Конкретно - датчик установлен для измерения уровня в барабане котла , точнее, в сосуде конденсационно-уравнительном. Котел ДЕ-25-2,4-350.
По словам теплотехника, в сосуде будет температура градусов 180.
Менять или как?
Разделительная мембрана? Импульсная трубка?

Вован

Re: Ограничение по температуре измеряемой среды

Сообщение Вован »

3-4 метра импульсов и от твоей температуры ничего (страшного) не останется. Ну а мембраны... В любом случае - это идеально, даже с точки зрения безопасности.

Автор темы
Филолог
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 29 июл 2008, 17:15
Имя: Филичкин Олег Борисович
Страна: Россия
город/регион: Пермь

Re: Ограничение по температуре измеряемой среды

Сообщение Филолог »

Конечно, по температуре требования чушь - сам датчик отстоит метров на 10. Это я брякнул, не подумав. проблема решена, вопрос закрыт.
С уважением, О.Б.Филичкин